      modbus.0	2018-12-30 22:50:02.516	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2018-12-30 22:50:02.516	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2018-12-30 22:50:02.513	info	Disconnected from slave
      modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	error	Request timed out.
      modbus.0	2018-12-30 22:50:01.520	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-12-30 22:49:56.511	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
      modbus.0	2018-12-30 22:49:56.511	debug	Poll device 1
      modbus.0	2018-12-30 22:49:56.510	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-12-30 22:49:56.497	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2018-12-30 22:48:56.503	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2018-12-30 22:48:56.502	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2018-12-30 22:48:56.493	info	Disconnected from slave
      modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	error	Request timed out.
      modbus.0	2018-12-30 22:48:55.493	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-12-30 22:48:50.496	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
      modbus.0	2018-12-30 22:48:50.496	debug	Poll device 1
      modbus.0	2018-12-30 22:48:50.492	info	Connected to slave
      modbus.0	2018-12-30 22:48:50.486	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.0	2018-12-30 22:47:50.487	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0	2018-12-30 22:47:50.486	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0	2018-12-30 22:47:50.483	info	Disconnected from slave
      modbus.0	2018-12-30 22:47:49.482	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
      modbus.0	2018-12-30 22:47:49.482	error	Request timed out.
      modbus.0	2018-12-30 22:47:49.481	warn	Error: undefined
      modbus.0	2018-12-30 22:47:44.484	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 1 - 1 bytes
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • R
        RappiRN Most Active last edited by

        Da steht was von Pollerror, ich denke mal, dass da noch eine Einstellung falsch ist.

        Hast du denn mal die oberste Einstellung, RTU usw verändert?

        Enrico

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • R
          Rapsi last edited by

          Das ist ein USB-Serial-Adapter. Also Einstellung "Serial" ist richtig.

          Vierschiedene Boudrate habe ich probiert - gleiches Ergebnis.

          Was ist bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding Registers einzutragen?

          Bei mir sind die Felder leer.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • V
            vupls1 last edited by

            Hallo zusammen,

            ich habe sehr ähnliches, wie das hier beschriebene Problem.

            Mein Adapter hängt ebenfalls am USB Anschluss und wird auch entsprechend (/dev/ttyUSB) erkannt. Das Adernpaar geht dann zu meiner Lüftungsanlage, welche für Modbus RS485 RTU konfiguriert ist. Beide Enden habe ich mit dem Abschluss-Widerstand versehen. Wenn ich mit anderen Tools (eg. Modbus Poll oder Modbus Master) mich mit dem gleichen USB-Stick und der gleichen Hardwarekonstellation verbinden, funktioniert es sehr gut und ich kann die Coils und Register auslesen.

            Mache ich das gleiche via IOBroker und dem Modbus Adapter geht es schief.

            Der Adapter geht nach der Konfiguaration von Rot auf Gelb, flackert dann für eine kurze Zeit in Richtung grün, fällt dann aber wieder auf gelb zurück und bleibt dann dan.

            Im Log (debug) steht dann folgendes:

            modbus.0 2019-01-01 13:09:32.908 info Disconnected from slave

            modbus.0 2019-01-01 13:09:32.907 info Connected to slave

            modbus.0 2019-01-01 13:09:32.892 debug connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600

            modbus.0 2019-01-01 13:08:32.906 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1546344512893,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344032780}

            modbus.0 2019-01-01 13:08:32.904 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1546344512890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1546344512890}

            modbus.0 2019-01-01 13:08:32.903 debug Cleaning up request fifo.

            und das wiederholt sich dann.

            Leider stehe ich jetzt im Wald und würde mich freuen, von euch einen Tipp zu bekommen.

            Besten Dank schon im Voraus.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              RappiRN Most Active last edited by

              Ich habe nicht viel Ahnung vom Modbus, bin aber auch bei dir der Meinung, wie auch bei Rapsi, dass die Einstellung im ioBoker-Modbus-Adapter auf RTU stehen muss! Da muss, meinem Verständnis nach, nicht die Einstellung des USB-Adapters eingegeben werden, sondern, der Modbus-Typ, so habe ich bisher die Infos dazu verstanden. Ich gerade auf der Suche nach einem Modbus-Zähler und wie ich das anstellen kann.

              Enrico

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vupls1 last edited by

                Hallo Enrico,

                vielen Dank für deine Antwort, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, dass Serial ja RS485 RTU bedeutet. Eine RTU Abfrage kann aber auch über TCP erfolgen. Das geht natürlich gar nicht, weil ich keinen ETH zu Serial Adapter habe.

                Beste Grüße

                Thomas

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  @Rapsi:

                  Habe ich eingetragen. Der Adapter wird für ca. 10 sek. grün und dann wieder gelb.

                  Muss ich was bei diskreten Eingängen, Ausgängen, Eingangsregister und Holding eintragen? `

                  Hi,

                  ja es muss etwas eingetragen werden. Je nachdem was du machen willst, auslesen, schreiben etc.

                  Wichtig ist auch zu beachten das der Adapter immer das gleiche Device bleibt. Da ändert sich z.B. schon mal nach einem PI reboot.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    vupls1 last edited by

                    Chapeau! Wendy

                    Das war genau der richtige Tip. In den Registern muss etwas stehen, sonst verbindet sich der Adapter nicht.

                    Herzlichen Dank. jetzt kann es bei mir los gehen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      Sehr schön.

                      Kannst du dann bitte noch den Titel deines ersten Posts um ein "Gelöst" ergänzen.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Rapsi last edited by

                        Hallo Wendy,

                        was muss ich denn bei Eingängen, Ausgängen usw eintragen?

                        Ich nutze diese Komponente:

                        https://www.ebay.de/itm/RS485-Konverter … 2749.l2649

                        https://www.ebay.de/itm/16-Kanal-RS485- ... 2749.l2649

                        Wo bekomme ich die Adressen her?

                        Hast du oder jemand Anderer eine Idee/Vorschlag?

                        Gruß

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by

                          Da wirst du wohl Kontakt zum Hersteller/Verkäufer aufnehmen müssen wenn es keine Dokumentation gibt.

                          Aus der Ebay Auktion gehen auch keine Modbus Register hervor.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          921
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          22
                          2740
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo