      kasperfunsurfer last edited by

      Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          kasperfunsurfer last edited by

          Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.

          Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist

          Muss da nicht noch sowas hin ???

          if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {

          bevor das kommt ??

          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen

          var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist

          var dosingTime = 80;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;

          if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;

          if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @kasperfunsurfer:

            Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
            Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,

                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                      chlor_time += dosingTime;
                      // Dosierung starten und Timer setzen
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
            		setState(idPumpeChlor, false);
            	  }, dosingTime * 1000);
                  }
                  // PH-Dosierung starten
                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                      setState(idPumpePH, true);
                      setTimeout(function(){
            		setState(idPumpePH, false);
            	  }, dosingTime * 1000);
                  }
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?

                    // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung 
                    if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                    // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                    if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
              
                    // Chlor-Dosierung starten
                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                Nein so passt es. Funktioniert schon super.

                Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?

                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                      if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                         dosingTime = 0;
                         setState(idStoerung, true);
                         setState(idPumpeChlor, false);
                         setState(idPumpePH, false);
                      } else setState(idStoerung, false);
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @kasperfunsurfer:

                  Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                  Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.

                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                        if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idPumpeChlor, false);
                           setState(idPumpePH, false);
                           setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    Nee so ist super…..

                    quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                    @kasperfunsurfer:

                    der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                    if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                    

                    Wo muss das zwischen ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @kasperfunsurfer:

                      Wo muss das zwischen ? `
                      Ich denke, in die Störungsabfrage ?

                            if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

                        Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                        15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                   dosingTime = 0;
                                   setState(idStoerung, true);
                                   setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                } else setState(idStoerung, false);
                          
                          
                          on(idDosingAuto, function(dp) {
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                                if(timer) clearInterval(timer);
                                setState(idPumpeChlor, false);
                                setState(idPumpePH, false);
                             }
                          });
                          
                          

                          Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

                          @kasperfunsurfer:

                          Was sind das eigentlich für Warnungen ????

                          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

                          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                          Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

                                   setState(idPumpeChlor, false);
                                   setState(idPumpePH, false)
                            
                            

                            ändern in

                                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kasperfunsurfer last edited by

                              // IDS der Elemente IOBroker
                              const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                              const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                              const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                              const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                              const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                              const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                              const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                              const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                              const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                              const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                              //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                              //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                              const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                              
                              // Zielwerte
                              //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                              const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                              const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                              //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                              
                              // interne Variablen
                              var timer;
                              var acid;
                              var dosingOK = false;
                              var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                              var timerPool;
                              if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                  timerPool = setTimeout(function() {
                              	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                  }, 120000);
                              }
                              
                              // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                              function Dosierung() {
                                 acid = false;
                                 setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                 timer = setInterval(function() {
                                    acid = !acid;
                                    if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                    else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                              
                                    // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                    var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                    var dosingTime  = 80;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                    if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                    if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                              
                                    // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                    //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                    //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                              
                                     // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                    if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                       log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                       dosingTime = 0;
                                       setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                    } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                              
                                   //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                     if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                       dosingTime = 0;
                                       setState(idStoerung, true);
                                       setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                    } else setState(idStoerung, false);
                              
                                    // Chlor-Dosierung starten
                                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                              
                                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                        chlor_time += dosingTime;
                              
                                    // Dosierung starten und Timer setzen
                                        setState(idPumpeChlor, true);
                                        setTimeout(function(){
                              		setState(idPumpeChlor, false);
                              	  }, dosingTime * 1000);
                                    }
                              }, 60000); // alle 1 Minuten
                              }
                              
                                    // PH-Dosierung starten
                                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                        setState(idPumpePH, true);
                                        setTimeout(function(){
                              		setState(idPumpePH, false);
                              	  }, dosingTime * 1000);
                                    }
                              
                              // Skriptstart
                              if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                              
                              on(idDosingAuto, function(dp) {
                                 if(dp.state.val) {
                                    Dosierung();
                                 } else {
                                    if(timer) clearInterval(timer);
                                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                 }
                              });
                              
                              // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                              on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                 if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                      timerPool = setTimeout(function() {
                              	     dosingOK = true;
                                      }, 120000);                                                            
                                  } else {
                                      dosingOK = false;
                                      if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                      if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                 }
                              });
                              
                              on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                     dosingOK = true;
                                 } else {
                                     dosingOK = false;
                                     if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                     if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                 }
                              });
                              
                              // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                              schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                              
                              // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                 setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                 chlor_time = 0;
                                 setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                              });
                              
                              

                              16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                              16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

                              16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                              16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @kasperfunsurfer:

                                16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                @kasperfunsurfer:

                                16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                
                                

                                Schreib es mal so:

                                if(getState(idDosingAuto).val) {
                                    Dosierung();
                                }
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

                                  // IDS der Elemente IOBroker
                                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                  //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                  //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                  
                                  // Zielwerte
                                  //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                  const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                  const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                  //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                  
                                  // interne Variablen
                                  var timer;
                                  var acid;
                                  var dosingOK = false;
                                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                  var timerPool;
                                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                      timerPool = setTimeout(function() {
                                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                      }, 120000);
                                  }
                                  
                                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                  function Dosierung() {
                                     acid = false;
                                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                     timer = setInterval(function() {
                                        acid = !acid;
                                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                  
                                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                        var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                        var dosingTime  = 80;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                        if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                  
                                        // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                        //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                        //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                  
                                         // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                           log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                  
                                       //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idStoerung, true);
                                           setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                        } else setState(idStoerung, false);
                                  
                                        // Chlor-Dosierung starten
                                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                  
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                            chlor_time += dosingTime;
                                  
                                        // Dosierung starten und Timer setzen
                                            setState(idPumpeChlor, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		      setState(idPumpeChlor, false);
                                  	      }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                  
                                        // PH-Dosierung starten
                                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                            setState(idPumpePH, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		      setState(idPumpePH, false);
                                  	      }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                      }, 60000); // alle 1 Minuten
                                  }
                                  
                                  // Skriptstart
                                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                                  	Dosierung();
                                  }
                                  
                                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                        if(timer) clearInterval(timer);
                                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                          timerPool = setTimeout(function() {
                                  	      dosingOK = true;
                                          }, 120000);                                                            
                                     } else {
                                          dosingOK = false;
                                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                         if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                         if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                  
                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                     chlor_time = 0;
                                     setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                  });
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    kasperfunsurfer last edited by

                                    @paul53:

                                    @kasperfunsurfer:

                                    16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                                    16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                                    16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                    Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                    @kasperfunsurfer:

                                    16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                    Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                                    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                    
                                    

                                    Schreib es mal so:

                                    if(getState(idDosingAuto).val) {
                                        Dosierung();
                                    }
                                    
                                    ```` `  
                                    

                                    Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      @kasperfunsurfer:

                                      Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                      
                                      

                                      Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                                      Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kasperfunsurfer last edited by

                                        Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

                                        Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

                                        // IDS der Elemente IOBroker
                                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                        
                                        // Zielwerte
                                        const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                        
                                        // interne Variablen
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        var dosingOK = false;
                                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                        var timerPool;
                                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                            timerPool = setTimeout(function() {
                                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                            }, 120000);
                                        }
                                        
                                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                        function Dosierung() {
                                           acid = false;
                                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                           timer = setInterval(function() {
                                              acid = !acid;
                                              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                        
                                              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                              var dosingTime  = 80;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                        
                                              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                              var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                              if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                        
                                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        
                                              // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                              if (ph_time >= maxTimePH) {
                                                 log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idDayTimePHOver, true);
                                              } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                        
                                             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idStoerung, true);
                                                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                              } else setState(idStoerung, false);
                                        
                                              // Chlor-Dosierung starten
                                              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                        
                                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                  chlor_time += dosingTime;
                                        
                                             // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                                  setState(idPumpeChlor, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                        		      setState(idPumpeChlor, false);
                                        	      }, dosingTime * 1000);
                                              }
                                        
                                              // PH-Dosierung starten
                                              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                        
                                              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                                  ph_time += dosingTime;
                                        
                                              // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                  setState(idPumpePH, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                        		      setState(idPumpePH, false);
                                        	      }, dosingTime * 1000);
                                              }
                                            }, 60000); // alle 1 Minuten
                                        }
                                        
                                        // Skriptstart
                                        if(getState(idDosingAuto).val) {
                                            Dosierung();
                                        
                                        }
                                        
                                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              if(timer) clearInterval(timer);
                                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                                timerPool = setTimeout(function() {
                                        	      dosingOK = true;
                                                }, 120000);                                                            
                                           } else {
                                                dosingOK = false;
                                                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                        
                                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                           chlor_time = 0;
                                           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                        });
                                        
                                        

                                        Irgendwas passt hier nicht

                                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idStoerung, true);
                                                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                              } else setState(idStoerung, false);
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @kasperfunsurfer:

                                          Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                                          Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                                          @kasperfunsurfer:

                                          Irgendwas passt hier nicht `
                                          Was passt nicht ?

                                          Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kasperfunsurfer last edited by

                                            In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.

                                            javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            640
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo