    IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      juergent @StrathCole last edited by

      @StrathCole

      view.txt

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @juergent last edited by tp1de

        @juergent
        @StrathCole
        Ich habe mir mal den Plenticore Adapter istalliert. Bisher benutze ich Modbus TCP.
        Wertemäßig scheint alles ok. Habe mir mal die View installiert - Aber auch ich sehe keine Graphik - die Werte stimmen.
        Alle Adapter stehen auf "latest".

        Kann jemand helfen, damit ich die Prozent-Graphiken sehe?

        in den HTML-Widgets steht z.B.:

        <div class="donut">
            <div class="donut-label">
                {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;round(2)} %
            </div>
        <div class="donut-border"></div>
            <div class="donut-circle" style="clip: rect({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(0,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(100px,auto)}, {plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);round;array(50px,auto)})">
                <div class="donut-left" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round;max(180)}deg)"></div>
                <div class="donut-right" style="transform: rotate({plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.AutarkyMonth;/(100);*(360);round}deg)"></div>
            </div>
            
        </div>
        

        Muss ich noch style bzw. css Attribute setzen? Wenn ja wie und wo?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          M0nk3y last edited by

          Ich suche gerade schon die ganze Zeit herum. Kann es sein, dass es kein Objekt zur aktuellen Einspeisung ins Netz gibt? Oder habe ich Tomaten auf den Augen?

          Danke & LG

          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Diginix
            Diginix @M0nk3y last edited by

            @André-Müller Grid Feed-In gibt es tatsächlich nicht. Habe ich bisher nicht bemerkt, weil ich es über den Modbus Adapter hole.

            @StrathCole Heute hatte ich keine Ertragsprognose. Obwohl die Sonnenstunden und Wolken vorhanden waren, stand für current sky und skyvis 0 W. Day und ay_high hatten Werte, aber wohl noch von gestern. Nach Adapter Restart wurde alle korrigiert. Diesen Hänger habe ich aber nicht bemerkt, weil die überwachten Werte sich anscheinend weiterhin geändert haben. Also hing nicht alles.

            M StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              M0nk3y @Diginix last edited by

              @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              @André-Müller Grid Feed-In gibt es tatsächlich nicht. Habe ich bisher nicht bemerkt, weil ich es über den Modbus Adapter hole.

              Kann ich diesen Request/Ergänzung hier platzieren, oder sollte ich das besser irgendwie anders machen?

              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @M0nk3y last edited by

                @André-Müller Das passt hier schon. Müsste @StrathCole mal schauen ob er diesen Wert auch vom SCB bekommt.

                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @Diginix last edited by

                  @Diginix Ja, schau ich mir an. Müsste ja eigentlich - es sei denn das Kostal-eigene Interface des Plenticore berechnet den Wert auch selbst und liest ihn nicht direkt aus. Ich sehe es mir an.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • StrathCole
                    StrathCole @Diginix last edited by

                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                    @StrathCole Heute hatte ich keine Ertragsprognose. Obwohl die Sonnenstunden und Wolken vorhanden waren, stand für current sky und skyvis 0 W. Day und ay_high hatten Werte, aber wohl noch von gestern. Nach Adapter Restart wurde alle korrigiert. Diesen Hänger habe ich aber nicht bemerkt, weil die überwachten Werte sich anscheinend weiterhin geändert haben. Also hing nicht alles.

                    Dann hat er scheinbar das Wetter nicht mehr abgeholt. Sehe ich mir auch an.

                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Diginix
                      Diginix @StrathCole last edited by

                      @StrathCole Er hatte doch aber 1-11h Wetter Werte. Aber du weißt selbst am besten welche Abhängigkeiten bestehen.
                      Kann ja auch ein lokales Problem bei mir gewesen sein.

                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StrathCole
                        StrathCole @Diginix last edited by

                        @Diginix Ich hatte vermutet, dass er die Wetter-Werte noch vom Vortag hatte und entsprechend keine neuen Werte berechnen konnte.

                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jerôme Roy
                          Jerôme Roy @Marco Laser last edited by

                          @Marco-Laser ich nutze auch diesen Kostal adapter und finde ihn besser als über Modbus.
                          die einzigen werde die ich noch benötige sind die werte aus dem Smart Energy Meter von Kostal was ja im Zählerschrank hängt (Gesamte Einspeisung und Gesamter Bezug) die Werte brauch ich für Loxone um sie im Energiemonitor zu benutzen.

                          StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            StrathCole @Jerôme Roy last edited by

                            @Jerôme-Roy Gesamter Bezug findest du bereits in den Werten. Siehe plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeGridTotal.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @Jerôme Roy last edited by

                              @Jerôme-Roy Die gesamte Einspeisung kannst du errechnen aus plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal - plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal.

                              Beispiel:
                              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldTotal = 826kWh
                              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomeBatTotal = 285kWh
                              plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.EnergyHomePvTotal = 334kWh
                              Ergibt eine rechnerische Einspeisung von insgesamt 207kWh

                              StrathCole Jerôme Roy A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • StrathCole
                                StrathCole @StrathCole last edited by

                                Gegenprüfung mit plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateTotal = 74,87%

                                826kWh * 0,7487 = 618,42kWh Eigenverbrauch
                                826kWh * 0,2513 = 207,57kWh Einspeisung

                                Rundungsfehler mal außen vor gelassen, kommt das hin.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  StrathCole last edited by

                                  Wenn größeres Interesse an diesen Werten als Datenpunkt besteht, kann ich die auch im Adapter ausrechnen und mit in die Datenpunkte aufnehmen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jerôme Roy
                                    Jerôme Roy last edited by

                                    ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
                                    ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.

                                    StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Jerôme Roy last edited by

                                      @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).
                                      ich hab den link auf Github kopiert und im iobroker installieren aus beliebig aber in den instanzen erscheint nichts.

                                      Man muss dann in der Adapterliste erst noch auf das Plus neben dem Adapter. Von Github installiert man den Adapter nur in ioB aber nicht eine Instanz.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Jerôme Roy last edited by

                                        @Jerôme-Roy sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        ich werd es morgen noch einmal versuchen bekomme deinen adapter nicht installiert (es gibt ja ein paar entwickler die einen adapter für einen Kostal WR).

                                        Hast du mal ein paar Links zum Anschauen?

                                        Jerôme Roy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jerôme Roy
                                          Jerôme Roy @StrathCole last edited by

                                          @StrathCole also der ausgerechnet Einspeisewert weicht um ca. 20 kW vom Zählerwert ab, der bezugswert um fast 200kW.
                                          ich werde mich heute nachmittag nochmal melden nach der Arbeit hab ich dafür mehr zeit ^^
                                          (das mit dem + in den Adaptern habe ich verpennt jetzt läuft er so wie er soll.

                                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @Jerôme Roy last edited by

                                            @Jerôme-Roy Über welchen Zeitraum denn? Der KOSTAL SEM ist nicht so genau wie der normale Zähler und ist auch nicht geeicht. Bei mir sind es zum Beispiel seit Inbetriebnahme (Nov 2019) beim Bezug eine Abweichung von 34kWh (3%) und bei der Einspeisung (Zähler erst seit 8.1.) eine Abweichung von 10kWh (9%).

                                            Jerôme Roy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            727
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1298
                                            311784
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo