      Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern

             setState(idPumpeChlor, false);
             setState(idPumpePH, false)
      
      

      ändern in

             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
        //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
        
        // Zielwerte
        //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
        //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
        
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var timerPool;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
            timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
        }
        
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
        
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
        
              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
              //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
              //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
        
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
        
             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              } else setState(idStoerung, false);
        
              // Chlor-Dosierung starten
              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
        
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
        
              // Dosierung starten und Timer setzen
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
        		setState(idPumpeChlor, false);
        	  }, dosingTime * 1000);
              }
        }, 60000); // alle 1 Minuten
        }
        
              // PH-Dosierung starten
              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                  setState(idPumpePH, true);
                  setTimeout(function(){
        		setState(idPumpePH, false);
        	  }, dosingTime * 1000);
              }
        
        // Skriptstart
        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
        
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
           }
        });
        
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                timerPool = setTimeout(function() {
        	     dosingOK = true;
                }, 120000);                                                            
            } else {
                dosingOK = false;
                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
           }
        });
        
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
           }
        });
        
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
        
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
           setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
        });
        
        

        16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

        16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32

        16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

        16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @kasperfunsurfer:

          16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

          16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

          16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
          Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
          @kasperfunsurfer:

          16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
          Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

          if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
          
          

          Schreib es mal so:

          if(getState(idDosingAuto).val) {
              Dosierung();
          }
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

            // IDS der Elemente IOBroker
            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
            //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
            //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
            
            // Zielwerte
            //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
            const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
            //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
            
            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
            var timerPool;
            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                timerPool = setTimeout(function() {
            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                }, 120000);
            }
            
            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
            function Dosierung() {
               acid = false;
               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
               timer = setInterval(function() {
                  acid = !acid;
                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            
                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                  var dosingTime  = 80;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
            
                  // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                  //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                  //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
            
                   // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                     log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDayTimeChlorOver, true);
                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            
                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                     dosingTime = 0;
                     setState(idStoerung, true);
                     setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                  } else setState(idStoerung, false);
            
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            
                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                      chlor_time += dosingTime;
            
                  // Dosierung starten und Timer setzen
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
            		      setState(idPumpeChlor, false);
            	      }, dosingTime * 1000);
                  }
            
                  // PH-Dosierung starten
                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                      setState(idPumpePH, true);
                      setTimeout(function(){
            		      setState(idPumpePH, false);
            	      }, dosingTime * 1000);
                  }
                }, 60000); // alle 1 Minuten
            }
            
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) {
            	Dosierung();
            }
            
            on(idDosingAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
                  if(timer) clearInterval(timer);
                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                    timerPool = setTimeout(function() {
            	      dosingOK = true;
                    }, 120000);                                                            
               } else {
                    dosingOK = false;
                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
            
            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
               setState(idDayTimeChlorOver, false);
               chlor_time = 0;
               setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            });
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              kasperfunsurfer last edited by

              @paul53:

              @kasperfunsurfer:

              16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

              16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

              16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
              Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
              @kasperfunsurfer:

              16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
              Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

              if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
              
              

              Schreib es mal so:

              if(getState(idDosingAuto).val) {
                  Dosierung();
              }
              
              ```` `  
              

              Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @kasperfunsurfer:

                Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

                const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                
                

                Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

                Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kasperfunsurfer last edited by

                  Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

                  Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

                  // IDS der Elemente IOBroker
                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                  const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                  const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                  const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                  const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                  const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                  const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                  const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                  const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                  const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                  
                  // Zielwerte
                  const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                  const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                  const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                  const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                  
                  // interne Variablen
                  var timer;
                  var acid;
                  var dosingOK = false;
                  var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                  var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                  var timerPool;
                  if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                      timerPool = setTimeout(function() {
                  	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                      }, 120000);
                  }
                  
                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                  function Dosierung() {
                     acid = false;
                     setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                     timer = setInterval(function() {
                        acid = !acid;
                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  
                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                        var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                        var dosingTime  = 80;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                        if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  
                        // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                        var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                        if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                        if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                  
                         // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                        if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                           log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                           dosingTime = 0;
                           setState(idDayTimeChlorOver, true);
                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  
                        // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                        if (ph_time >= maxTimePH) {
                           log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                           dosingTime = 0;
                           setState(idDayTimePHOver, true);
                        } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                  
                       //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                        // Chlor-Dosierung starten
                        if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  
                        // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            chlor_time += dosingTime;
                  
                       // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                            setState(idPumpeChlor, true);
                            setTimeout(function(){
                  		      setState(idPumpeChlor, false);
                  	      }, dosingTime * 1000);
                        }
                  
                        // PH-Dosierung starten
                        if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                  
                        // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                            ph_time += dosingTime;
                  
                        // Dosierung starten und Timer setzen PH
                            setState(idPumpePH, true);
                            setTimeout(function(){
                  		      setState(idPumpePH, false);
                  	      }, dosingTime * 1000);
                        }
                      }, 60000); // alle 1 Minuten
                  }
                  
                  // Skriptstart
                  if(getState(idDosingAuto).val) {
                      Dosierung();
                  
                  }
                  
                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                        if(timer) clearInterval(timer);
                        if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                        if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                  on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                     if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                  	      dosingOK = true;
                          }, 120000);                                                            
                     } else {
                          dosingOK = false;
                          if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                          if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                         if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                         if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                     }
                  });
                  
                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                  
                  // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                     setState(idDayTimeChlorOver, false);
                     chlor_time = 0;
                     setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                  });
                  
                  

                  Irgendwas passt hier nicht

                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStoerung, true);
                           setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                        } else setState(idStoerung, false);
                  
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @kasperfunsurfer:

                    Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                    Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                    @kasperfunsurfer:

                    Irgendwas passt hier nicht `
                    Was passt nicht ?

                    Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kasperfunsurfer last edited by

                      In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.

                      javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          kasperfunsurfer last edited by

                          Supi,

                          sonst passt es ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 last edited by

                            @kasperfunsurfer:

                            Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                            Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:

                            // IDS der Elemente IOBroker
                            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                            const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                            const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                            
                            // Zielwerte
                            const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                            const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                            const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                            
                            // interne Variablen
                            var timer;
                            var acid;
                            var dosingOK = false;
                            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                            var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                            var timerPool;
                            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                timerPool = setTimeout(function() {
                            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                }, 120000);
                            }
                            
                            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                            function Dosierung() {
                               acid = false;
                               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                               timer = setInterval(function() {
                                  acid = !acid;
                                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                            
                                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                  var dosingTime  = 80;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                            
                                   // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                     log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            
                                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idStoerung, true);
                                     setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                  } else setState(idStoerung, false);
                            
                                  // Chlor-Dosierung starten
                                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            
                                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                      chlor_time += dosingTime;
                            
                                 // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                      setState(idPumpeChlor, true);
                                      setTimeout(function(){
                            		      setState(idPumpeChlor, false);
                            	      }, dosingTime * 1000);
                                  }
                            
                                  // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                  var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                  if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                  if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                            
                                  // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                  if (ph_time >= maxTimePH) {
                                     log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idDayTimePHOver, true);
                                  } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                            
                                  // PH-Dosierung starten
                                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                            
                                  // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                      ph_time += dosingTime;
                            
                                  // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                      setState(idPumpePH, true);
                                      setTimeout(function(){
                            		setState(idPumpePH, false);
                            	  }, dosingTime * 1000);
                                  }
                               }, 60000); // alle 1 Minuten
                            }
                            
                            // Skriptstart
                            if(getState(idDosingAuto).val) {
                                Dosierung();
                            }
                            
                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                                  if(timer) clearInterval(timer);
                                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                    timerPool = setTimeout(function() {
                            	      dosingOK = true;
                                    }, 120000);                                                            
                               } else {
                                    dosingOK = false;
                                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                   dosingOK = true;
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                               }
                            });
                            
                            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                            schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                            
                            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                               setState(idDayTimeChlorOver, false);
                               chlor_time = 0;
                               setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            });
                            
                            
                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              kasperfunsurfer last edited by

                              Immer noch ein Fehler drin.

                              javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:

                                      var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                
                                

                                und ändere in Zeile 18

                                const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                
                                

                                –>

                                const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  Jetzt kommt die Meldung .

                                  20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)

                                  Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.

                                             setState(idDayTimePHOver, true);
                                          } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                                    
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 last edited by

                                      @kasperfunsurfer:

                                      Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                      Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:

                                            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                            var stoerung = false;
                                            if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                               stoerung = true;
                                               setState(idStoerung, true);
                                               setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                            } else setState(idStoerung, false);
                                      
                                            // Chlor-Dosierung starten
                                            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                      
                                      

                                      und

                                            // PH-Dosierung starten
                                            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kasperfunsurfer last edited by

                                        Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @kasperfunsurfer:

                                          Sauber geht. `
                                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kasperfunsurfer last edited by

                                            Guten Morgen,

                                            ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.

                                            Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.

                                            // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                      setState(idPumpePH, true);
                                                      setTimeout(function(){
                                            		setState(idPumpePH, false);
                                            	  }, dosingTime * 1000);
                                                  }
                                               }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                                            }
                                            
                                            // Skriptstart
                                            if(getState(idDosingAuto).val) {
                                                Dosierung();
                                            }
                                            
                                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                                               if(dp.state.val) {
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                                  if(timer) clearInterval(timer);
                                                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                               }
                                            });
                                            
                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                                    timerPool = setTimeout(function() {
                                            	      dosingOK = true;
                                                    }, 300000);                                                            
                                               } else {
                                                    dosingOK = false;
                                                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                               }
                                            });
                                            
                                            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                                   dosingOK = true;
                                               } else {
                                                   dosingOK = false;
                                                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                               }
                                            });
                                            
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            756
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo