      @StrathCole
      Ja geht auch hat aber ggfs. bei Erweiterungen den Nachteil, dass die Einspeisung anderer Erzeuger (WR o.ä.) nicht geht.

      Siehe Manual:
      Checkbox: „Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung“
      Dieses Features funktioniert sowohl mit dem Energy Manager von B-control, dem EM300 LR als auch mit dem KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM).
      WICHTIG: Der Sensor (Energy Manager/Meter) muss in der Position „Netzanschlusspunkt“ montiert sein.

      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @tp1de last edited by

        @tom57 Jo, mehr Platz haben wir eh nicht auf dem Dach 😉 Ich denke nicht, dass an der Leistung irgendwann noch etwas erweitert wird.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          tp1de @StrathCole last edited by

          @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).

          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @tp1de last edited by

            @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            @StrathCole Ich spekuliere aber mittelfristig auf E-Autos mit Einspeisemöglichkeit ins Hausnetz. Ist in Japan ja schon sehr üblich (> 100.000 Installationen).

            Wenn es so weit ist, sag ich dem Elektriker, er soll den umklemmen 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @Diginix last edited by

              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              @StrathCole Bisher wurde noch nie ein Wert in MinSoCDummy geschrieben. Wann müsste das denn das erste mal geschehen?
              Dachte er setzt vllt initial schon mal den aktuellen echten MinSoC als Basis.

              Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.

              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Diginix
                Diginix @StrathCole last edited by

                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                Der Dummy geht jetzt. War noch ein Bug drin.

                Jup

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole last edited by

                  Heute habe ich mal ein anderes Thema für eine Diskussion. Es geht um die "intelligente Batteriesteuerung". Damit meine ich nicht den dynamischen MinSoC, sondern diese Option in den Batterieeinstellungen:
                  Bildschirmfoto von 2020-03-02 10-54-37.png

                  Diese Option soll ja dafür sorgen, dass die Batterie morgens je nach "Prognose" (wenn man das bei KOSTAL so nennen darf) nicht voll beladen wird, sondern stattdessen eingespeist wird und die Batterieladung dann am Mittag erfolgt, wenn ggf. die 70% überschritten würden.

                  Nun ist mir heute aufgefallen, dass wir eine ziemlich schlechte Wetterprognose haben, die (voraussichtlich) nur gerade so die 100% Batterieladung schafft, wenn nicht eingespeist wird (sofern der Wetterbericht nicht mal wieder total irrt). Bei uns hat der KOSTAL durch die "intelligente" Steuerung heute den Vormittag über immer wieder bis zu 3 oder 4kW eingespeist und die Batterie nur mit 500-600W geladen. Daher sind gerade einmal 32% Ladung dazugekommen.

                  Ich habe also nun überlegt, in den Adapter noch einzubauen, dass die intelligente Batteriesteuerung automatisch deaktiviert wird, wenn die Prognose für den aktuellen Tag nicht besonders gut ist, insbesondere, wenn es keine Prognosestunde gibt, in der die 70% überschritten werden. Danach wird sie einfach wieder aktiviert (sofern in der Adapterkonfig eingestellt) Was meint ihr?

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tp1de @StrathCole last edited by tp1de

                    @StrathCole
                    Ich habe einige Diskussionen mit Kostal hinter mir.
                    Aussage Kostal zur "intelligenten" Batteriesteuerung:

                    • Keine Prognose - vielmehr nimmt Kostal Vergangenheitswerte.
                      Da gestern der Ertrag hoch war erfolgt eine spätere Batterieladung
                    • Kostal rät dringend von der Nutzung ab

                    Du kannst eventuell versuchen, Deine eigene intelligente Batteriesteuerung neinzubauen.
                    Besser wäre es bei überschreiten der 70% Grenze Verbraucher einzuschalten.
                    (die 70% Grenze wird ja aktuell eh nicht kontrolliert)

                    Edit: Da Kostal ja immer Vergangenheitswerte benutzt, bedeutet das für die intelligente Batteriesteuerung:

                    • Wenn gestern der PV-Ertrag hoch war, dann wird erst einmal ins Netz eingspeist, auch wenn die Vorhersage für heute sehr niedrig ist
                    • Wenn gestern der PV-Ertrag sehr niedrig war, dann wird die Batterie sofort aufgeladen, auch wenn die Vorhersage für heute sehr hoch ist.

                    Beides ist nicht intelligent und in beiden Fällen falsch.

                    Den ersten Fall kann man mit dem Aus-/Einschalten der intelligenten Batteriesteuerung lösen.
                    Mir fällt aber für den zweiten Fall keine Lösung ein, da das Ladeverhalten der Batterie nicht manuell steuerbar ist.

                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tp1de last edited by

                      @StrathCole

                      Wie berechnest Du eigentlich plenticore.0.forecast.current.power.max ?
                      Der Wert ist auf jedem Fall niedriger als die maximal mögliche PV-Leistung.

                      Heute ist wieder so ein Tag, wo die Bewölkerung 100% ist.
                      Der Solarertrag (difuse Strahlung) ist aber ca 2.5 Mal so hoch wie im Forecast.

                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StrathCole
                        StrathCole @tp1de last edited by StrathCole

                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        Wie berechnest Du eigentlich plenticore.0.forecast.current.power.max ?

                        Maximale Leistung der Anlage bei aktuellem Sonnenstand.

                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        Der Solarertrag (difuse Strahlung) ist aber ca 2.5 Mal so hoch wie im Forecast.

                        Ja, dafür mache ich ja die Tests 🙂 Damit ich die Formel nach und nach anpassen kann. Bei mir ist heute der Ertrag auch viel höher als der FCast.

                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                        Beides ist nicht intelligent und in beiden Fällen falsch.
                        Den ersten Fall kann man mit dem Aus-/Einschalten der intelligenten Batteriesteuerung lösen.
                        Mir fällt aber für den zweiten Fall keine Lösung ein, da das Ladeverhalten der Batterie nicht manuell steuerbar ist.

                        Ja, das ist nicht nur falsch, das ist dämlich. Ich denke, ich werde es einbauen, damit man zumindest den ersten Fall erschlägt, denn es wirkt sich ja nicht negativ auf den zweiten Fall aus. Und schlechter als ganz aus oder an wäre es ja mit dem Modus auch nicht 😉

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tp1de @StrathCole last edited by

                          @StrathCole
                          Das mit der maximalen Leistung "irritiert" mich.

                          Bei mir stand der maximale Wert gestern / heute bei ca. 3.7 KW.
                          Die Maximalwerte (Ist) der PV-Anlage lagen gestern bei 6 KW und heute bei 5.5 KW.

                          Ist der Maximalwert dann richtig berechnet?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @tp1de last edited by

                            Was passiert eigentlich wenn ich im Kostal Web UI statt der BYD keine Batterie wähle?
                            Lädt er dann ggf. auch die dennoch angeschlossene nicht?

                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @Diginix last edited by

                              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              Was passiert eigentlich wenn ich im Kostal Web UI statt der BYD keine Batterie wähle?
                              Lädt er dann ggf. auch die dennoch angeschlossene nicht?

                              Ich denke mal, dann liest er auch keine Batteriewerte mehr aus. Wäre also kontraproduktiv.

                              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              @StrathCole
                              Das mit der maximalen Leistung "irritiert" mich.

                              Ist der Maximalwert dann richtig berechnet?

                              Die Formel dafür habe ich nicht aufgestellt, die kommt hier aus dem Forum irgendwo: https://forum.iobroker.net/topic/4953/script-sonnenstand-und-einstrahlung
                              Ich habe die Berechnung von den Werten zumindest nicht angepasst. Nur eben die Variablen aus der Konfig genutzt (daher auch kein kWp, sondern die andern Werte).

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tp1de @StrathCole last edited by

                                @StrathCole
                                @Diginix

                                Ist denn bei Euch der Wert der maximalen Leistung in etwa gleich mit der maximalen PV-Leistung?

                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  StrathCole @tp1de last edited by StrathCole

                                  @tom57 Nein, nicht in der Spitze. Was es aber auch zu berücksichtigen gilt: Es ist ein Nennwert bei 20 oder 25° Modultemperatur. Aktuell sind die Temperaturen der Module selbst bei Sonneneinstrahlung ja viel niedriger. Ich meine, dass bei meinen Solarwatt-Modulen z. B. eine Modul-Temperatur von 0° zu einem Leistungsplus von 25*0,39%, also fast 10% führt.
                                  Außerdem habe ich "Plussortierung", was ja bedeutet, dass die angegebenen kWp das minimale Maximum sind. Ich habe z. B. meinen Wirkungsgrad testweise von 19,4 auf 20,4 gesetzt.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tp1de @StrathCole last edited by

                                    @StrathCole
                                    Danke für die Antwort. Ich habe das gerade mal für meinen String 1 - Ausrichtung SO nachgeschaut:

                                    Installiert 4.29 kWp - 21,88 m2 mit 19,6% Wirkungsgrad (4,29 kWp so eingegeben) - 13 Module a 330 kWp

                                    Maximale Leistung im August bei 38 Grad Außentemperatur: 4.5 kWp (+4,9 %)
                                    Maximale Leistung aktuell im März bei 8 Grad Außentemperatur: 4.8 kWp (+11,6% vs. kWp laut Spec)

                                    Ich werde also auch bei mir die Zahlen mal anpassen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass der zweite String (NW) nicht richtig berechnet wird.

                                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @tp1de last edited by

                                      @tom57 Ich könnte natürlich noch die Möglichkeit schaffen, in der Konfig einen Wert einzugeben, der pro ° Außentemperatur hinzugerechnet bzw. abgezogen wird (Basisgrad für den angegebenen Wirkungsgrad wären dann z. B. 20 oder 25°).

                                      Diginix T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @StrathCole last edited by

                                        @StrathCole Die Außentemperatur hast du ja ohnehin von den Wetterdiensten. Ansonsten könnte man noch eine Datenpunkt von einem im System vorhandenen Temp.sensor in der Config mit eintragen. Ich habe einen eigene Außensensor und rufe noch den Wert einer 1km entfernten Wetterstation ab. Die passen natürlich noch genauer als die der Wetterdienste.
                                        Ansonten passt die max. Prognose schon ab und zu zur Auslegung der Anlage.

                                        Bis auf den Ausreißer zw 10:13 und 12 Uhr sieht das nicht so schlecht aus:

                                        6efec670-c858-4d16-b4e0-76c0871af676-image.png

                                        StrathCole T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @Diginix last edited by StrathCole

                                          @Diginix Klar, die Temperatur kann ich von den Wetterdiensten nehmen, denn für die Prognose bringt dir ja die Wetterstation nichts 😉 Aber nicht jedes Modul hat dieselbe Leistungsänderung pro Grad.

                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            Diginix @StrathCole last edited by Diginix

                                            @StrathCole Stimmt auch wieder. 😉

                                            Für mich wäre es mal schön die Prognose Graphen für morgen schon am Vortag zu sehen.
                                            Dazu müsste man die Werte von morgen -24h in ein Objekt schreiben. Dann könnte man es mit Flot schon 24h eher visualisieren. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit im laufenden Diagramm bereits Werte aus der Zukunft zu zeigen?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            900
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1298
                                            315829
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo