      @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

      Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

      das ist genau der Punkt!
      HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.

      Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
      Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt

      F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • F
        FlorianSHJ @Homoran last edited by

        @homoran

        Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
        a8e88ad1-0af4-4350-9a35-b99bff233e0e-grafik.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          rotamint @Homoran last edited by

          @homoran

          Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?

          console.log ('Test');
          
          
          const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
          
          const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
          
          const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
          
          const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
          
           
          
          var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
          console.log ('Level bezogen');
          
          var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
          
          var down = false;
          
          if(level > 90) down = true;
          
          var timerdimm = null;
          
          var timerpause = null;
          
           
          
          function rampe() {
          
             if(down) {
          
                level = level - 5;
          
                if(level < 0) down = false;
          
                else setState(idLevel, level);
          
             } else {
          
                level = level + 5;
          
                if(level > 100) down = true;
          
                else setState(idLevel, level);
          
             }
          
          }
          
           
          
          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
          
             state = dp.state.val;
          
             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
          
          });
          
           
          
          on(idShort, function() {
          
             setState(idState, !state); // Toggle
          
          });
          
           
          
          on(idLong, function(dp) {
          
             if(state) { 
          
                if(dp.state.val) {
          
                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
          
                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
          
                } else { // Loslassen
          
                   clearInterval(timerdimm);
          
                   down = !down;
          
                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
          
                }
          
             }   
          
          });
          
           
          
          
          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by

            @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):

            @homoran
            Habe den Code angepasst.

            Ich nix js - Sorry!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @rotamint last edited by paul53

              @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts

              Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
              Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!

              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • R
                rotamint @paul53 last edited by

                @paul53

                "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"

                Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?

                Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.

                Danke für's Helfen!

                Stefan.

                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @rotamint last edited by paul53

                  @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?

                  const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level'; 
                  const idState = "deconz.0.Lights.3.on";
                  const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                  const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'; 
                  
                  var level = getState(idLevel).val;
                  var state = getState(idState).val;
                  var down = false;
                  if(level > 90) down = true;
                  var timerpause = null;
                   
                  function rampe() {
                     if(down) {
                        level = level - 5;
                        if(level < 0) down = false;
                        else setState(idLevel, level);
                     } else {
                        level = level + 5;
                        if(level > 100) down = true;
                        else setState(idLevel, level);
                     }
                  }
                   
                  on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
                     state = dp.state.val;
                     if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
                  });
                   
                  on({id: idShort}, function() {
                     setState(idState, !state); // Toggle
                  });
                   
                  on({id: idLong}, function() {
                     if(state) { 
                        rampe();
                        if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                        timerpause = setTimeout(function() {
                           down = !down;
                           timerpause = null;
                        }, 600);
                     }   
                  });
                  

                  EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @rotamint last edited by paul53

                    @rotamint
                    Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!

                    on({id: idShort}, function() {
                       setState(idState, !state); // Toggle
                    });
                     
                    on({id: idLong}, function() {
                    
                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      rotamint @paul53 last edited by

                      @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig 😞 Danke nochmals!!! Stefan.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @FlorianSHJ last edited by

                        @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.

                        Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:

                        • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                        • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                        • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                        • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                        • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen

                        Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        924
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        17
                        2378
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo