    Füllstandsmessung per Pegelsonde.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      klassisch Most Active @steven11 last edited by

      @steven11 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

      und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!

      Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.

      Da die Pegelsonde und ggf das zugehörige Kabel im Wasser hängt, würde ich vermuten, daß sie "abgesoffen" ist . Wassereintritt und das war es dann.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @rostnagel last edited by

        @rostnagel Morgen! ich suche hier auch eine Lösung, ihr schraubt da ja schon seit Jahren rum, da wurde sicher viel Erfahrung gesamt!

        Ich möchte einen Hausbrunnen überwachen, dh unten, ganz unten, ist Erde. Dann ca. 1-3m Wasser und dann geht der Schacht gut 20m rauf.
        Ist hier eine Pegelsonde das richtige? für den Wasserstand muss diese ja im Prinzip am Boden stehen, damit man die Gesamthöhe hat, ich weiß natürlich nicht wie weit ich diese Sonde ablassen könnte, ohne dass sie im Schlick versinkt...

        Was wäre eure Herangehensweise dazu?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bastler @BastelKlaus last edited by

          @bastelklaus Moin,

          ich bin dabei meine Zisterne mit der Pegel-Sonde zu überwachen. Es läuft hauptsächlich Regenwasser hinein. Unten ist immer wieder eine Schlammschicht. Daher reinige ich sie alle 1-2 Jahre. Bei meiner Sonde kann der Deckel mit den 3 Löchern einfach abgeschraubt werden. Dann sollte das Reinigen kein Problem sein. Bezüglich der verstopften Löcher war ich schon erstaunt. Es trocknet ja wahrscheinlich nichts aus? Ich hatte mir überlegt die Sonde in einen gedruckten kleinen 3-Fuß Ständer zu setzten, damit sie aufrecht steht. Vielleicht bringt es auch was, als Schutz vor dem Schlamm, noch eine Schaumstoff Tülle herum zu legen? Ist ja durchlässig für Wasser.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah last edited by

            Ich habe es bei meiner Regenwasser Zisterne mit 20m CAT6 Kabel, einem D1 Mini mit ESP EASY und 3AA Batterien gelöst
            Recht einfach zu bauen.
            a958b9c8-70c1-447c-ae99-be6080db8c19-image.png

            Ach, und einen Stein
            76b42248-8184-4f5d-880d-b3c03a0465ea-image.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bastler last edited by

              @tbsjah Moin, kannst Du es etwas näher beschreiben?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mx-driver @TbsJah last edited by

                @TbsJah
                Hallo,
                würde mich auch interressieren wie du das an den D1mini angeschlossen hast und welche ESP Easy Einstellungen du hast.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf @mx-driver last edited by Beowolf

                  @mx-driver

                  Das steht doch schon alles hier im Beitrag.

                  https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763

                  Der Beitrag fängt mit

                  "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                  Füllstandsmesser per Pegelsonde"

                  an. Dort ist alles erklärt.

                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bastler @Beowolf last edited by

                    @beowolf Alles klar, danke! Ich hatte vermutet, dass das Rohr mit den Löchern eine andere Lösung ist. Ich will auch die Pegelsonde nehmen und zusätzlich auch noch einen Temperaturfühler (DS18b20) in der Zisterne hineinhängen. Die Entfernung beträgt ca 15m bis zum ESP. Sollte ich da den 4,7K Widerstand möglichst dicht am Sensor setzten oder am ESP.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Beowolf @bastler last edited by Beowolf

                      @bastler
                      Ich habe den Widerstand immer dirket am Wemos.

                      Mein Pegelsensor liegt seit 2 Jahren im Heizöltank. Läuft sauber und durchaus genau.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        bastler last edited by

                        @beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!

                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @bastler last edited by

                          @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
                          Grüße Lars

                          B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bastler @Eisbaeeer last edited by

                            @eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              Beowolf @Eisbaeeer last edited by

                              @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                              @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
                              Grüße Lars

                              Nur so. Weil ich einige von den Sensoren hatte. 😳

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                mx-driver @Beowolf last edited by

                                @beowolf
                                Das Rohr mit den Löschern ist eine andere Lösung.
                                Dort wird eine Spannung ins Wasser gegeben und an verschiedenen Stellen gemessen.
                                Das wäre schon schön zu wissen wie er das umgesetzt hat.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Beowolf @mx-driver last edited by

                                  @mx-driver

                                  bastler hatte nach der Pegelsonde gefragt - ich habe ihm den Hinweis gegeben wie er das am einfachsten machen kann.

                                  Das wird in dem Beitrag von ElseKling beschrieben.

                                  Das Beispiel mit den Löchern hat wenig mit einer Pegelsonde zu tun.

                                  Und ob TbsJah seine Lösung hier mit uns teilt, hat doch nicht mit meinem Hinweis zu tun, oder?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    mx-driver @Beowolf last edited by

                                    @beowolf
                                    Du hast mich doch angesprochen
                                    Ist ja auch nicht schlimm, würde nur gerne wissen wie die andere Lösung funktioniert.

                                    B
                                    Beowolf
                                    about 17 hours ago

                                    @mx-driver

                                    Das steht doch schon alles hier im Beitrag.

                                    https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763

                                    Der Beitrag fängt mit

                                    "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
                                    Füllstandsmesser per Pegelsonde"

                                    an. Dort ist alles erklärt.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Beowolf @mx-driver last edited by

                                      @mx-driver sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      @beowolf
                                      Du hast mich doch angesprochen
                                      .....

                                      Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte eigentlich "bastler" gemeint.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TbsJah
                                        TbsJah last edited by TbsJah

                                        Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
                                        Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.

                                        Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
                                        Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne

                                        Verwendet habe ich
                                        HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
                                        Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
                                        10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
                                        Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
                                        AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
                                        5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz

                                        Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
                                        0 Trocken / 1 Wasser

                                        Gute Erklärung für Steckplan hier
                                        b0d7185e-d043-42ae-af3d-ed2b701d8542-image.png

                                        Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet

                                        Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
                                        b0edc2bf-8450-4215-bc53-0635e289f017-image.png

                                        Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
                                        de7ba162-2150-41d2-ac01-fdc182bdb598-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          saeft_2003 Most Active last edited by

                                          Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.

                                          Frage zur Berechnung des Füllstands:

                                          1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
                                          2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000

                                          Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.

                                          Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
                                          50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter

                                          Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Beowolf @saeft_2003 last edited by

                                            @saeft_2003

                                            Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            604
                                            164090
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo