      Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
      Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?

      Wie soll geschaltet werden ?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

            Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

            Muss da nicht noch sowas hin ???

            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

            bevor das kommt ??

            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

            var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

            var dosingTime = 80;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

            if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

            if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @kasperfunsurfer:

              Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
              Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                    // Chlor-Dosierung starten
                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                        chlor_time += dosingTime;
                        // Dosierung starten und Timer setzen
                        setState(idPumpeChlor, true);
                        setTimeout(function(){
              		setState(idPumpeChlor, false);
              	  }, dosingTime * 1000);
                    }
                    // PH-Dosierung starten
                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                        setState(idPumpePH, true);
                        setTimeout(function(){
              		setState(idPumpePH, false);
              	  }, dosingTime * 1000);
                    }
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                      // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                      if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                      // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                      if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                
                      // Chlor-Dosierung starten
                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kasperfunsurfer last edited by

                  Nein so passt es. Funktioniert schon super.

                  Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                        if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false);
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @kasperfunsurfer:

                    Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                    Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                          if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                             dosingTime = 0;
                             setState(idStoerung, true);
                             setState(idPumpeChlor, false);
                             setState(idPumpePH, false);
                             setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                          } else setState(idStoerung, false);
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kasperfunsurfer last edited by

                      Nee so ist super…..

                      quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                      @kasperfunsurfer:

                      der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                      if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                      

                      Wo muss das zwischen ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @kasperfunsurfer:

                        Wo muss das zwischen ? `
                        Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                              if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kasperfunsurfer last edited by

                          Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

                          Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idStoerung, true);
                                     setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                  } else setState(idStoerung, false);
                            
                            
                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                                  if(timer) clearInterval(timer);
                                  setState(idPumpeChlor, false);
                                  setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            

                            Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

                            @kasperfunsurfer:

                            Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                            15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                            15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                            Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

                                     setState(idPumpeChlor, false);
                                     setState(idPumpePH, false)
                              
                              

                              ändern in

                                     if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                     if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kasperfunsurfer last edited by

                                // IDS der Elemente IOBroker
                                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                
                                // Zielwerte
                                //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                
                                // interne Variablen
                                var timer;
                                var acid;
                                var dosingOK = false;
                                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                var timerPool;
                                if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                    timerPool = setTimeout(function() {
                                	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                    }, 120000);
                                }
                                
                                // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                function Dosierung() {
                                   acid = false;
                                   setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                   timer = setInterval(function() {
                                      acid = !acid;
                                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                
                                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                      var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                      var dosingTime  = 80;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                      if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                      if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                
                                      // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                      //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                      //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                
                                       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                         log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                      } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                
                                     //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                       if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idStoerung, true);
                                         setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                      } else setState(idStoerung, false);
                                
                                      // Chlor-Dosierung starten
                                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                
                                      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                          chlor_time += dosingTime;
                                
                                      // Dosierung starten und Timer setzen
                                          setState(idPumpeChlor, true);
                                          setTimeout(function(){
                                		setState(idPumpeChlor, false);
                                	  }, dosingTime * 1000);
                                      }
                                }, 60000); // alle 1 Minuten
                                }
                                
                                      // PH-Dosierung starten
                                      if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                          setState(idPumpePH, true);
                                          setTimeout(function(){
                                		setState(idPumpePH, false);
                                	  }, dosingTime * 1000);
                                      }
                                
                                // Skriptstart
                                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                
                                on(idDosingAuto, function(dp) {
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      if(timer) clearInterval(timer);
                                      if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                      if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                   if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                        timerPool = setTimeout(function() {
                                	     dosingOK = true;
                                        }, 120000);                                                            
                                    } else {
                                        dosingOK = false;
                                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                       dosingOK = true;
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                       if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                       if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                   }
                                });
                                
                                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                
                                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                   setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                   chlor_time = 0;
                                   setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                });
                                
                                

                                16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

                                16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @kasperfunsurfer:

                                  16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                  16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                  16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                  Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                  @kasperfunsurfer:

                                  16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                  Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                  if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                  
                                  

                                  Schreib es mal so:

                                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                                      Dosierung();
                                  }
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

                                    // IDS der Elemente IOBroker
                                    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                    const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                    //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                    //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                    
                                    // Zielwerte
                                    //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                    const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                    const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                    //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                    
                                    // interne Variablen
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    var dosingOK = false;
                                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                    var timerPool;
                                    if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                        timerPool = setTimeout(function() {
                                    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                        }, 120000);
                                    }
                                    
                                    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                    function Dosierung() {
                                       acid = false;
                                       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                       timer = setInterval(function() {
                                          acid = !acid;
                                          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                    
                                          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                          var dosingTime  = 80;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                    
                                          // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                          //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                          //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                    
                                           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                             log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                          } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    
                                         //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                           if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                             dosingTime = 0;
                                             setState(idStoerung, true);
                                             setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                          } else setState(idStoerung, false);
                                    
                                          // Chlor-Dosierung starten
                                          if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                    
                                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                              chlor_time += dosingTime;
                                    
                                          // Dosierung starten und Timer setzen
                                              setState(idPumpeChlor, true);
                                              setTimeout(function(){
                                    		      setState(idPumpeChlor, false);
                                    	      }, dosingTime * 1000);
                                          }
                                    
                                          // PH-Dosierung starten
                                          if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                              setState(idPumpePH, true);
                                              setTimeout(function(){
                                    		      setState(idPumpePH, false);
                                    	      }, dosingTime * 1000);
                                          }
                                        }, 60000); // alle 1 Minuten
                                    }
                                    
                                    // Skriptstart
                                    if(getState(idDosingAuto).val) {
                                    	Dosierung();
                                    }
                                    
                                    on(idDosingAuto, function(dp) {
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                          if(timer) clearInterval(timer);
                                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                    on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                       if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                            timerPool = setTimeout(function() {
                                    	      dosingOK = true;
                                            }, 120000);                                                            
                                       } else {
                                            dosingOK = false;
                                            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                           dosingOK = true;
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                           if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                           if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                       }
                                    });
                                    
                                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                    schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                    
                                    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                       setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                       chlor_time = 0;
                                       setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    });
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      @paul53:

                                      @kasperfunsurfer:

                                      16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                      16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                      16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                      Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                      @kasperfunsurfer:

                                      16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                      Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                      
                                      

                                      Schreib es mal so:

                                      if(getState(idDosingAuto).val) {
                                          Dosierung();
                                      }
                                      
                                      ```` `  
                                      

                                      Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        @kasperfunsurfer:

                                        Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                        
                                        

                                        Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                                        Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

                                          Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

                                          // IDS der Elemente IOBroker
                                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                          const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                          const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                          const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                          const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                          
                                          // Zielwerte
                                          const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                          const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                          const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                          const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                          
                                          // interne Variablen
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var dosingOK = false;
                                          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                          var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                          var timerPool;
                                          if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                              timerPool = setTimeout(function() {
                                          	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                              }, 120000);
                                          }
                                          
                                          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                          function Dosierung() {
                                             acid = false;
                                             setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                             timer = setInterval(function() {
                                                acid = !acid;
                                                if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                                else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                          
                                                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                                var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                                var dosingTime  = 80;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                                if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                          
                                                // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                                var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                                if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                                if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                          
                                                 // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                                if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                   log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                                } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                          
                                                // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                                if (ph_time >= maxTimePH) {
                                                   log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idDayTimePHOver, true);
                                                } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                          
                                               //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idStoerung, true);
                                                   setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                                } else setState(idStoerung, false);
                                          
                                                // Chlor-Dosierung starten
                                                if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                          
                                                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                    chlor_time += dosingTime;
                                          
                                               // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                                    setState(idPumpeChlor, true);
                                                    setTimeout(function(){
                                          		      setState(idPumpeChlor, false);
                                          	      }, dosingTime * 1000);
                                                }
                                          
                                                // PH-Dosierung starten
                                                if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                          
                                                // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                                    ph_time += dosingTime;
                                          
                                                // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                    setState(idPumpePH, true);
                                                    setTimeout(function(){
                                          		      setState(idPumpePH, false);
                                          	      }, dosingTime * 1000);
                                                }
                                              }, 60000); // alle 1 Minuten
                                          }
                                          
                                          // Skriptstart
                                          if(getState(idDosingAuto).val) {
                                              Dosierung();
                                          
                                          }
                                          
                                          on(idDosingAuto, function(dp) {
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                                if(timer) clearInterval(timer);
                                                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                          on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                             if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                                  timerPool = setTimeout(function() {
                                          	      dosingOK = true;
                                                  }, 120000);                                                            
                                             } else {
                                                  dosingOK = false;
                                                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                             if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                                 dosingOK = true;
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                                 if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                 if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                          schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                          
                                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                             setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                             chlor_time = 0;
                                             setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                          });
                                          
                                          

                                          Irgendwas passt hier nicht

                                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                   dosingTime = 0;
                                                   setState(idStoerung, true);
                                                   setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                                } else setState(idStoerung, false);
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @kasperfunsurfer:

                                            Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                                            Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                                            @kasperfunsurfer:

                                            Irgendwas passt hier nicht `
                                            Was passt nicht ?

                                            Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            619
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo