    Füllstandsmessung per Pegelsonde.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • R
      Ralf Topas last edited by

      @Eisbaeeer
      Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
      Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? 😉

      VG!

      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Ralf Topas last edited by

        @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?

        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • draexler
          draexler @Eisbaeeer last edited by draexler

          Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
          Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
          IMG_7672.jpeg IMG_7673.jpeg

          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @draexler last edited by

            @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.

            Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              ZpTXt last edited by

              Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist 😉

              Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.

              Danke

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Solardach @ZpTXt last edited by

                @zptxt
                Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                Das Passende Modell auswählen.

                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  ZpTXt @Solardach last edited by

                  Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.

                  allerdings
                  @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                  Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @ZpTXt last edited by

                    @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                    Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                    Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                    Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
                    Gruß Lars

                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • draexler
                      draexler @Eisbaeeer last edited by

                      Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...

                      Das sind meine Messreihen.

                      # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                            - calibrate_linear:
                                - 0.0 -> 0.0
                                - 0.28 -> 8
                                - 0.69 -> 18
                                - 1.00 -> 28
                                - 1.35 -> 38
                                - 1.70 -> 53
                      

                      Im Log kommt aber das raus:

                      [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                      [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                      

                      Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?

                      Eisbaeeer M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer @draexler last edited by Eisbaeeer

                        @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                        Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                        Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                        Grüße Lars

                        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • draexler
                          draexler @Eisbaeeer last edited by draexler

                          @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.

                          esphome:
                            name: aussenbereich-zisterne
                            friendly_name: aussenbereich-zisterne
                          
                          esp8266:
                            board: d1_mini_pro
                          
                          # Enable logging
                          logger:
                          
                          # Enable Home Assistant API
                          api:
                            password: !secret api_password
                          
                          # OTA
                          ota:
                            password: "1234"
                          
                          # Enable WIFI
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                            fast_connect: True
                          
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "aussenbereich-zisterne"
                              password: "1234"
                          
                          ##############
                          
                          captive_portal:
                          
                          # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                          i2c:
                            id: bus_a
                            sda: D2
                            scl: D1
                            scan: True
                          
                          # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                          ads1115:
                            - address: 0x49
                              id: ads1115_49
                          
                          # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung 
                          sensor:
                            - platform: ads1115
                              multiplexer: 'A0_GND'
                              gain: 4.096
                              name: "Wasserstand Zisterne cm"
                              update_interval: 2s
                              unit_of_measurement: cm
                              accuracy_decimals: 1
                          
                          # Messwerte glätten:
                              filters:
                                - sliding_window_moving_average:
                                    window_size: 10
                                    send_every: 10
                          
                          # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                - calibrate_linear:
                                    - 0.0 -> 0.0
                                    - 0.28 -> 8
                                    - 0.69 -> 18
                                    - 1.00 -> 28
                                    - 1.35 -> 38
                                    - 1.70 -> 53
                          

                          Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.

                          [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                          [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                          
                          draexler M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            michisa86888 last edited by

                            Hallo zusammen,
                            ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                            Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                            Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @draexler last edited by

                              Niemand eine Idee? 😞 Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                caveman2009 @draexler last edited by

                                Hi all,

                                hilfe ich komme nicht weiter ... sorry

                                ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                                Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                                Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...

                                was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?

                                Danke....

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  muellerK @draexler last edited by

                                  @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                  ESPHOME

                                  Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:

                                  ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.

                                  Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?

                                  Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                                  In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                                  Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?

                                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • draexler
                                    draexler @muellerK last edited by

                                    @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.

                                    Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).

                                    Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      muellerK @draexler last edited by muellerK

                                      @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                      Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?

                                      Ich glaube, ich habe eine passende Antwort gefunden:

                                      Zuerst sagst du, die Spannung 1.35 bekommt den Wert 38.
                                      Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 48,2987037037037 (Dreisatz!)

                                      Dann sagst du, die Spannung 1.70 bekommt den Wert 53.
                                      Anhand dieser Referenz entspricht die Spannung 1.715875 den Wert 53,49492647058824 (Dreisatz!)

                                      Wenn du nun die beiden Werte (mit den vielen Nachkommastellen) addierst, bekommst du den Wert 101,7936301742919.
                                      Und wenn du diesen dann durch 2 teilst, um den Mittelwert zu bilden, dann kommt man auf den Wert 50,89681508714597, also fast genau den Wert, den auch dein Log ausgeworfen hat.

                                      Die leichte Abweichung zu deinem Log-Wert 50.56017 hat wohl damit zu tun, da du noch weitere Referenzen angegeben hast.

                                      Fazit: Es wird wohl immer ein "Mittelwert" gebildet.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        Jockelflo last edited by

                                        Hallo,

                                        ich habe unter https://www.thingiverse.com/thing:6177829 mal meine Variante geladen. Ist vllt. eine Hilfe für Leute die ESP easy verwenden möchten. Danke @saeft_2003 für dein Bild, das hat mir auch geholfen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          rostnagel last edited by

                                          grandios wie der Therad hier "ausgeartet" ist.

                                          nach 5 Jahren melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht 🙂

                                          Das Setup war jetzt 5 Jahre im betrieb. vor paar wochen traten sehr starke schwankungen auf. Hab daraufhin eine neue sonde bestellt. Jetzt hab ich noch bessere messungen wie vorher 🙂

                                          Bestellte sonde:
                                          (https://de.aliexpress.com/item/1005002655746818.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.73765c5fWq4ffG&gatewayAdapt=glo2deu)

                                          Vorher:
                                          pegel3.PNG

                                          Nachher:
                                          pegel.PNG

                                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Duese123
                                            Duese123 last edited by

                                            Hallo!

                                            Gibt es denn Nachteile wenn man die Sensoren nimmt wo der Spannungsbereich gleich auf 3,3 oder 5 Volt ausgegeben wird?
                                            Etwa in der Auflösung?

                                            Man könnte so ja ohne "offene" Bauteile auskommen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            897
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            63
                                            604
                                            163827
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo