    • paul53
      paul53 last edited by

      @kasperfunsurfer:

      Wo muss das zwischen ? `
      Ich denke, in die Störungsabfrage ?

            if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.

        Was sind das eigentlich für Warnungen ????

        15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:

                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStoerung, true);
                   setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                } else setState(idStoerung, false);
          
          
          on(idDosingAuto, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
                if(timer) clearInterval(timer);
                setState(idPumpeChlor, false);
                setState(idPumpePH, false);
             }
          });
          
          

          Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.

          @kasperfunsurfer:

          Was sind das eigentlich für Warnungen ????

          15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)

          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)

          15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
          Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

                   setState(idPumpeChlor, false);
                   setState(idPumpePH, false)
            
            

            ändern in

                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kasperfunsurfer last edited by

              // IDS der Elemente IOBroker
              const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
              const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
              const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
              const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
              const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
              const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
              const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
              const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
              const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
              const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
              //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
              //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
              const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
              
              // Zielwerte
              //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
              const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
              const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
              //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
              
              // interne Variablen
              var timer;
              var acid;
              var dosingOK = false;
              var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
              var timerPool;
              if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                  timerPool = setTimeout(function() {
              	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                  }, 120000);
              }
              
              // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
              function Dosierung() {
                 acid = false;
                 setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                 timer = setInterval(function() {
                    acid = !acid;
                    if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                    else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
              
                    // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                    var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                    var dosingTime  = 80;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                    if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                    if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
              
                    // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                    //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                    //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                    //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
              
                     // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                    if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                       log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                       dosingTime = 0;
                       setState(idDayTimeChlorOver, true);
                    } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              
                   //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                     if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                       dosingTime = 0;
                       setState(idStoerung, true);
                       setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                    } else setState(idStoerung, false);
              
                    // Chlor-Dosierung starten
                    if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              
                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                        chlor_time += dosingTime;
              
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                        setState(idPumpeChlor, true);
                        setTimeout(function(){
              		setState(idPumpeChlor, false);
              	  }, dosingTime * 1000);
                    }
              }, 60000); // alle 1 Minuten
              }
              
                    // PH-Dosierung starten
                    if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                        setState(idPumpePH, true);
                        setTimeout(function(){
              		setState(idPumpePH, false);
              	  }, dosingTime * 1000);
                    }
              
              // Skriptstart
              if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
              
              on(idDosingAuto, function(dp) {
                 if(dp.state.val) {
                    Dosierung();
                 } else {
                    if(timer) clearInterval(timer);
                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                 }
              });
              
              // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
              on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                 if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                      timerPool = setTimeout(function() {
              	     dosingOK = true;
                      }, 120000);                                                            
                  } else {
                      dosingOK = false;
                      if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                      if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                 }
              });
              
              on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                 if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                     dosingOK = true;
                 } else {
                     dosingOK = false;
                     if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                     if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                 }
              });
              
              // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
              schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
              
              // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                 setState(idDayTimeChlorOver, false);
                 chlor_time = 0;
                 setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              });
              
              

              16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

              16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

              16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

              16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @kasperfunsurfer:

                16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                @kasperfunsurfer:

                16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                
                

                Schreib es mal so:

                if(getState(idDosingAuto).val) {
                    Dosierung();
                }
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

                  // IDS der Elemente IOBroker
                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                  //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                  //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                  
                  // Zielwerte
                  //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                  const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                  const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                  //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                  
                  // interne Variablen
                  var timer;
                  var acid;
                  var dosingOK = false;
                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                  var timerPool;
                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                      timerPool = setTimeout(function() {
                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                      }, 120000);
                  }
                  
                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                  function Dosierung() {
                     acid = false;
                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                     timer = setInterval(function() {
                        acid = !acid;
                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  
                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                        var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                        var dosingTime  = 80;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                        if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  
                        // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                        //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                        //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                        //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                  
                         // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                           log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                           dosingTime = 0;
                           setState(idDayTimeChlorOver, true);
                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  
                       //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                        // Chlor-Dosierung starten
                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            chlor_time += dosingTime;
                  
                        // Dosierung starten und Timer setzen
                            setState(idPumpeChlor, true);
                            setTimeout(function(){
                  		      setState(idPumpeChlor, false);
                  	      }, dosingTime * 1000);
                        }
                  
                        // PH-Dosierung starten
                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                            setState(idPumpePH, true);
                            setTimeout(function(){
                  		      setState(idPumpePH, false);
                  	      }, dosingTime * 1000);
                        }
                      }, 60000); // alle 1 Minuten
                  }
                  
                  // Skriptstart
                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                  	Dosierung();
                  }
                  
                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                        if(timer) clearInterval(timer);
                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                  	      dosingOK = true;
                          }, 120000);                                                            
                     } else {
                          dosingOK = false;
                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                         if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                         if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                  
                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                     chlor_time = 0;
                     setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  });
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    @paul53:

                    @kasperfunsurfer:

                    16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

                    16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

                    16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                    Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                    @kasperfunsurfer:

                    16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                    Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

                    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                    
                    

                    Schreib es mal so:

                    if(getState(idDosingAuto).val) {
                        Dosierung();
                    }
                    
                    ```` `  
                    

                    Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @kasperfunsurfer:

                      Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                      
                      

                      Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                      Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

                        Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

                        // IDS der Elemente IOBroker
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                        
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                        
                        // interne Variablen
                        var timer;
                        var acid;
                        var dosingOK = false;
                        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                        var timerPool;
                        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                            timerPool = setTimeout(function() {
                        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                            }, 120000);
                        }
                        
                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                        function Dosierung() {
                           acid = false;
                           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                           timer = setInterval(function() {
                              acid = !acid;
                              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                        
                              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                              var dosingTime  = 80;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                        
                              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                              var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                              if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                        
                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                        
                              // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                              if (ph_time >= maxTimePH) {
                                 log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idDayTimePHOver, true);
                              } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                        
                             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStoerung, true);
                                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              } else setState(idStoerung, false);
                        
                              // Chlor-Dosierung starten
                              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                        
                              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                  chlor_time += dosingTime;
                        
                             // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                  setState(idPumpeChlor, true);
                                  setTimeout(function(){
                        		      setState(idPumpeChlor, false);
                        	      }, dosingTime * 1000);
                              }
                        
                              // PH-Dosierung starten
                              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                        
                              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                  ph_time += dosingTime;
                        
                              // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                  setState(idPumpePH, true);
                                  setTimeout(function(){
                        		      setState(idPumpePH, false);
                        	      }, dosingTime * 1000);
                              }
                            }, 60000); // alle 1 Minuten
                        }
                        
                        // Skriptstart
                        if(getState(idDosingAuto).val) {
                            Dosierung();
                        
                        }
                        
                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                              if(timer) clearInterval(timer);
                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                timerPool = setTimeout(function() {
                        	      dosingOK = true;
                                }, 120000);                                                            
                           } else {
                                dosingOK = false;
                                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                           }
                        });
                        
                        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                        
                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                           setState(idDayTimeChlorOver, false);
                           chlor_time = 0;
                           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                        });
                        
                        

                        Irgendwas passt hier nicht

                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStoerung, true);
                                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              } else setState(idStoerung, false);
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @kasperfunsurfer:

                          Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                          Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                          @kasperfunsurfer:

                          Irgendwas passt hier nicht `
                          Was passt nicht ?

                          Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kasperfunsurfer last edited by

                            In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.

                            javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • K
                                kasperfunsurfer last edited by

                                Supi,

                                sonst passt es ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @kasperfunsurfer:

                                  Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                                  Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:

                                  // IDS der Elemente IOBroker
                                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                  const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                  const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                  
                                  // Zielwerte
                                  const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                  const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                  const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                  const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                  
                                  // interne Variablen
                                  var timer;
                                  var acid;
                                  var dosingOK = false;
                                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                  var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                  var timerPool;
                                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                      timerPool = setTimeout(function() {
                                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                      }, 120000);
                                  }
                                  
                                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                  function Dosierung() {
                                     acid = false;
                                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                     timer = setInterval(function() {
                                        acid = !acid;
                                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                  
                                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                        var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                        var dosingTime  = 80;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                        if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                  
                                         // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                           log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                  
                                       //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idStoerung, true);
                                           setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                        } else setState(idStoerung, false);
                                  
                                        // Chlor-Dosierung starten
                                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                  
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                            chlor_time += dosingTime;
                                  
                                       // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                            setState(idPumpeChlor, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		      setState(idPumpeChlor, false);
                                  	      }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                  
                                        // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                        var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                        if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                        if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                  
                                        // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                        if (ph_time >= maxTimePH) {
                                           log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idDayTimePHOver, true);
                                        } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                                  
                                        // PH-Dosierung starten
                                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                  
                                        // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                            ph_time += dosingTime;
                                  
                                        // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                            setState(idPumpePH, true);
                                            setTimeout(function(){
                                  		setState(idPumpePH, false);
                                  	  }, dosingTime * 1000);
                                        }
                                     }, 60000); // alle 1 Minuten
                                  }
                                  
                                  // Skriptstart
                                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                                      Dosierung();
                                  }
                                  
                                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                        if(timer) clearInterval(timer);
                                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                          timerPool = setTimeout(function() {
                                  	      dosingOK = true;
                                          }, 120000);                                                            
                                     } else {
                                          dosingOK = false;
                                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                         if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                         if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                     }
                                  });
                                  
                                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                  
                                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                     chlor_time = 0;
                                     setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                  });
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    kasperfunsurfer last edited by

                                    Immer noch ein Fehler drin.

                                    javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:

                                            var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                      
                                      

                                      und ändere in Zeile 18

                                      const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                      
                                      

                                      –>

                                      const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kasperfunsurfer last edited by

                                        Jetzt kommt die Meldung .

                                        20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)

                                        Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.

                                                   setState(idDayTimePHOver, true);
                                                } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            @kasperfunsurfer:

                                            Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                            Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:

                                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                                  var stoerung = false;
                                                  if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                     stoerung = true;
                                                     setState(idStoerung, true);
                                                     setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                                  } else setState(idStoerung, false);
                                            
                                                  // Chlor-Dosierung starten
                                                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                            
                                            

                                            und

                                                  // PH-Dosierung starten
                                                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            754
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo