    • paul53
      paul53 last edited by

      Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.

      // IDS der Elemente IOBroker
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
      //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
      //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
      
      // Zielwerte
      //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
      const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
      const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
      //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
      
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var dosingOK = false;
      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
      var timerPool;
      if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
          timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
          }, 120000);
      }
      
      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
      function Dosierung() {
         acid = false;
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
         timer = setInterval(function() {
            acid = !acid;
            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
      
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime  = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
      
            // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
            //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
            //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
      
             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
               dosingTime = 0;
               setState(idDayTimeChlorOver, true);
            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      
           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
               dosingTime = 0;
               setState(idStoerung, true);
               setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
            } else setState(idStoerung, false);
      
            // Chlor-Dosierung starten
            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
      
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
      
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setState(idPumpeChlor, true);
                setTimeout(function(){
      		      setState(idPumpeChlor, false);
      	      }, dosingTime * 1000);
            }
      
            // PH-Dosierung starten
            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                setState(idPumpePH, true);
                setTimeout(function(){
      		      setState(idPumpePH, false);
      	      }, dosingTime * 1000);
            }
          }, 60000); // alle 1 Minuten
      }
      
      // Skriptstart
      if(getState(idDosingAuto).val) {
      	Dosierung();
      }
      
      on(idDosingAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            Dosierung();
         } else {
            if(timer) clearInterval(timer);
            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
         }
      });
      
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
              timerPool = setTimeout(function() {
      	      dosingOK = true;
              }, 120000);                                                            
         } else {
              dosingOK = false;
              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
         }
      });
      
      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
             dosingOK = true;
         } else {
             dosingOK = false;
             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
         }
      });
      
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
      
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
         setState(idDayTimeChlorOver, false);
         chlor_time = 0;
         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      });
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        kasperfunsurfer last edited by

        @paul53:

        @kasperfunsurfer:

        16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)

        16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)

        16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
        Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
        @kasperfunsurfer:

        16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
        Hier kann ich keinen Fehler erkennen:

        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
        
        

        Schreib es mal so:

        if(getState(idDosingAuto).val) {
            Dosierung();
        }
        
        ```` `  
        

        Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @kasperfunsurfer:

          Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `

          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
          
          

          Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?

          Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kasperfunsurfer last edited by

            Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.

            Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?

            // IDS der Elemente IOBroker
            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
            const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
            const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
            
            // Zielwerte
            const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
            const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
            const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
            
            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
            var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
            var timerPool;
            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                timerPool = setTimeout(function() {
            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                }, 120000);
            }
            
            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
            function Dosierung() {
               acid = false;
               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
               timer = setInterval(function() {
                  acid = !acid;
                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            
                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                  var dosingTime  = 80;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
            
                  // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                  var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                  if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                  if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
            
                   // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                     log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDayTimeChlorOver, true);
                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            
                  // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                  if (ph_time >= maxTimePH) {
                     log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDayTimePHOver, true);
                  } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
            
                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                     dosingTime = 0;
                     setState(idStoerung, true);
                     setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                  } else setState(idStoerung, false);
            
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            
                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                      chlor_time += dosingTime;
            
                 // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
            		      setState(idPumpeChlor, false);
            	      }, dosingTime * 1000);
                  }
            
                  // PH-Dosierung starten
                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
            
                  // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                      ph_time += dosingTime;
            
                  // Dosierung starten und Timer setzen PH
                      setState(idPumpePH, true);
                      setTimeout(function(){
            		      setState(idPumpePH, false);
            	      }, dosingTime * 1000);
                  }
                }, 60000); // alle 1 Minuten
            }
            
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) {
                Dosierung();
            
            }
            
            on(idDosingAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
                  if(timer) clearInterval(timer);
                  if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                    timerPool = setTimeout(function() {
            	      dosingOK = true;
                    }, 120000);                                                            
               } else {
                    dosingOK = false;
                    if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                    if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
                   if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                   if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
               }
            });
            
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
            
            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
               setState(idDayTimeChlorOver, false);
               chlor_time = 0;
               setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            });
            
            

            Irgendwas passt hier nicht

            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                     dosingTime = 0;
                     setState(idStoerung, true);
                     setState(idDosingAuto, false);                                                                                        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                  } else setState(idStoerung, false);
            
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @kasperfunsurfer:

              Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
              Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
              @kasperfunsurfer:

              Irgendwas passt hier nicht `
              Was passt nicht ?

              Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                kasperfunsurfer last edited by

                In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.

                javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 last edited by

                  Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kasperfunsurfer last edited by

                    Supi,

                    sonst passt es ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 last edited by

                      @kasperfunsurfer:

                      Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                      Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:

                      // IDS der Elemente IOBroker
                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                      const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                      const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                      
                      // Zielwerte
                      const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                      const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                      const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                      const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                      
                      // interne Variablen
                      var timer;
                      var acid;
                      var dosingOK = false;
                      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                      var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                      var timerPool;
                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                          timerPool = setTimeout(function() {
                      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                          }, 120000);
                      }
                      
                      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                      function Dosierung() {
                         acid = false;
                         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                         timer = setInterval(function() {
                            acid = !acid;
                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                      
                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                            var dosingTime  = 80;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                      
                             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                               dosingTime = 0;
                               setState(idDayTimeChlorOver, true);
                            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                      
                           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                               dosingTime = 0;
                               setState(idStoerung, true);
                               setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                            } else setState(idStoerung, false);
                      
                            // Chlor-Dosierung starten
                            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                      
                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                chlor_time += dosingTime;
                      
                           // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                setState(idPumpeChlor, true);
                                setTimeout(function(){
                      		      setState(idPumpeChlor, false);
                      	      }, dosingTime * 1000);
                            }
                      
                            // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                            var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                            if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                            if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                            if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                      
                            // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                            if (ph_time >= maxTimePH) {
                               log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                               dosingTime = 0;
                               setState(idDayTimePHOver, true);
                            } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                      
                            // PH-Dosierung starten
                            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                      
                            // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                ph_time += dosingTime;
                      
                            // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                setState(idPumpePH, true);
                                setTimeout(function(){
                      		setState(idPumpePH, false);
                      	  }, dosingTime * 1000);
                            }
                         }, 60000); // alle 1 Minuten
                      }
                      
                      // Skriptstart
                      if(getState(idDosingAuto).val) {
                          Dosierung();
                      }
                      
                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                         if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                         } else {
                            if(timer) clearInterval(timer);
                            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                         }
                      });
                      
                      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                              timerPool = setTimeout(function() {
                      	      dosingOK = true;
                              }, 120000);                                                            
                         } else {
                              dosingOK = false;
                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                         }
                      });
                      
                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                             dosingOK = true;
                         } else {
                             dosingOK = false;
                             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                         }
                      });
                      
                      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                      schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                      
                      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                         setState(idDayTimeChlorOver, false);
                         chlor_time = 0;
                         setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                      });
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kasperfunsurfer last edited by

                        Immer noch ein Fehler drin.

                        javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:

                                var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                          
                          

                          und ändere in Zeile 18

                          const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                          
                          

                          –>

                          const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                          
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kasperfunsurfer last edited by

                            Jetzt kommt die Meldung .

                            20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)

                            Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.

                                       setState(idDayTimePHOver, true);
                                    } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                              
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                @kasperfunsurfer:

                                Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:

                                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                      var stoerung = false;
                                      if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                         stoerung = true;
                                         setState(idStoerung, true);
                                         setState(idDosingAuto, false);   // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                                      } else setState(idStoerung, false);
                                
                                      // Chlor-Dosierung starten
                                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                
                                

                                und

                                      // PH-Dosierung starten
                                      if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  kasperfunsurfer last edited by

                                  Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 last edited by

                                    @kasperfunsurfer:

                                    Sauber geht. `
                                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      kasperfunsurfer last edited by

                                      Guten Morgen,

                                      ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.

                                      Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.

                                      // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                setState(idPumpePH, true);
                                                setTimeout(function(){
                                      		setState(idPumpePH, false);
                                      	  }, dosingTime * 1000);
                                            }
                                         }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                                      }
                                      
                                      // Skriptstart
                                      if(getState(idDosingAuto).val) {
                                          Dosierung();
                                      }
                                      
                                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                            if(timer) clearInterval(timer);
                                            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                      on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                              timerPool = setTimeout(function() {
                                      	      dosingOK = true;
                                              }, 300000);                                                            
                                         } else {
                                              dosingOK = false;
                                              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                         }
                                      });
                                      
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 last edited by

                                        Versuche es mal so:

                                        // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                                        on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                                timerPool = setTimeout(function() {
                                        	      dosingOK = true;
                                        	      Dosierung();
                                                }, 300000);                                                            
                                           } else {
                                                dosingOK = false;
                                                if(timer) clearInterval(timer);
                                                if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                           }
                                        });
                                        
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          kasperfunsurfer last edited by

                                          Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.

                                          Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.

                                          Fehlermeldung:

                                          15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 last edited by

                                            Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?

                                            // IDS der Elemente IOBroker
                                            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
                                            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
                                            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor 
                                            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                            const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                            const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                                            
                                            // Zielwerte
                                            const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                            const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                                            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec. 
                                            const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                            
                                            // interne Variablen
                                            var timer;
                                            var timerPool;
                                            var acid;
                                            var pumpePool = false;
                                            var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                                            var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                                            var stoerung = getState(idStoerung).val;
                                            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                                            var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                                            
                                            function dosingChlor() {
                                               // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                                               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                                               var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                                               var dosingTime  = 80;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                                               if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                                               if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                                            
                                               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                               if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                                  log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                                                  dosingTime = 0;
                                                  setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                               }
                                            
                                               // Chlordosierung starten
                                               if(dosingTime > 0) {
                                                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                                                  chlor_time += dosingTime;
                                                  setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                            
                                                  // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                                                  setState(idPumpeChlor, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                                     setState(idPumpeChlor, false);
                                                  }, dosingTime * 1000);
                                               }
                                            }
                                            
                                            function dosingPH() {
                                               // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                               setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                                               var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);  
                                               var dosingTime = 35;
                                               if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                               if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                               if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                               if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                            
                                               // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                                               if (ph_time >= maxTimePH) {
                                                  log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                                                  dosingTime = 0;
                                                  setState(idDayTimePHOver, true);
                                               }
                                            
                                               // PH-Dosierung starten
                                               if(dosingTime > 0) {
                                                  // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                                  ph_time += dosingTime;
                                                  setState(idDayTimePH, ph_time);
                                            
                                                  // Dosierung starten und Timer setzen PH
                                                  setState(idPumpePH, true);
                                                  setTimeout(function(){
                                                     setState(idPumpePH, false);
                                                  }, dosingTime * 1000);
                                               }
                                            }
                                            
                                            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                            function Dosierung() {
                                               if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                                                  acid = false;
                                                  dosingChlor();
                                                  timer = setInterval(function() {
                                                     //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                                                     if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                                        stoerung = true;
                                                        setState(idStoerung, true);
                                                     } else {
                                                        acid = !acid;
                                                        if(acid) dosingPH();
                                                        else dosingChlor();
                                                     }
                                                  }, 120000); // alle 2 Minuten
                                               }
                                            }
                                            
                                            function stopDosi() {
                                               if(timer) {
                                                  clearInterval(timer);
                                                  timer = null;
                                               }
                                               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                            }
                                            
                                            // Skriptstart
                                            if(getState(idPoolPumpe).val) {
                                               timerPool = setTimeout(function() {
                                                  pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                                                  if(pumpePool) Dosierung();
                                               }, 300000);
                                            }
                                            
                                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                                               if(dp.state.val) {
                                                  dosingAuto = true;
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                                  dosingAuto = false;
                                                  stopDosi();
                                               }
                                            });
                                            
                                            // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                            on(idPoolPumpe, function(dp) { 
                                               if(timerPool) { 
                                                  clearTimeout(timerPool);
                                                  timerPool = null;
                                               }
                                               if(dp.state.val) {
                                                  timerPool = setTimeout(function() {
                                                     pumpePool = true;
                                                     Dosierung();
                                                  }, 300000);                                                            
                                               } else {
                                                  pumpePool = false;
                                                  stopDosi();
                                               }
                                            });
                                            
                                            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) { 
                                               if(dp.state.val) {
                                                  poolAuto = true;
                                                  Dosierung();
                                               } else {
                                                  poolAuto = false;
                                                  stopDosi();
                                               }
                                            });
                                            
                                            on(idStoerung, function(dp) {
                                               if(dp.state.val) {
                                                  stoerung = true;
                                                  stopDosi();
                                               } else {
                                                  stoerung = false;
                                                  Dosierung();
                                               }
                                            });
                                            
                                            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                                            schedule ("30 0 0 * * *", function() { 
                                               // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                                               setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                               chlor_time = 0;
                                               setState(idDayTimeChlor, 0);
                                               setState(idDayTimePHOver, false);
                                               ph_time = 0;
                                               setState(idDayTimePH, 0);
                                            });
                                            
                                            

                                            EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            655
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            110
                                            7595
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo