    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • apollon77
      apollon77 last edited by

      Und Du kannst Auch mal direkt in der DB schauen … nicht das Admin die Werte "nur" falsch anzeigt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Bluestar last edited by

        Naja, die History Widgets im vis und auch die flot Grafiken zeigen nur die "0" Werte an.Man erkennt aber das die Kurve heute morgen von einem Wert tiefer als 0 kommen muss.

        9348_kollektor.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bluestar last edited by

          In der Tabelle stehen auch nur die "0" Werte:

          | 20 | 1540166364467 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540166484493 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540166604486 | 0.2 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540166724456 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540166844501 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540166964500 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167084460 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167206104 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167324533 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167444513 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167564461 | 0.1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167684493 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167804621 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540167924515 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168044496 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168164471 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168284487 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168404483 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168524601 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168644473 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540168764479 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540189645306 | 0 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540189765301 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540189885329 | 1 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190005307 | 1.6 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190125304 | 2.2 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190245424 | 2.8 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190365313 | 3.3 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190485358 | 3.8 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190605303 | 4.2 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190725315 | 4.6 | 1 | 4 | 0 |

          | 20 | 1540190845314 | 5.1 | 1 | 4 | 0 |

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            Bluestar last edited by

            Leider keine negativen Temperaturen heute Nacht … Muss warten bis wieder kälteres Wetter angekündigt ist.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bluestar last edited by

              Hallo,

              andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:

              sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

              im Debug Mode steht dann dazu:

              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol

              sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number

              sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false

              Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 last edited by

                Ne das hat damit zu tun das das ein String mit „ Grad Celsius“ ist … bei positiven werten ist das nicht da? Dann sind die Werte schuld.

                Wäre ein issue beim Adapter das es da gefixt wird.

                Gesendet vom Handy ...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Bluestar last edited by

                  Hallo, genauso sieht es wohl aus. Sobald positive (inkl. 0) Werte erreichrt werden steht das "Grad Celsius" nicht mehr dahinter.

                  Ich schau mal nach dem viessmann Adapter…

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                    https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                    Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by

                      @apollon77:

                      Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                      https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                      Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂 `
                      hi,

                      dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.

                      Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!

                      EDIT:

                      Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by

                        @Bluestar:

                        Hallo,

                        andlich wieder negative Werte und ich sehe was im Log:

                        sql.0 2018-10-31 06:11:55.005 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:11:51.537 info Do not store value "-0.200000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:09:54.978 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:09:51.529 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:07:54.970 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:07:51.518 info Do not store value "-0.300000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:05:54.903 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:05:51.515 info Do not store value "-0.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:03:54.906 info Do not store value "-1.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:03:51.504 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:01:54.942 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:01:51.506 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        sql.0 2018-10-31 05:59:54.907 info Do not store value "-1.600000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 05:59:51.497 info Do not store value "-0.500000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempA because no number

                        im Debug Mode steht dann dazu:

                        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 info Do not store value "-1.400000 Grad Celsius" for viessmann.0.get.TempKol because no number

                        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Do Automatic Datatype conversion for viessmann.0.get.TempKol

                        sql.0 2018-10-31 06:17:55.095 debug Datatype viessmann.0.get.TempKol: Currently: string, StorageType: Number

                        sql.0 2018-10-31 06:17:55.093 debug new value received for viessmann.0.get.TempKol, new-value=-1.400000 Grad Celsius, ts=1540963075084, relog=false

                        Das hat wohl was mit der automatischen Datentyp Definition zu tun. `

                        Benutzt du in der Admin Konfig den Punkt: Datenpunktwerte kürzen???

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by

                          @blauholsten:

                          @apollon77:

                          Kannste ja ins Issue packen: Denke das hier ist das Problem:

                          https://github.com/misanorot/ioBroker.v … in.js#L372

                          Das erwartet eine Zahl am Anfang, "-" ist wohl keine Zahl 🙂 `
                          hi,

                          dem ist wohl so :lol: , leider habe ich wenig Ahnung von RegExp :? , das war damals selbst ein PR.

                          Wenn mir dort jemand helfen könnte, würde es schneller gehen!

                          EDIT:

                          Habe mir das gerade nochmal angeschaut und getestet, ich denke der Werte sollte gehen. `
                          Hey, für regex ausprobieren ist https://regex101.com super

                          Gesendet vom Handy …

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Bluestar last edited by

                            Hallo,

                            ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Bluestar last edited by

                              Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:

                              sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                              sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                              Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer last edited by

                                @Bluestar:

                                Hallo,

                                ja der Punkt Datenpunktwerte kürzen ist aktiv. Ist das die Ursache ? Was bewirkt diese Einstellung ? `

                                Da kann man auswählen ob die Werde die von der Steuerung reinkommen, so bleiben sollen, oder versucht werden soll sie zu kürzen.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by

                                  @Bluestar:

                                  Hbe es eben mal probiert, aber das Ergebnis wird nicht besser, im Gegenteil:

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:13.237 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.917 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.790 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:12.644 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.621 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:33:11.333 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:13.063 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlSolar because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.810 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlIntern because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.615 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeDrehzahlM2 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:12.487 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.PumpeStatusM1 because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.559 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.LeistungIst because no number

                                  sql.0 2018-11-04 11:31:11.364 info Do not store value "0.000000 %" for viessmann.0.get.BrennerStatus because no number

                                  Die Werte waren vorher (mit der Option) in Ordnung und wurden gespeichert. `

                                  Bitte auch die Option an lassen.

                                  Bitte mal von Github installieren, testen und dann Feedback geben.

                                  Hoffe es klappt jetzt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Bluestar last edited by

                                    Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • apollon77
                                      apollon77 last edited by

                                      Wenn sicher ist das nie ein + vorn dran steht ist die neue Regex valide 🙂 Sollte tun

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer last edited by

                                        @Bluestar:

                                        Vielen Dank, ich habe jetzt die 0.7.0 installiert. Nun heisst es mal wieder bissl abwarten bis es kalt wird 🙂 `

                                        Nein bitte direkt von GitHub

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Bluestar last edited by

                                          Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer last edited by

                                            @Bluestar:

                                            Ich habe über den Admin von github installiert. Das müsste dann doch die richtige Version sein, oder? `

                                            Ja,

                                            Wenn du mir dann ein positives Feedback gibst, mache ich eine neue Version

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            923
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            26
                                            4403
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo