      // IDS der Elemente IOBroker
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";          
      
      // Zielwerte
      const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
      const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
      const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec. 
      
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var dosingOK = false;
      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
      var timerPool;
      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
          timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
          }, 120000);
      }
      
      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
      function Dosierung() {
         acid = false;
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
         timer = setInterval(function() {
            acid = !acid;
            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
      
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime  = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
      
             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
               dosingTime = 0;
               setState(idDayTimeChlorOver, true);
            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
               dosingTime = 0;
               setState(idStoerung, true);
               setState(idPumpeChlor, false);
               setState(idPumpePH, false);
            } else setState(idStoerung, false);
      
            // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                setState(idPumpeChlor, true);
      
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
      
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setTimeout(function(){
      		setState(idPumpeChlor, false);
      	  }, dosingTime * 1000);
            }
         }, 60000); // alle 1 Minuten
      }
      
      // Skriptstart
      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
      
      on(idDosingAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            Dosierung();
         } else {
            if(timer) clearInterval(timer);
            setState(idPumpeChlor, false);
         }
      });
      
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
              timerPool = setTimeout(function() {
      	     dosingOK = true;
              }, 120000);                                                            
          } else {
              dosingOK = false;
              setState(idPumpeChlor, false);
              setState(idPumpePH, false);
         }
      });
      
      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
             dosingOK = true;
         } else {
             dosingOK = false;
             setState(idPumpeChlor, false);
             setState(idPumpePH, false)
         }
      });
      
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
      
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
         setState(idDayTimeChlorOver, false);
         chlor_time = 0;
         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      });
      
      

      Soll das die Bedingung für Störung sein ?

            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Ja genau das ist richtig

        Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.

        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
        
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 170;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
        
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var timerPool;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
            timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
        }
        
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
        
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
        
              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
              if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idPumpeChlor, false);
                 setState(idPumpePH, false);
              } else setState(idStoerung, false);
        
              // Chlor-Dosierung starten
              if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  setState(idPumpeChlor, true);
        
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
        
              // Dosierung starten und Timer setzen
                  setTimeout(function(){
        		setState(idPumpeChlor, false);
        	  }, dosingTime * 1000);
              }
           }, 60000); // alle 1 Minuten
        }
        
        // Skriptstart
        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
        
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              setState(idPumpeChlor, false);
           }
        });
        
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                timerPool = setTimeout(function() {
        	     dosingOK = true;
                }, 120000);                                                            
            } else {
                dosingOK = false;
                setState(idPumpeChlor, false);
                setState(idPumpePH, false);
           }
        });
        
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
               setState(idPumpeChlor, false);
               setState(idPumpePH, false);
           }
        });
        
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
        
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
        });
        
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @kasperfunsurfer:

          Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
          Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?

          Wie soll geschaltet werden ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

                Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

                Muss da nicht noch sowas hin ???

                if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

                bevor das kommt ??

                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

                var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

                var dosingTime = 80;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

                if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

                if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @kasperfunsurfer:

                  Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                  Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                        // Chlor-Dosierung starten
                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            chlor_time += dosingTime;
                            // Dosierung starten und Timer setzen
                            setState(idPumpeChlor, true);
                            setTimeout(function(){
                  		setState(idPumpeChlor, false);
                  	  }, dosingTime * 1000);
                        }
                        // PH-Dosierung starten
                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                            setState(idPumpePH, true);
                            setTimeout(function(){
                  		setState(idPumpePH, false);
                  	  }, dosingTime * 1000);
                        }
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                          // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                          if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                          // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                          if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                    
                          // Chlor-Dosierung starten
                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kasperfunsurfer last edited by

                      Nein so passt es. Funktioniert schon super.

                      Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                               dosingTime = 0;
                               setState(idStoerung, true);
                               setState(idPumpeChlor, false);
                               setState(idPumpePH, false);
                            } else setState(idStoerung, false);
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @kasperfunsurfer:

                        Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                        Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                              if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStoerung, true);
                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                 setState(idPumpePH, false);
                                 setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              } else setState(idStoerung, false);
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kasperfunsurfer last edited by

                          Nee so ist super…..

                          quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                          @kasperfunsurfer:

                          der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                          if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                          

                          Wo muss das zwischen ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @kasperfunsurfer:

                            Wo muss das zwischen ? `
                            Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kasperfunsurfer last edited by

                              Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

                              Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                              15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                              15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                              15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                      if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idStoerung, true);
                                         setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                      } else setState(idStoerung, false);
                                
                                
                                on(idDosingAuto, function(dp) {
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      if(timer) clearInterval(timer);
                                      setState(idPumpeChlor, false);
                                      setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                

                                Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

                                @kasperfunsurfer:

                                Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                                15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                                15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                                15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

                                         setState(idPumpeChlor, false);
                                         setState(idPumpePH, false)
                                  
                                  

                                  ändern in

                                         if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                         if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    kasperfunsurfer last edited by

                                    // IDS der Elemente IOBroker
                                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                    const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                    //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                    //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                    
                                    // Zielwerte
                                    //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                    const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                    const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                    //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                    
                                    // interne Variablen
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    var dosingOK = false;
                                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                    var timerPool;
                                    if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                        timerPool = setTimeout(function() {
                                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                        }, 120000);
                                    }
                                    
                                    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                    function Dosierung() {
                                       acid = false;
                                       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                       timer = setInterval(function() {
                                          acid = !acid;
                                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                    
                                          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                          var dosingTime  = 80;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                    
                                          // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                          //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                    
                                           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                             log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                          } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    
                                         //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                           if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idStoerung, true);
                                             setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                          } else setState(idStoerung, false);
                                    
                                          // Chlor-Dosierung starten
                                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                    
                                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                              chlor_time += dosingTime;
                                    
                                          // Dosierung starten und Timer setzen
                                              setState(idPumpeChlor, true);
                                              setTimeout(function(){
                                    		setState(idPumpeChlor, false);
                                    	  }, dosingTime * 1000);
                                          }
                                    }, 60000); // alle 1 Minuten
                                    }
                                    
                                          // PH-Dosierung starten
                                          if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                              setState(idPumpePH, true);
                                              setTimeout(function(){
                                    		setState(idPumpePH, false);
                                    	  }, dosingTime * 1000);
                                          }
                                    
                                    // Skriptstart
                                    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                    
                                    on(idDosingAuto, function(dp) {
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                          if(timer) clearInterval(timer);
                                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                    on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                       if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                            timerPool = setTimeout(function() {
                                    	     dosingOK = true;
                                            }, 120000);                                                            
                                        } else {
                                            dosingOK = false;
                                            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                           dosingOK = true;
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                           if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                           if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                    schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                    
                                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                       setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                       chlor_time = 0;
                                       setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    });
                                    
                                    

                                    16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                    16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

                                    16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                    16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      @kasperfunsurfer:

                                      16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                      16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                      16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                      Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                      @kasperfunsurfer:

                                      16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                      Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                      
                                      

                                      Schreib es mal so:

                                      if(getState(idDosingAuto).val) {
                                          Dosierung();
                                      }
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

                                        // IDS der Elemente IOBroker
                                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                        //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                        //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                        
                                        // Zielwerte
                                        //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                        const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                        //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                        
                                        // interne Variablen
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        var dosingOK = false;
                                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                        var timerPool;
                                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                            timerPool = setTimeout(function() {
                                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                            }, 120000);
                                        }
                                        
                                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                        function Dosierung() {
                                           acid = false;
                                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                           timer = setInterval(function() {
                                              acid = !acid;
                                              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                        
                                              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                              var dosingTime  = 80;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                        
                                              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                              //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                        
                                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        
                                             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idStoerung, true);
                                                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                              } else setState(idStoerung, false);
                                        
                                              // Chlor-Dosierung starten
                                              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                        
                                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                  chlor_time += dosingTime;
                                        
                                              // Dosierung starten und Timer setzen
                                                  setState(idPumpeChlor, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                        		      setState(idPumpeChlor, false);
                                        	      }, dosingTime * 1000);
                                              }
                                        
                                              // PH-Dosierung starten
                                              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                                  setState(idPumpePH, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                        		      setState(idPumpePH, false);
                                        	      }, dosingTime * 1000);
                                              }
                                            }, 60000); // alle 1 Minuten
                                        }
                                        
                                        // Skriptstart
                                        if(getState(idDosingAuto).val) {
                                        	Dosierung();
                                        }
                                        
                                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              if(timer) clearInterval(timer);
                                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                                timerPool = setTimeout(function() {
                                        	      dosingOK = true;
                                                }, 120000);                                                            
                                           } else {
                                                dosingOK = false;
                                                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                        
                                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                           chlor_time = 0;
                                           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        });
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          @paul53:

                                          @kasperfunsurfer:

                                          16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                          16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                          16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                          Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                          @kasperfunsurfer:

                                          16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                          Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                          if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                          
                                          

                                          Schreib es mal so:

                                          if(getState(idDosingAuto).val) {
                                              Dosierung();
                                          }
                                          
                                          ```` `  
                                          

                                          Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @kasperfunsurfer:

                                            Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                                            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                            
                                            

                                            Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                                            Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            567
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo