    IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • HAL
      HAL @StrathCole last edited by HAL

      @StrathCole Ich habe schon mal eine KEBA P30 C-Series Wallbox installiert; habe aber auch noch kein e-Auto / Plug-in Hybrid 😉

      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @HAL last edited by

        @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        @StrathCole Ich habe schon mal eine KEBA P30 C-Series Wallbox installiert; habe aber auch noch ein e-Auto / Plug-in Hybrid 😉

        Ich muss noch warten mit meinem Auftrag und der Bestellung, weil das ja erst nach Beantragen der Förderung gemacht werden darf: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/

        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @StrathCole last edited by

          @StrathCole Ich habe eine andere Förderung genutzt. Progess NRW. Gibt auch mehr Fördergelder und ich konnte schon vor Freigabe installieren.

          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @HAL last edited by

            @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

            @StrathCole Ich habe eine andere Förderung genutzt. Progess NRW. Gibt auch mehr Fördergelder und ich konnte schon vor Freigabe installieren.

            Ja, hätte ich auch gern. Gibts aber in RLP nicht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix

              Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
              Gründe unbekannt...

              StrathCole HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @Diginix last edited by

                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
                Gründe unbekannt...

                Diese Firma macht mich echt noch fertig …

                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  solarimpulse @tp1de last edited by

                  @tom57

                  @tom57 said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                  @HAL
                  @solarimpulse
                  Ihr müsst Euch darüber im Klaren sein, dass es nicht unerhebliche Verluste zwischen eingespeister und entnommener Batterieleistung gibt. Bei mir sieht das nach 15 Monaten Betrieb so aus:
                  35fa28ce-6c7e-4bb1-86bf-d4c25b436e14-grafik.png
                  D.h. rein aus BYD-Sicht ergibt sich ein Langzeit-Wirkungsgrad von 86%. Hinzu kommen dann die WR-Verluste bei der DC-AC Wandlung. Der WR Wirkungsgrad liegt i.d.R zwischen 85-95% je nach Leistungsentnahme. Wenn ich meine Grundlast von ca. 220 Watt nehme, dann ergibt das ca. 90% Wirkungsgrad. D.h. nur 76% der erzeugten und gespeicherten Solarenergie steht letztendlich wieder zur Verfügung.

                  Der SoC wird im BYD BMS "berechnet" ist also nur annähernd richtig. BYD gibt eine mögliche Abweichung von 5-7% an. Regelmäßig wird der SoC dazu neu kalibriert. Relativ exakt ist dass nur 100%-iger Ladung. Je länger die Zeitspanne ist, wo der SoC niedrig bleibt (Regentage / Schnee), umso ungenauer wird der "berechnete" SoC. Dann kann der SoC noch bei 8-10% sein und trotzdem wird nachgeladen.

                  Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tp1de @solarimpulse last edited by tp1de

                    @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                    Mir ist schon klar, dass es beim laden/entladen Verluste gibt. Es ist mir auch klar, dass das BMS Energie braucht. Verstehen tu ich auch, dass beim Unterschreiten eines kritischen SOC die Batterie nachladen muss, notfalls mit Netzenergie. Jedoch sollte sie das nicht tun, wenn sie noch weit über deim Kritischen SOC ist. Wie in meinem Beispiel mit 15%.

                    Das Laden vom Netz erfolgt bei den alten HV-Batterien bei ca. 3% SoC und unabhängig vom MinSoC. Die Entladung nach Erreichen des MinSoC schwankt sehr stark. Mal 1% in 16 Stunden und mal 4-5% !! Das sind wahrscheinlich Neuberechnungen des SoC vom BMS.

                    Dein Verhalten mit den Nachladungen vom Netz bei hohen SoC sind für mich eindeutig Softwarefehler in der Kommunikation Kostal-BYD. Ich rate dringend dazu dies als Fehler / Garantiefall an Deinen Solateur schriftlich zu reklamieren und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • HAL
                      HAL @Diginix last edited by

                      @Diginix ich habe mal vorsichtshalber wieder die "alte" V.1.43 eingespielt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ak1 @tp1de last edited by

                        Ich mache heute eine seltsame Beobachtung: SoC der HVS-Batterie-Box ist dauerhaft auf 10% und hat sich noch nicht darunter bewegt. Stattdessen wird scheinbar eher mal aus dem Netz nachgeladen. MinSoC ist auf 5% eingestellt. Hmm ...

                        Die Anlage hat heute auch nur schlappe 1,9kWh erzeugt. Bei 8,13kWp scheint mir das selbst bei der Wetterlage sehr wenig zu sein.
                        Zu Begin des letzten Wochenendes hatte ich noch die Firmware des Plenticore und der BYD HVS Premium Box aktualisiert.

                        Ist das, was ich hier sehe eher normal, oder doch eher ungewöhnlich?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @StrathCole last edited by Diginix

                          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                          Kostal hat das Firmware Update mit der neuen Batteriesteuerung wieder zurück genommen und bietet wieder die Ver. 1.43 vom Juni als aktuelle an.
                          Gründe unbekannt...

                          Diese Firma macht mich echt noch fertig …

                          Neue Fassung der 1.46 Firmware verfügbar

                          Datum (JJJJ.MM.TT): 2020.11.20
                          KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
                          
                          Änderungen
                          -	Anpassungen von Übersetzungen
                          -	Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                          -	Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
                          
                          
                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            StrathCole @Diginix last edited by

                            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                            • Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich

                            Oh oh. Das könnte einiges kaputtmachen im Adapter, wenn ich es richtig interpretiere.

                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @StrathCole last edited by

                              @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. 😄

                              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • StrathCole
                                StrathCole @Diginix last edited by StrathCole

                                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                @StrathCole Wahrscheinlich sind sie durch Fragen von Kunden (aufniemandenmitfingerzeig) wach gerüttelt worden. 😄

                                Ja, aber wenn es wirklich so pauschal ist, wie sie schreiben, dann geht auch das Umstellen der dynamischen Steuerung und MinSoC Änderung nicht mehr als normaler User.

                                Oder sie haben sich verschrieben und meinen nicht "Menü" sondern "Auswahlbox" oder "Setting"…

                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  Diginix @StrathCole last edited by Diginix

                                  @StrathCole

                                  Min. Ladezustand "Dynamisch" war bei aktivierter "Intelligente Batteriesteuerung aktivieren" nicht auswählbar
                                  

                                  Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen. Bisher geht das nicht.
                                  In dem Fall steht doch aber die Bat.Steuerung auf "intern".
                                  60b90b53-bfd1-4dd7-a2b7-07bab4033d36-image.png

                                  Wenn in dem Bild "intell. Bat.st." aktiviere, fällt in der Auswahl "dynamisch" weg.

                                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @Diginix last edited by

                                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                    Das verstehe ich so als könne man nun auch bei intell. Steuerung der MinSOC auf "dynamisch" stellen.

                                    Jo, das ging aber früher auch schon mal - außerdem wird diese Einstellung eh nicht empfohlen wurde mir gesagt … weil sie komplett Banane ist.

                                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @StrathCole last edited by

                                      @StrathCole
                                      Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.
                                      Aktiv nutze ich die Möglichkeiten zZt nicht.
                                      Bisher sind Downgrades ja anscheinend auch problemlos möglich. @HAL ist ja auf 1.43 zurück.
                                      Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.

                                      StrathCole HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @Diginix last edited by

                                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Ich bleib vorerst auf der alten 1.46 mit Modbus Steuerung und beobachte.

                                        Ja, ich fürchte, ich muss mal upgraden, um zu sehen, ob der Adapter dadurch Probleme kriegt.

                                        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Doof wäre wenn sie mit der neusten 1.46 ohne Modbus Steuerung auch Downgrades verhindern.

                                        Ja, das wäre Mist.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • HAL
                                          HAL @Diginix last edited by HAL

                                          @Diginix Allerdings ging nach dem downgrade die Statistik von Kostal nicht mehr. Alle Anzeigen waren auf "0". Bin jetzt wieder zur neuen Version und zumindest klappt jetzt wieder alles.

                                          Im photovoltaik forum hat ein Kostalmitarbeiter geschrieben, dass wer schon auf die neuen Version ist auch darauf problemlos bleiben kann.

                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Diginix
                                            Diginix @HAL last edited by

                                            @HAL Du meinst die Statistiken Autarkie Tag, Monat usw. auf der Weboberfläche des WR?

                                            HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            925
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            83
                                            1298
                                            311617
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo