    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Projekt] ioBroker Solarlog Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • G
      Gepe000 @forelleblau last edited by

      Hallo forelleblau,
      klar gern doch. Wie kann ich weiterhelfen?

      Herzliche Grüsse
      Gepe000

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau @Gepe000 last edited by

        @Gepe000
        Als erstes wäre ich froh für ein Debug-Log von einem Adapter Neustart inkl. Der ersten Datenabfrage.
        Ev. kann ich damit bereits sehen, ob das INV-Objekt, dass deine Varta abbildet, als Batterie zu erkennen ist.
        Sonst werden wir dann etwas tiefer graben müssen.

        Kannst du mir zudem sagen, ob du in deinen Diagnose-Menüs ein solches für die Batterie hast:
        55e3b53a-67e8-4dee-a9c2-5d3d8ac991a7-image.png https://user-images.githubusercontent.com/44144152/65462243-a72f6b80-de55-11e9-98ce-471bcceb4457.png

        Und ob dort die Spannung deiner Batterie angezeigt wird.

        Danke und Grüsse

        Forelleblau

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • G
          Gepe000 last edited by

          Log: siehe Anhang

          Diagnose-Menü: das gibt es, jedoch ohne Anzeige der Batteriespannung:
          Diagnosemenü.JPG LOG.txt

          Grüsse
          Gepe000

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            forelleblau @Gepe000 last edited by

            @Gepe000
            Hallo Gepe000
            Danke für die Daten. Leider finde ich darin grad nichts, womit ich eine Batterie sicher als solche identifizieren könnte. Habe aber einen Ansatz, den ich am Wochenende verifizieren werde.
            Komme danach gerne auf deine Unterstützung zurück.
            Herzliche Grüsse Forelleblau

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gepe000 last edited by

              ich hab mir auch das Log-File angesehen und meine Findings ins angehängte File geschrieben.

              Vielleicht noch ein Hinweis:
              ich nutze die aktuellste Firmware: 4.2.5 Build 114 - 20.08.2019

              Hier noch ein paar Hardcopies aus dem Konfigurationsmenü:
              Konfigurationsmenue-Definition.jpg
              Konfigurationsmenue-Erkennung.jpg
              Konfigurationsmenue-Konfiguration.jpg

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                forelleblau @Gepe000 last edited by

                @Gepe000
                Hallo Gepe000
                Danke. Das angehängte File mit den Findings kann ich grad nicht finden, liegt aber vielleicht dran, dass ich unterwgs bin und nur das mobile habe.
                Zu den bildern: ja, was ich versuchen möcht, ist rauszufinden, in welchem JSON Objekt die Geräteklasse steht, um diese auslesen zu können. Das wäre wohl der Sxhlüssel zu Batterie oder nicht Batterie. Kann ich aber nicht von unterwegs.
                Falls du Lust hast habe ich hier Link Text beschrieben, wie i h das jeweils mache. Ich würde das erste oder zweite menu obe. Von dir nehmen.
                Lieber Gruss Forelleblau

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Gepe000 last edited by

                  das File fehlt tatsächlich. Hier ist es: Log2.txt

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    forelleblau @Gepe000 last edited by

                    @Gepe000
                    Zu deinen Findings: mit dem „740“ JSON-Objekt identifiziere ich die Anzahl Geräte, die dann im INV-Channel angelegt werden. Entsprechend werden dann mit anderen Objekten („141“...., „608“...) die Werte abgefragt. Bei der Batterie klappt die Werteabfrage so nicht, weil offensichtlich bei dieser Geräteklasse die Werte in einer anderen Struktur (Die, die ich für den BATT-channel abfrage) abgelegt sind.. darum: gelingt es uns, für jedes Gerät auch seine Klasse auszulesen, könnte ich den Adapter so gestalten, dass z.B pro Klasse ein Channel angelegt wird, oder dass mindestes jedes Gerät nur einmal auftaucht.
                    Weiter auf github....

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      forelleblau last edited by

                      Neue Version!

                      Guten Morgen.
                      Danke dem Anstoss und der freundlichen Unterstützung durch @Gepe000 und @philoxio konnte der solarlog einen grossen Schritt nach vorne machen. Version 1.0.0. steht auf github und im latest-repo ab sofort zur Verfügung. Sie bringt verschiedenen neuen Informationen zu den einzelnen Geräten und insbesondere alle wichtigen Daten zu vorhandenen Batteriespeichern. Auch das 'Innenleben' des Adapters wurde optimiert.

                      Für eure Feedbacks hier im Forum bin ich euch dankbar, damit der Adapter möglichst rasch allen im stable-repo zur Verfügung gestellt werden kann.

                      Allen einen schönen Tag und freundliche Grüsse

                      Forelleblau

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        ikkerus last edited by

                        Kennt der Solar Log Adapter eigentlich auch in dem Verbund angeschlossene Wärmepumpen? Ich konnte auf Github nichts dazu finden. Aktuell haben wir zwar noch keinen Solar Log, aber mit Wärmepumpe in 2-3 Jahren wäre der dann fällig.

                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          forelleblau @ikkerus last edited by

                          @ikkerus Der SolarLog Adapter erkennt sie, wenn sie im SolarLog als eigenes Gerät konfiguriert ist. Ich nehme an, du sprichst von einer Lösung wie sie hier: https://www.solar-log.com/de/loesungen-service/smart-energy/waermepumpe/ beschrieben ist.

                          Welche Verbundlösungen mit SolarLog technisch möglich sind musst du mit SolarLog resp. deinem Wp-Händler des Vertrauens klären. Der Adapter gibt dann einfach das wieder, was im SolarLog konfiguriert ist.
                          Sollte dannzumal der Adapter etwas nicht abbilden, was du im Solarlog sehen kannst, darfst du dich gerne melden und wir können einen Weiterentwicklung prüfen.

                          Herzliche Grüsse Forelleblau

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          543
                          Online

                          31.7k
                          Users

                          79.8k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          solarlog
                          13
                          53
                          7441
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo