      Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
      Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.

      Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
      Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne

      Verwendet habe ich
      HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
      Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
      10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
      Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
      AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
      5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz

      Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
      0 Trocken / 1 Wasser

      Gute Erklärung für Steckplan hier
      b0d7185e-d043-42ae-af3d-ed2b701d8542-image.png

      Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet

      Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
      b0edc2bf-8450-4215-bc53-0635e289f017-image.png

      Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
      de7ba162-2150-41d2-ac01-fdc182bdb598-image.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        saeft_2003 Most Active last edited by

        Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.

        Frage zur Berechnung des Füllstands:

        1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
        2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000

        Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.

        Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
        50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter

        Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Beowolf @saeft_2003 last edited by

          @saeft_2003

          Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • S
            saeft_2003 Most Active @Beowolf last edited by

            @beowolf

            Alles klar. Ist ein neuer Flachtank mit ändernd geraden Wänden, auf ein paar Liter hoch oder runter kommt es eh nicht an.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bastler @saeft_2003 last edited by

              Hallo zusammen, habe bei Amazon gelesen, dass die Pegelsonde im Anschlusskabel ein Röhrchen für die Luftzufuhr hat. Wenn ich das Kabel nun verlängern muss wird diese Luftzufuhr eventuell verschlossen. Ich wollte eine wasserdichte Verbindungshülse nehmen, da das Kabel bei mir im Regenwasserkontrollschacht endet und von dort muss ich noch in den Keller.
              Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?

              Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @bastler last edited by Wal

                @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?

                Ja, das ist so. Ich hatte es erst verschlossen und dadurch hatte ich Schwankungen um die 100Liter bei einer 5m Sonde.
                Jetzt habe ich das Kabel mit diesem Abzweig verlängert und das Kapillarrohr aus einem Stutzen geführt.

                Edit: Wenn ich viel Lust habe, mache ich ein Foto heute Nachmittag. 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Beowolf @bastler last edited by Beowolf

                  @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                  wasserdichte Verbindungshülse

                  Wäre es nicht eine Idee, das Du ein Pneumatikschlauch (sind sehr fest)

                  https://www.conrad.de/de/p/norgren-druckluftschlauch-pa0506025-polyamid-blau-innen-durchmesser-4-mm-25-bar-meterware-581720.html

                  mit in die Verbindungshülse einbaust? Also so, als ob es ein zweites Kabel wäre? Das Röhren im Anschlußkabel muß ja nur eine "Luftverbindung" haben. Die beiden Röhrchen müssen ja nicht dirket miteinander verbunden werden.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bastler @Beowolf last edited by

                    @beowolf @Wal Danke, dann werde ich in meinem Verbinder eine Bohrung setzen und ein Kapillarröhrchen einkleben. Wann ja zum Schutz vielleicht auch etwas Schaumstoff rein.

                    Meine Sonde stelle ich über einen Ständer aus Messingdraht auf ca. 10cm über den Boden. Ganz unten bildet sich immer wieder eine Schlammschicht und der Saugschlauch hängt auch nicht bis auf den Boden. Stelle ein Bild rein wenn der Ständer fertig ist.

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Beowolf @bastler last edited by

                      @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                      Meine Sonde stelle ich über einen Ständer aus Messingdraht auf ca. 10cm über den Boden.

                      Kannst Du sie nicht einfach "Reinhängen"?

                      Messing an Edelstahl? War da nicht etwas mit elektrochemische Spannung? Bin kein Chemiker.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bastler @Beowolf last edited by

                        @beowolf Reinhängen ist eine gute Idee 👍. Muss mal sehen wie das mit den Leitungen (Zulauf, Überlauf, Saugleitung) in der Zisterne klapp. Bezüglich Messing und Edelstahl gibt es wohl keine Probleme:bb430cdb-04e1-4901-b0de-4ce59f496c16-image.png
                        https://www.spax.com/de/service/technisches-lexikon/kontaktkorrosion/
                        Beide Metalle wären in meinem Halter nicht direkt verbunden, Die Sonde soll in einem PETG Ring geklemmt werden und dann auf das Gestell aus 6mm Messing Rundmaterial aufgesetzt werden.

                        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by

                          Hier die Bilder:
                          IMG_20220730_111838.jpg IMG_20220730_111604.jpg

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bastler @Wal last edited by

                            @wal 👍 Danke!

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              bastler @bastler last edited by bastler

                              So, habe die Hardware fertig. Pegelsonde und DS18b20 sind in der Zisterne und laufen am ESP8266. 1d4238d5-6337-409a-b90a-35881172647b-image.jpeg

                              Eine Sache ist mir bei der Pegelsonde aufgefallen, der Literwert ist nicht stabil. 1969ce37-a459-43e9-8ecc-f9f9009cb59f-image.jpeg Er schwankt im Bereich von 4560-4670l. Die Abfrage habe ich im Bild auf 1 Sekunde stehen, aber auch mit 10 Sekunden ändert sich der Schwankungsbereich nicht. Es ist keine Bewegung im Tank. Die Einstellung sieht so aus:

                              ac0c0cc4-5f1c-450f-ac56-b41845d479d9-image.jpeg

                              Es ist nicht viel und geht in der grafischen Darstellung eher unter, aber hier wurde von konstanten Werten gesprochen. Die Pegelsonde betreibe ich mit 12V über ein Strom zu Spannung Wandler (Modell: CV-20MA5V) der 0-5V Ausgang hat. Die 5V gehen dann auf einen AD Wandler (AS1115). Die Zuleitung im Regenwasserschacht (auf dem Bild das rote Kabel) ist ca 15m lang, geschirmtes 4-adriges Kabel. Von der kleinen Dose gehen die Kabel des Temperaturfühlers und der Pegelsonde noch einmal 5m weiter in die Zisterne. In das Kupferrohr (für den Druckausgleich) habe ich übrigens etwas Schaumstoff hinein gestopft. Luft kommt noch durch.

                              Hat jemand eine Idee, wie ich den Wert stabil bekomme?

                              Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Wal
                                Wal Developer @bastler last edited by Wal

                                @bastler,
                                bei mir ist der Wert stabil, nutze aber eine SPS mit einer Analogeingangsbaugruppe.
                                Am Druckausgleich wird es nicht liegen, da ich nur Schwankungen über den Tag von 100 Liter hatte.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  bastler @Wal last edited by

                                  @wal Hatte schon überlegt, ob ich den Wert über 10 Messungen mittel? Entweder im ioBroker als Skript oder direkt über ESPEasy? Habe allerdings noch keine Erfahrung, wie so eine Berechnung aussehen würde?

                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @bastler last edited by

                                    @bastler,
                                    der Goggel weiß alles. 😉

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bastler @Wal last edited by

                                      @wal Das ist sicher richtig, es gibt ohne Ende Lösungen zum Mitteln. Allerdings habe ich in Bezug auf ESPEasy noch nichts gefunden. Es wurden meist Skripte beschrieben. Wie aber geht es direkt auf dem ESP? Ein konkreter Hinweis wäre hilfreich 🙂

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • A
                                        AndyGR42 @bastler last edited by

                                        Die Frage ist, brauchst Du es so genau? Ich messe im Normalfall alle 15 Minuten, das reicht völlig um mich bei Niedrigwasser zu informieren bzw. um die Nachspeisung zu starten. Bei der Nachspeisung setze ich das Intervall auf 60 Sekunden, da hier in 15 Minuten schon ordentlich Wasser durchlaufen würde.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Beowolf @bastler last edited by

                                          @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                          Er schwankt im Bereich von 4560-4670l.

                                          Welche Größe hat die Wasseroberfläche?

                                          Ich habe das auch bei mir am Öltank. Das Ding hat ein Fassungsvermögen von fast 10000 Litern. Da es ja alles Digital ist habe ich das hier oft, das das alles zwischen zwei Werten hin und her wechselt. Es scheint so, als ob es der "Übergang" zwischen zwei Werten ist.

                                          Pump doch mal 60 - 70 Liter raus und schaue was passiert.

                                          Mir ist das mittlerweile egal. Auch an deinem Tank. 4600 Liter +- 50 Liter. Passt doch.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bastler @Beowolf last edited by bastler

                                            @beowolf @AndyGR42 Ihr habt ja recht 🙂 , es kommt nicht auf +/-50l an. Mir geht es darum, diese Option der Mittelung am Controller kennen zu lernen. Mir ist einfach nicht klar, wie ich die einzelnen Messwerte in eine mögliche Berechnung hinein bekomme? Der %value% Wert wird ja je nach eingestelltem Zeitintervall abgefragt. Wo lege und wie lege ich den Wert nach zB 10s, 20s, ..100s ab? Dann muss ja noch die Mittelwertberechnung durchgeführt und anschließend muss der Wert dann ausgegeben werden.

                                            Ich habe noch einen TOF Sensor im Wassertank meines Gewächshauses. Der läuft soweit ganz gut, hat aber immer wieder mal sehr deutliche Ausreißer (wenn der Tank gefüllt und die Wasseroberfläche unruhig wird), die bei der entsprechenden Mittelung dann wahrscheinlich weg zu bekommen sind.

                                            @Beowolf Die Zisterne hat einen Durchmesser von 2m. Gehe jetzt gleich mal raus und pumpe mal Wasser in den Garten. Mals sehen wie die Kurve sich ändert.

                                            B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            979
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            604
                                            164035
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo