    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by

      @Diginix Du kannst es ja ausprobieren 😄 Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen 😉

      T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • T
        tp1de @StrathCole last edited by

        @StrathCole
        @Diginix
        Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit Kostal zur Anbindung von Wallboxen. Dies war damals über Modbus TCP geplant. Ich vermute mal, dass dies nun der erste Schritt ist. Die elektrische Installation der Wallbox und Konfiguration der Kommunikation mit der WR muss eh mit dem Service Key konfiguriert werden. Ich hatte dazu folgendes Dokument erhalteneCharge_1_Kostal.pdf

        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @tp1de last edited by

          @tom57 Das ist dann aber eine Ausgangssteuerung. Ich würde sie nicht nutzen, denke ich. Der go-e Charger kann via API gesteuert werden, es gibt auch bereits einen ioBroker Adapter dafür. Entsprechend kann ich dann besser via Skript selbst entscheiden, wann das Auto am besten geladen wird.

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tp1de @StrathCole last edited by

            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            as ist dann aber eine Ausgangssteuerung. Ich würde sie nicht nutzen, denke ich. Der go-e Charger kann via API gesteuert werden, es gibt auch bereits einen ioBroker Adapter dafür. Entsprechend kann ich dann besser via Skript selbst entscheiden, wann das Auto am besten geladen wird.

            Sehe ich genauso. Ich hatte auch schon den go-e Charger ins Auge gefasst, aber noch habe ich kein E-Auto .... Nachdem ich nun den Prozess gegen Audi wegen dem Dieselskandal gewonnen habe, bin ich am überlegen was ich mir kaufen soll. E-Auto nur als Zweitwagen und damit mit kleiner Reichweite oder ein größeres E-Auto. Wahrscheinlich ersteres. Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden 😧

            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @tp1de last edited by

              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden

              Nicht in Europa. Stimmt. Aber ich denke, das würde auch der Batterielebensdauer nicht unbedingt so guttun. Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kWh. Der hat bei normaler Witterung und Mix (Stadt/Land/AB) ungefähr 300+ km Reichweite. Das reicht für uns.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tp1de @StrathCole last edited by

                @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kW
                Den Zoe hatte ich mir auch überlegt. Und seid Ihr damit zufrieden?

                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @tp1de last edited by

                  @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                  Und seid Ihr damit zufrieden?

                  PN 🙂 (sonst müllen wir hier zu viel zu)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @StrathCole last edited by

                    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                    @Diginix Du kannst es ja ausprobieren 😄 Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen 😉

                    Hab ich, leider fliegt der Wert wenige Sekunden nach dem Setzen wieder auf 0, wird also im WR wohl nicht angenommen-
                    So habe ich den Modbus konfiguriert:
                    8f49353e-8864-4a91-b220-53a3770a9643-image.png
                    Bei U8 habe ich auch "big endian" probiert.

                    StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • StrathCole
                      StrathCole @Diginix last edited by

                      @Diginix Hast du mal testweise eine andere Adresse noch ausgelesen, ob du die korrekten Adresswerte nimmst? Bei manchen Modbus ist das ja etwas seltsam mit den Werten, die man eintragen muss.

                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        Diginix @StrathCole last edited by

                        @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.

                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          StrathCole @Diginix last edited by

                          @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.

                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @StrathCole last edited by

                            @StrathCole Ich versuche gerade mal MinSOC mit "0x412 1042 Minimum SOC % R32 2 RW " auszulesen. Aber was ist R32 im Modbus Adapter für ein Format? Da gibt es nur U32 und S32.

                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              StrathCole @Diginix last edited by

                              @Diginix U32 müsste das sein (Unsigned, also keine negativen Zahlen).

                              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Diginix
                                Diginix @StrathCole last edited by

                                @StrathCole Hab alle U+S32 probiert und es kamen immer nur Fabelwerte wie zB 16500 % raus.
                                Aber Battery Management Mode ist ja U8 und solche Register hab ich schon korrekt dabei und da kommt eben 0. Bei gesetzter 1 oder 2, kommt wieder 0. Also wird es wohl so sein, dass Schreiben erst nach Freischaltung erlaubt ist.
                                Ausnahmsweise mal was was korrekt umgesetzt wurde. 😉

                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  StrathCole @Diginix last edited by StrathCole

                                  @Diginix Hast du es mal mit U32 word swap versucht? Also Unsigned 32bit Big Endian Word Swap.

                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    Diginix @StrathCole last edited by

                                    @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.

                                    StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Diginix last edited by StrathCole

                                      @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist 🙂 Ich versuch es mal.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Diginix last edited by

                                        @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.

                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Diginix
                                          Diginix @StrathCole last edited by

                                          @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
                                          Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. 😕

                                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @Diginix last edited by

                                            @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.

                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            867
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1298
                                            316349
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo