      kasperfunsurfer last edited by

      Servus,

      bin der neue und habe gleich mal eine frage zum Java Script. Folgendes Problem:

      Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. Das Script ist für eine Dosieranlage.

      Ich möchte in dem Script einen Aktor zeitverzögert auswerten. Sprich ich möchte das eine Pumpe ( Aktor ) erst mindestestens 5 Minuten läuft bei einmaligen einschalten bevor die Dosierung überhaupt anläuft. Das Problem dabei ist das das Script alle 3 Minuten neu startet.

      Wie mache ich das am besten ?

      Grüße Timo

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 last edited by

        Wo ist der Script code ?
        @kasperfunsurfer:

        Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. `
        Weshalb ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          kasperfunsurfer last edited by

          // IDS der Elemente IOBroker
          var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
          var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
          var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
          var idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
          var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
          var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
          
          // Zielwerte
          var idPHZielwert = "7,1";
          var orpZielwert  = "480";
          
          // Script alle 2 Minuten Starten
          schedule ("*/2 * * * *", function() {
          
          // interne Variablen
          var dosingOK = true;
          
          // Steuerung Chlor Acid im Wechsel
          var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
          if ( aktuellerZustand === "chlor") {
              setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
          } else {
              setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
          }
          
          // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
              if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
              log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
              dosingOK = false;
              else {
              dosingOK = true;
          }
          
          // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
          if (getState(idDosingAuto).val === false) {
              log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
              dosingOK = false;
          } else {
              dosingOK = true;
          }
          
          // ---------------
          // Steuerung Chlor
          // ---------------
          if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
              var orpIstWert  = getState(idORPWert).val;
              var dosingTime  = 0;
          
          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              if (orpIstWert < orpZielwert) {
                  if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                      dosingTime=80;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                      dosingTime=10;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                      dosingTime=20;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                      dosingTime=35;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                      dosingTime=45;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                      dosingTime=50;
                  } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                      dosingTime=60;
                  }
              }
          
          // Chlor-Dosierung starten
              if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false) {
          //     log('Dosierzeit',dosingTime);
          //chlor_time+=$dosing_time;
          //canister_chlor_time+=$dosing_time;
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
              }
          }
          
          });
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            Servus,

            vielleicht so verständlicher. Möchte das die Pumpe erst 5 Minuten läuft bevor die Dosierung startet. Wie? aber nicht wie ich das realisieren soll.

            Bin leider nicht der Java Profi.

            Grüße

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Wie ich es sehe, soll die Dosierung nur laufen, wenn der Datenpunkt "hm-rega.0.25168" (Auto) auf wahr ist ? Dann sollte auf diesen Datenpunkt getriggert werden.

              function Dosierung() {
                 // Hier Dosierung ausführen
              }
              
              on(idDosingAuto, function(dp) {
                 if(dp.state.val) {
                    setState(idPoolPumpe, true); // Poolpumpe ein
                 } else {
                    setState(idPumpeChlor, false);
                    setState(idPoolPumpe, false);
                 }
              });
              
              on({id: idPoolPumpe, val: true, ack: true}, function() { // Poolpumpe hat eingeschaltet
                 setTimeout(Dosierung, 300000); // Funktion Dosierung() wird nach 5 Minuten aufgerufen
              });
              

              Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden.

              Bitte Javascriptcode in Code tags posten !

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                Ahh Ok danke werde ich mal ausprobieren. Danke schön

                Und weil es so leicht war noch eine frage 😄

                Wie Prüfe ich in dem Script ob die Werte die ich mit dem Parser Adapter abrufe nicht älter als 3 Minuten sind. Sprich der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein.

                Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  @kasperfunsurfer:

                  der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `

                  if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    Danke schön……

                    @paul53:

                    Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden. `

                    Wie meinst du das ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @kasperfunsurfer:

                      Wie meinst du das ? `
                      Hast Du nicht deshalb das Schedule verwendet, um abwechselnd alle 2 Minuten zwischen Chlor und Acid umzuschalten ? Innerhalb einer Funktion verwendet man besser https://www.a-coding-project.de/ratgeber/javascript/setinterval.

                         var acid = false;
                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                         timer = setInterval(function() {
                            acid = !acid;
                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                         }, 120000); // alle 2 Minuten
                      

                      Allerdings sollte man den Intervall-Timer zum Ende der Dosierung stoppen.

                      clearInterval(timer);
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        @paul53:

                        Wie ich es sehe, soll die Dosierung nur laufen, wenn der Datenpunkt "hm-rega.0.25168" (Auto) auf wahr ist ? Dann sollte auf diesen Datenpunkt getriggert werden.

                        function Dosierung() {
                           // Hier Dosierung ausführen
                        }
                        
                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                           if(dp.state.val) {
                              setState(idPoolPumpe, true); // Poolpumpe ein
                           } else {
                              setState(idPumpeChlor, false);
                              setState(idPoolPumpe, false);
                           }
                        });
                        
                        on({id: idPoolPumpe, val: true, ack: true}, function() { // Poolpumpe hat eingeschaltet
                           setTimeout(Dosierung, 300000); // Funktion Dosierung() wird nach 5 Minuten aufgerufen
                        });
                        

                        Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden.

                        Bitte Javascriptcode in Code tags posten ! `

                        Hallo nochmal,

                        erstmal vielen Danke für die Hilfe.

                        So wie es oben dargestellt ist läuft es nicht. Ich möchte das die Pool Pumpe 5 Minuten in Betrieb ist und dann erst Dosierung stattfindet. Also die Dosierung soll erst nach ablauf der 5 Minuten anfangen.

                        So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird.

                        // Check, ob die Pumpe aktuell läuft

                        if (getState(idPoolPumpe).val === false) {

                        log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');

                        dosingOK = false;

                        else {

                        dosingOK = true;

                        // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen

                        ??

                        ??

                        ??

                        Grüße

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @kasperfunsurfer:

                          So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird. `
                          Das wusste ich nicht. Dann sollte es so funktionieren (nicht getestet):

                          // IDS der Elemente IOBroker
                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                          
                          // Zielwerte
                          const idPHZielwert = "7,1";
                          const orpZielwert  = 480;
                          
                          // interne Variablen
                          var timer;
                          var acid;
                          var dosingOK = false;
                          setTimeout(function() {
                          	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                          }, 300000);
                          
                          function Dosierung() {
                             acid = false;
                             setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                             timer = setInterval(function() {
                             // Umschaltung Chlor / Acid
                                acid = !acid;
                                if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                var dosingTime  = 80;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                // Chlor-Dosierung starten
                                if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                          //     log('Dosierzeit',dosingTime);
                          //chlor_time+=$dosing_time;
                          //canister_chlor_time+=$dosing_time;
                                    setState(idPumpeChlor, true);
                                    setTimeout(function(){
                          		setState(idPumpeChlor, false);
                          	  }, dosingTime * 1000);
                                }
                             }, 120000); // alle 2 Minuten
                          }
                          
                          // Skriptstart
                          if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                          
                          on(idDosingAuto, function(dp) {
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                                if(timer) clearInterval(timer);
                                setState(idPumpeChlor, false);
                             }
                          });
                          
                          on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                             if(dp.state.val) {
                                 setTimeout(function() {
                          	     dosingOK = true;
                                  }, 300000); // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                             } else {
                                 dosingOK = false;
                                 setState(idPumpeChlor, false);
                             }
                          });
                          

                          EDIT: Korrektur in Zeile 65: {

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kasperfunsurfer last edited by

                            Servus,

                            habe gerade das Script probiert. Leider mit folgender Fehlermeldung: javascript.0 script.js.Skript1 compile failed: at script.js.Skript1:68

                            Wie würde das Script aussehen wenn ich jetzt noch eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @kasperfunsurfer:

                              compile failed: at script.js.Skript1:68 `
                              Habe es im Skript korrigiert: Es fehlte eine öffnende geschweifte Klammer in Zeile 65.

                                 if(dp.state.val) {
                                     setTimeout(function() {
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @kasperfunsurfer:

                                eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ? `
                                Was soll passieren, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ?

                                Was soll passieren, wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  // IDS der Elemente IOBroker
                                  var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";       // Umschaltung PH/Chlor
                                  var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                                 // PH Wert von Parser Adapter
                                  var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                                // Chlor Wert von Parser Adapter
                                  var idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                     // Pumpe Chlor Aktor
                                  var idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                                  var idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                   // Tagesmenge Chlor
                                  var idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                  var idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                                  // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                  var idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                  var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                     // Abfrage Pool Pumpe
                                  var idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                                  var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                                  // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                  var idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                                  // Störung
                                  
                                  // Zielwerte
                                  var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
                                  var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
                                  var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
                                  var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                  
                                   // Script alle 3 Minuten Starten
                                  schedule ("*/1 * * * *", function() {
                                  
                                  // interne Variablen
                                  var dosingOK = true;
                                  var dosingTime = 0;
                                  
                                  // Steuerung Chlor/PH im Wechsel
                                  var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
                                  if ( aktuellerZustand === "chlor") {
                                      setState(idChlorAcidAlternative, "ph");
                                  } else {
                                      setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                  }
                                  
                                  //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                  if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                      log('Dosierung läuft noch?');
                                      if (getState(idStoerung).val === false) {
                                          setState(idStoerung, true);
                                      }
                                      return;
                                  }
                                  
                                  // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                                  if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                      log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                      dosingOK = false;
                                      return;
                                  }
                                  
                                  // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
                                  if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
                                      log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
                                      dosingOK = false;
                                      return;
                                  }
                                  
                                  // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen
                                  getState(idPoolPumpe).lc;
                                  
                                  // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
                                  if (getState(idDosingAuto).val === false) {
                                      log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
                                      dosingOK = false;
                                      return;
                                  }
                                  
                                  //  *****************  //
                                  //  *Steuerung Chlor*  //
                                  //  *****************  //
                                  
                                  if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                                      var orpIstWert = getState(idORPWert).val;
                                  
                                      // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                      if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                                          log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                          dosingOK = false;
                                      }
                                  
                                      // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                                      if (orpIstWert > orpZielwert) {
                                          log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                                          dosingOK = false;
                                          // in die globale Variable speichern
                                          if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                                              setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                          }
                                      }
                                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                      if (orpIstWert < orpZielwert) {
                                          if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                                              dosingTime=80;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                                              dosingTime=10;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                                              dosingTime=20;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                                              dosingTime=35;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                                              dosingTime=45;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                                              dosingTime=50;
                                          } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                                              dosingTime=60;
                                          }
                                      }
                                  
                                      // Chlor-Dosierung starten
                                      if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false && dosingOK) {
                                          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                          chlor_time += dosingTime;
                                          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                          // Dosierung starten und Timer setzen
                                          setState(idPumpeChlor, true);
                                          setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
                                      }
                                  }
                                  
                                  //  **************  //
                                  //  *Steuerung PH*  //
                                  //  **************  //
                                  
                                  if (aktuellerZustand === "ph" && dosingOK === true) {
                                      var phIstWert = getState(idPHWert).val;
                                  
                                      // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                      if (getState(idDayTimePH).val >= maxTimePH) {
                                          log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                          dosingOK = false;
                                      }
                                  
                                      // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                                      if (phIstWert > PHZielwert) {
                                          log('Dosierung Target PH erreicht ->keine Dosierung');
                                          dosingOK = false;
                                          // in die globale Variable speichern
                                          if (getState(idDayTimePHOver).val === false) {
                                              setState(idDayTimePHOver, true);
                                          }
                                      }
                                      // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                      if (phIstWert < PHZielwert) {
                                          if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) {
                                              dosingTime = 35;
                                          } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) {
                                              dosingTime = 10;
                                          } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) {
                                              dosingTime = 20;
                                          } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) {
                                              dosingTime = 25;
                                          }
                                      }
                                  
                                      // PH-Dosierung starten
                                      if (dosingTime > 0 && getState(idPumpePH).val === false && dosingOK) {
                                          // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                          var ph_time = getState(idDayTimePH).val;
                                          ph_time+=dosingTime;
                                          setState(idDayTimePH, ph_time);
                                          // Dosierung starten und Timer setzen
                                          setState(idPumpePH, true);
                                          setTimeout(function(){setState(idPumpePH, false)},dosingTime*1000);
                                      }
                                  }
                                  });
                                  
                                  // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                  schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                                      var chlor_time = 0;
                                      setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                      var ph_time = 0;
                                      setState(idDayTimePH, ph_time);
                                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                      setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                      setState(idDayTimePHOver, false);
                                  });
                                  
                                  

                                  Habe mir das quasi so gedacht das wenn die Werte nicht in dem Bereich liegen das die Variable Störung ausgelöst wird und nicht mehr weiter dosiert wird.

                                  Was mir noch aufgefallen ist. Das der Timer von der Pumpe also die 5 Minuten nicht wieder zurückgesetzt wird sobald die Pumpe ausgeht. So müßte es sein. Setzt sich erst zurück wenn ich Dosierung Automatik auf Hand setzte. Abfragen sind eigentlich immer auf Automatik und werden nur zum Pool säubern auf Hand geschaltet sonst nicht.

                                  Nochmal vielen Danke für deine Mühe !!!!!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    @kasperfunsurfer:

                                    // Zielwerte
                                    var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
                                    var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
                                    var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
                                    var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                    
                                    ```` `  
                                    

                                    Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Guten Morgen,

                                      dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.

                                      // IDS der Elemente IOBroker
                                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";  
                                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
                                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
                                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
                                      const idStörung                = ??????????
                                      
                                      // Zielwerte
                                      const idPHZielwert = "8,1";
                                      const orpZielwert  = 480;
                                      
                                      // interne Variablen
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var dosingOK = false;
                                      setTimeout(function() {
                                      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                      }, 300000);
                                      
                                      function Dosierung() {
                                         acid = false;
                                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                         timer = setInterval(function() {
                                      
                                         // Umschaltung Chlor / Acid
                                            acid = !acid;
                                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                      
                                                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                            var dosingTime  = 80;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
                                            if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
                                            if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                      
                                            // Chlor-Dosierung starten
                                            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                                setState(idPumpeChlor, true);
                                                setTimeout(function(){
                                      		setState(idPumpeChlor, false);
                                      	  }, dosingTime * 1000);
                                            }
                                         }, 120000); // alle 2 Minuten
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                                      
                                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                            if(timer) clearInterval(timer);
                                            setState(idPumpeChlor, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                         if(dp.state.val) {
                                         setTimeout(function() {
                                      	     dosingOK = true;
                                              }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                                          } else {
                                             dosingOK = false;
                                             setState(idPumpeChlor, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      

                                      Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:

                                      -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.

                                      -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kasperfunsurfer last edited by

                                        Servus,

                                        komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?

                                        Grüße Timo

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 last edited by

                                          @kasperfunsurfer:

                                          Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
                                          Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?

                                          // interne Variablen
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var dosingOK = false;
                                          var timerPool = setTimeout(function() {
                                          	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                                          }, 300000);
                                          
                                          ...
                                          
                                          on(idPoolPumpe, function(dp) {
                                             clearTimeout(timerPool);
                                             if(dp.state.val) {
                                                 timerPool = setTimeout(function() {
                                          	  dosingOK = true;
                                                 }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                                 setState(idPumpeChlor, false);
                                             }
                                          });
                                          
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            kasperfunsurfer last edited by

                                            Servus Paul,

                                            läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.

                                            Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .

                                            Damit komme ich gar nicht klar.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            891
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7594
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo