Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by

      @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

      Mal noch eine Frage: Gibt es eine Beschreibung des Adapters? Ich suche nach den Auswirkungen der einzelnen Haken wie Kosten, Verbrauch, Zählerwerte. Wichtig wäre auch wie die Berechnung genau durchgeführt wird.

      die ist noch in Bearbeitung inklusive einem video wo alles in Kurzfassung erklärt wird 🙂

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman

        @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

        Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.

        wie sieht der wert von modus aus ?
        Kommt irgendeine Fehlermeldung im log (also im Webinterface tabled log)

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          highline @Issi last edited by

          @Issi said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

          @highline also zu deiner Frage was die Haken bewirken Kosten aktiviert die Berechnung der Kosten (grüne Markierung auf dem Bild) und Verbrach die Berechnung des verbrach's in kWh pro tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr (gelbe Markierung auf dem Bild) und zählerwerte sind die zählerwerte die er erfasst unter Meter_readings (rote Markierung auf dem Bild)
          Anmerkung 2019-04-13 160910.png

          und zu deiner letzten frage: ich sehe das du W log's aber kWh eingestellt hast könnte vllt damit zusammenhängen
          die Startwerte müssen natürlich auch eingetragen sein wen welche vorhanden sind diese aber dann in kWh eintragen

          Anmerkung 2019-04-13 160304.png

          Danke Dir, ich teste das mal durch. Kann ja eigentlich nur an der Masseinheit liegen..

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            highline @Dutchman last edited by highline

            @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

            @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

            Der Zähler der PV-Leistung bleibt stehen, sobald ich Netz_Leistung aktiv schalten.

            wie sieht der wert von modus aus ?
            Kommt irgendeine Fehlermeldung im log (also im Webinterface tabled log)

            Es gibt keine Fehler im Log.

            hier die Ausgabe des Modbus:

            e18dce65-e769-4314-84d6-6a10b50a5a3a-image.png

            Interessant wäre wirklich wie Dein Tool berechnet...

            Es bleibt (egal welche Masseinheit ich wähle) das Problem das immer nur ein Device aktiv sein darf, sobald ich zwei aktiv habe stoppt das Current reading oder wird deutlich langsamer...

            Gibt es eine gewollte Beeinflußung der Devices/Objekte untereinander?

            Ich habe übrigens doch Fehlermeldungen im Log, haben die was mit Analytix zutun?

            2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_21-58_objects.json.gz: {}
            2019-04-13 20:00:38.843 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-04_22-01_objects.json.gz: {}
            2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_08-58_objects.json.gz: {}
            2019-04-13 20:00:38.844 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_11-19_objects.json.gz: {}
            2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-14_objects.json.gz: {}
            2019-04-13 20:00:38.845 - error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2019-04-05_14-55_objects.json.gz: {}

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              highline last edited by

              ich glaube ich muss die Verwirrung entschuldigen, ich war einfach zu blöd den richtigen Wert abzulesen, current year scheint hochzurechnen, ich habe nicht beim Tag nachgesehen ;-)) Also ich beobachte jetzt mal weiter, denke aber das Problem saß wieder vor dem Bildschirm...

              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman

                @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                ich glaube ich muss die Verwirrung entschuldigen, ich war einfach zu blöd den richtigen Wert abzulesen, current year scheint hochzurechnen, ich habe nicht beim Tag nachgesehen ;-)) Also ich beobachte jetzt mal weiter, denke aber das Problem saß wieder vor dem Bildschirm...

                hab mich schon gewundert, der adapter hat keinerlei logic mit Objekten untereinander. ☺

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  highline last edited by highline

                  so jetzt doch nochmal 😉 Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.

                  siehe hier im Bild, modbus meldet bei "Netz_Leistung" negative Werte wenn ich Strom in das Netz liefere und positive Werte wenn ich Strom aus dem Netz ziehe. Sobald ich Netz_Leistung für Analytix aktiviere hängt die Berechnung. Gleiches bei Batterie_Leistung..

                  8dad413f-de85-4a12-8693-89392d556f5e-image.png

                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by

                    @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                    so jetzt doch nochmal Also es gibt doch ein Problem, sobald eine Datenquelle einen negativen Wert meldet, beginnt Analytix die Berechnungen für alle Objekte einzustellen oder ganz deutlich zu verlangsamen.

                    ah ok das könnte ein bug sein ich werde das mal reproduzieren.
                    Das interessante ist, warum ist es ein - wert ? Ich würde eher erwarten (wen es sich um Einspeisung handelt) das man dafür einen separaten Datenpunkt hat.
                    (so ist der adapter momentan auch aufgebaut, er kennt keinen minuswert)

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      highline @Dutchman last edited by

                      @Dutchman Der modbus gibt das aber leider nur so raus. Ich kann daran nichts ändern.
                      Noch eine Frage: Welche Auswirkung hat die Einstellung der Maßeinheit? Bei mir ändert sich nichts bei der Berechnung egal was ich einstelle. Bei PV-Leistung habe ich alles durchprobiert, die Berechnung ist jedoch um eine Kommastelle falsch. Statt 1.12 berechnet Analytix 0.112

                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by

                        @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                        Noch eine Frage: Welche Auswirkung hat die Einstellung der Maßeinheit? Bei mir ändert sich nichts bei der Berechnung egal was ich einstelle. Bei PV-Leistung habe ich alles durchprobiert, die Berechnung ist jedoch um eine Kommastelle falsch. Statt 1.12 berechnet Analytix 0.112

                        die werte verändern die Berechnung, kommen die werte in W, Wh oder kWh rein bei dir ?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by

                          Hallo
                          Ich habe ein Problem mit meinen Werten.
                          Die werden nicht richtig gerechnet!
                          Unbenannt 04.PNG Unbenannt 03.PNG Unbenannt 02.PNG Unbenannt 01.PNG
                          kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??

                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by

                            @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                            kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??

                            sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
                            Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.

                            Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.

                            Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.

                            ~Dutch

                            H Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              highline @Dutchman last edited by

                              @Dutchman said in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                              @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                              kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??

                              sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
                              Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.

                              Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.

                              Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.

                              ~Dutch

                              meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...

                              e7017e0b-399d-40f1-8f47-24462f436c50-image.png

                              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by

                                @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...

                                weil 0.2.29 noch nicht auf NPM liegt, also ist die latest version bekannte für den admin die 0.2.281 stimmt schon 🐶

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  highline last edited by highline

                                  Die 0.2.29 rechnet ungefähr im Faktor 3 zu langsam. Konkret rechnet Analytix bei einer Stromlieferung der PV-Module nur 1 kWh wenn es eigentlich 3 kWh sein sollten.

                                  a9c95cb7-dfc0-4eaa-a94b-e1b048e7aeb2-image.png

                                  Kannst Du bitte kurz erklären wie der Adapter rechnet bzw was er erwartet um richtig zu rechnen.
                                  Der modbus liefert jede Sekunde den aktuellen Wert in Watt.

                                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman

                                    @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                    Kannst Du bitte kurz erklären wie der Adapter rechnet bzw was er erwartet um richtig zu rechnen.

                                    Der adapter macht die Berechnung nach dieser vorgäbe im forum :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern/4

                                    const idPower = '...5';  // cur_power
                                    const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
                                     
                                    // Energie-Datenpunkt erzeugen
                                    createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                                     
                                    var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                                     
                                    on({id: idPower}, function(dp) {
                                       energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                       setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                    });
                                    

                                    I'm code sind das diese Zeilen : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L732-L770

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Issi
                                      Issi Developer @Dutchman last edited by Issi

                                      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                      @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                      kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??

                                      sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
                                      Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.

                                      Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.

                                      Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.

                                      ~Dutch

                                      so hab jetzt mal auf die 0.2.29 laufen lassen und er hat die startwerte nicht neu geschrieben sind bei 0
                                      Anmerkung 2019-04-15 180602.png
                                      Anmerkung 2019-04-15 180227.png

                                      hab leider debug nicht mit laufen lassen aber ein wenig hat er schon ins log geschrieben aber der daten punkt für Watt ist nicht dabei sollte
                                      ( fritzdect__0__DECT200_087610203691__power) sein

                                      2019-04-15 00:00:00.126  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.234  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.243  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.246  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.247  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
                                      2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.253  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.254  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.255  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.257  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.262  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.269  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.282  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
                                      2019-04-15 00:00:00.286  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
                                      2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
                                      2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
                                      2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
                                      2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
                                      2019-04-15 00:00:00.289  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
                                      2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
                                      2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
                                      2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
                                      2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
                                      2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
                                      2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
                                      2019-04-15 00:00:00.302  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
                                      2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
                                      2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
                                      2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
                                      2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
                                      2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
                                      2019-04-15 00:00:00.305  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
                                      2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
                                      2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
                                      2019-04-15 00:00:00.308  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
                                      2019-04-15 00:00:00.311  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
                                      2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
                                      2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
                                      2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
                                      2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
                                      2019-04-15 00:00:00.318  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
                                      2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
                                      2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
                                      2019-04-15 00:00:00.320  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
                                      2019-04-15 00:00:00.066  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.ical.0 started with pid 22149
                                      2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.363  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
                                      2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
                                      2019-04-15 00:00:00.418  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
                                      2019-04-15 00:00:00.419  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

                                        Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage

                                        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Dutchman last edited by Issi

                                          @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                          Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage

                                          ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut

                                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by

                                            @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):

                                            ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut

                                            danke dafür 🙂

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            775
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            246617
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo