    • cash
      cash Most Active last edited by

      Mit der Meldungsart habe ich auch schon gesehen. Mich wundert auch das er den Fehler nicht überall anzeigt. Da das Script aber ansonsten läuft habe ich es nicht geändert.

      Was das Sticky_Unreach betrifft: Zum einen ist der Datenpunkt egal, da ich den Sticky_ Unreach_Alarm verwende. Ob der auslöst hängt zum einen von den installierten Homematic Instanzen bzw. dessen Version ab und natürlich von der Konfig des Scriptes. Die Konfig der Rega Instanz könnte auch noch eine Rolle spielen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active last edited by

        Der Alarm Datenpunkt darf kein true oder false enthalten. Wenn dann stimmt hier etwas nicht. Dort sollte entder eine 0,1 oder 2 drin stehen.

        Ich glaube Deine Verion ist nicht aktuell oder?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TomT
          TomT last edited by TomT

          Ich habe mal geschaut. Du hast Recht.
          Ich bin noch auf Homematic RPC Version 1.7.6 und REGAHSS Version 1.7.1

          Die habe ich noch nicht upgedated weil meine RASPIMATIC noch auf Version 2.29.23.20171022 läuft.
          Ich sehe auch keine Veranlassung die RASPI upzudaten, denn sie läuft einwandfrei seit Monaten durch.

          Nicht das ich mit dem Update von den beiden IoBroker Adaptern dann Probleme bekomme, weil die Raspimatic Version zu alt ist.

          Oder von welcher Version nicht aktuell sprichst du?

          Ich muss mal in dein Script genauer reinschauen, ob ich die Auswertung von dir auch mit false und true anstatt 0,1,2 ans laufen kriege.

          Grüße
          Tom

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active last edited by

            Brauchst Du nicht probieren, denn in den Versionen davor war das ganze noch fehlerhaft. So kann es sein das Du z. B. irgendwo eine Kommunikationsstörung laut den Feldern hast (=true) obwohl das schon lange nicht mehr richtig ist. Deshalb wurde es geändert in 0 = kein Fehler 1 = Fehler 2 = Es gab einen Fehler aktuell aber nicht mehr.

            Ich war die ganze Zeit auf der 2.35.16 (CCU2) musste jetzt auf die aktuelle Version gehen wegen den IP-Geräten da mit der alten das Log im iobroker geflutet wurde.

            Die aktuellen Instanzen kann ich nur empfehlen. foxriver76 hat dort wirklich ganze Arbeit geleistet.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TomT
              TomT last edited by

              Danke für den Tip. 👍
              Dann schau ich mal, ob ich ein Update wage 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                sveni_lee last edited by

                ich muß jetzt mal eine blöde frage stellen,

                ich habe mir das script angelegt. Im log eird aber immer gemeckert das die States nicht vorhanden sind.
                Muß ich die selber anlegen?

                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.873	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.872	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1011:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.863	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.861	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:876:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:528:17)
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2019-03-01 15:42:19.727	info	Start javascript script.js.common.Servicemelungen_Homatic
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active last edited by

                  @sveni_lee said in [Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -]

                  Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH

                  ja. Da ich nicht außerhalb von Javascript eigene Felder mit einem Script anlegen darf.

                  Ich bevorzuge es bei mir aufgeräumt. Alles was ich selber anlege liegt bei unter:

                  Systemvariable.0.

                  für die Servicemeldungen gibt es dort noch eine Untergruppe:

                  Servicemeldungen

                  und darunter dann der Rest. Da aber jeder Mensch individuell ist kann er sich eine eigene Ordnung schaffen.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • R
                    RobertM last edited by

                    Hallo miteinander,

                    ich habe das Script nun auch bei mir Laufen, läuft auch so weit.
                    Im log gibt es keine Fehler, nur Telegram wird mir keines geschickt.
                    Wo soll das Script abgelegt werden, habs bei mir unter Global, passt das so?
                    Wo sollte ich noch schauen warum es mir keine Meldungen via Telegram schickt?

                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active last edited by

                      Global ist falsch. Entweder unter einem eigenen Ordner oder unter common.

                      Ich habe für alles eigene Ordner z. B. Schlafzimmer für alle Scripte die für das Schladzimmer zuständig sind. Meine Servicemeldungen sind im Ordner Serverraum. Dort habe ich einige Scripte die die verschiedenen Server überwachen....

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        RobertM last edited by

                        Ok danke. Hab jetzt einen Ordner dafür.
                        Das Script schick nun auch Meldungen aus, nur wenn ich es neu state kommen keine.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active last edited by

                          Was ist denn in der Konfig eingetragen?

                          Onetime und observation? Beides auf true?

                          Dann sollte im Log einiges stehen und mit Debug auf true koimmt noch mehr ins Log

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @cash last edited by

                            Hallo Cash!
                            Ich hatte hte endlich wieder Zeit mich mit dem Thema Servicemeldungen zu beschäftigen.

                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...

                            Nein länger nicht, erst seit ca. 8 Jahren. Für mich ist der regelmäßige Maileingang auch ein "sign of life" meines Hauses (DSL, ioBroker, HM, etc..)

                            Jetzt habe ich aber nochmals eine Bitte. Habe mehrere "HM Funk-IR-Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-3 innen" im Einsatz. Da gibt es keinen seperaten Sabotage Datenpunkt, aber dennoch die Servicemeldung "Sabotage" auf der CCU.
                            3dfd79a9-a26a-4868-a927-83dfe4e18d31-grafik.png
                            Im ioBroker - Sabotage aktiv - sieht das so aus:
                            f0a9034d-7865-40ae-b951-63fd4c30715d-grafik.png
                            Sabotage inaktiv
                            81855da2-29a5-479f-96e4-5115ff5c7ae2-grafik.png
                            Batterien wären 3xAAA:
                            a7be2515-c212-4477-99c9-91069aa14616-grafik.png
                            Ich schnalle es einfach nicht, wie oder wo ich dies in deinem umfangreichen Script einbauen müßte. Kannst bzw. magst du das Gerät aufnehmen?
                            LG, mxa

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active last edited by

                              Meldet das Script denn das die Batterie fehlt? Falls ja nehme ich die natürlich auf.

                              Gelcihe Frage für die Sabotage? Meldet das Script keine Sabotage für das Gerät? Den entsprechenden Datenpunkt mit dem Wert 7 Frage ich bereits ab. Somit müsste ich nur noch die Übersetzung mit aufnehmen. Eine Meldung muss definitv kommen. Entweder es kommt die Sabotagemeldung oder ein Error mit dem Wert 7 Meldung.

                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                metaxa @cash last edited by

                                @cash
                                Nein, das Script meldet nichts dergleichen. Weder den fehlenden Battereieeintrag noch die Sabotage.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active last edited by

                                  Was meldet das Script denn Überhaupt? Bitte onetime = true. Dann sollte im Log stehen welche Gerät überwacht werden.

                                  metaxa 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @cash last edited by

                                    @cash
                                    Hmm, gerade mein Eintrag verschwunden ... egal, hier nochmals das vollständige Log bei Start des Scripts. Verstehe, Beitrag zu lange, auch als Code. Ich muss es aufteilen. Part 1:

                                    ```
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: registered 416 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function ERROR_NON_FLAT_POSITIONING wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 0 Keine Sabotage
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.303 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function SABOTAGE wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:09 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function wird gestartet. (FAULT_REPORTING)
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.302 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.03.19 18:15:06 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 7 Sabotage --- seit: 02.03.19 19:17:38 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 22.01.19 11:34:12 Uhr
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function ERROR wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.295 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function DEVICE_IN_BOOTLOADER wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.294 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function UPDATE_PENDING wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 94 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 93 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 92 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.293 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.292 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.291 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.290 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 2 Konfigurationsdaten standen zur Übertragung an --
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 2 Konfigurationsdaten standen zur Übertragung an --- se
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.289 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function CONFIG_PENDING wird gestartet.
                                    javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active last edited by

                                      Holla, das sind ne Menge Geräte. Mach mal Debug false.

                                      Derzeit habe ich ein paar Meldungen bei Dir gesehen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • metaxa
                                        metaxa @cash last edited by

                                        @cash
                                        Hier Part 2:
                                        Und Kommando retour, wird sehr wohl von deinem Script als Error gestatet! Sorry, war vorhon wohl zu ungeduldig.

                                        ```
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 92 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstör
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstör
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.288 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht ---
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikations
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurd
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde g
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.287 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstöru
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vor
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung v
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.286 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gel
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vor
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhand
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsst
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.285 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstö
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vo
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht ---
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelöscht --- se
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelösch
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstö
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorha
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstöru
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 bestätigbare Kommunikationsstörung wurde gelö
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhan
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.284 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhande
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorhanden
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung vorh
                                        javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine bestätigbare Kommunikationsstörung

                                        LG, mxa
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @cash last edited by

                                          @cash
                                          letzter Part, nämlich 3:

                                          ```
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function STICKY_UNREACH wird gestartet.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 94 Name: Rolll. WOZ Blumenfenster (JEQ0301677) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 93 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 92 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 91 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 90 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 89 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 88 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 87 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 86 Name: Dimm LED BAD Unterkasterl (NPS0002545) --- HM-DW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 85 Name: 1 fach SA1_M WC (NEQ0114995) --- HM-ES-PMSw1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 28.02.19 07:27:
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 84 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.283 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 83 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 82 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 25.02.19 04:58:06 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 81 Name: ZS THERME (LEQ1275993) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 80 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 79 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 78 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 20.02.19 22:05:16 Uh
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 77 Name: ZSM VPN (KEQ0968518) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 23:49:11 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 76 Name: ZS WM (KEQ0965973) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 16.02.19 20:36:10 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 75 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 74 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 73 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 24.02.19 13:50:
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 72 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 71 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 70 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 69 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 68 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 67 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 1
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.282 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 16:1
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS SZ Dimmer (JEQ0475137) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.02.19 12:52:
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: LED16 Schlafzimmer (JEQ0219838) --- HM-OU-LED16 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 01.03.19 15:42:
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS BAD Dimmer (JEQ0204492) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: Rolll. Bad (MEQ0079538) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.281 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: LED16 Kueche (JEQ0088303) --- HM-OU-LED16 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 02.03.19 11:15:27 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: Rolll. WC (MEQ0079489) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: Rolll. Kueche R (MEQ0079482) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: Rolll. Kueche L (MEQ0079365) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: TERRASSE Dimmer (JEQ0073197) --- HM-LC-Dim1T-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 21.02.19 23:22:
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: Rolll. Buero R (MEQ0079305) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Rolll. Buero L (MEQ0078141) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Rolll. Schlafzimmer (LEQ1322707) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: WoZ Leinwand (LEQ0474946) --- HMW-LC-Bl1-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.280 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: SCHL2 12EG Garage (KEQ0054548) --- HMW-Sen-SC-12-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 0
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 22:32:17 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.02.19 22:34:19 Uhr
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 22.02.19 18:18:56 U
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: 12-7 SA1 Schlafzimmer (JEQ0713301) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 28.02.19 21:20:0
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 15.02.19 17:15:0
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 12_7 SA2 WC (JEQ0310843) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 23.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 24.02.19 13:11:3
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 12-7 SA1 Zentrale (JEQ0148994) --- HMW-IO-12-Sw7-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.279 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: 12_14__01Zen (IEQ0525062) --- HMW-IO-12-Sw14-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: SCHL1 12 Zentrale (IEQ0375745) --- HMW-Sen-SC-12-DR --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function UNREACH wird gestartet.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: TAS_GangDecke_H_IP (00019709AAA0DB) --- HMIP-WRC2 --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: BWM Diele (000917099336CE) --- HmIP-SMI --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: TAS_GangDecke_V_IP (00019709AAA16D) --- HMIP-WRC2 --- Typ: LOW_BAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function LOW_BAT wird gestartet.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Derzeitige Servicemeldungen: 2 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.278 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Es gibt: 67 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 66 Name: Thermostat Bad (OEQ0301876) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 65 Name: HZK WC (OEQ0245571) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 64 Name: HZK Bad Fenster (OEQ0245567) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 63 Name: HZK Bad Handtuch (OEQ0243294) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 62 Name: Heizung Vor/Ruecklauf (MEQ1599684) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 61 Name: FBH WC_BAD (MEQ1598807) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 60 Name: WT-WC-RGBW (MEQ1097222) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 59 Name: TAS Rolll. Buero R (LEQ0397090) --- HM-PB-2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 58 Name: TAS Rolll. Buero L (LEQ0397013) --- HM-PB-2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.277 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 57 Name: MP3 Funkgong (LEQ0073059) --- HM-OU-CM-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 56 Name: 1 fach Schaltaktor Gang Sued (KEQ0928058) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 55 Name: FB RENATA (KEQ0859941) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 54 Name: EG Tuere Terrasse (KEQ0858830) --- HM-Sec-Key-S --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 53 Name: FB ANDREAS (KEQ0435973) --- HM-RC-4-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 52 Name: TAS 6-fach Diele (KEQ0318757) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 51 Name: NS1 Garage (KEQ0241372) --- HM-Sec-TiS --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 50 Name: SCHL1 WoZ (KEQ0200880) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.276 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 49 Name: TAS Buero Licht (KEQ0200299) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 48 Name: TAS Kueche Esstisch (KEQ0199223) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 47 Name: WW-Speicher (KEQ0178661) --- HM-WDS30-OT2-SM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 46 Name: TFK Keller WM (KEQ0160250) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 45 Name: TFK Keller Sauna (KEQ0092117) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 44 Name: SCHL1 Garage (KEQ0057136) --- HM-SCI-3-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 43 Name: BWM Einfahrt (JEQ0738969) --- HM-Sen-MDIR-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 42 Name: Solarfuehler_Garage (JEQ0686399) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR3/AAA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 41 Name: SA3 Garage (JEQ0569280) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 40 Name: HZK SZ (JEQ0531836) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.275 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 39 Name: Beschattung Bürofenster (JEQ0393036) --- HM-WDS30-T-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig --- seit: 02.03.19 17:41:05 U
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 38 Name: HZK Vorzimmer (JEQ0312153) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 37 Name: Aussenfuehler (JEQ0268366) --- HM-WDS10-TH-O --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 36 Name: TSS1 Garage (JEQ0256585) --- HM-PBI-4-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---1x CR2032
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.274 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 35 Name: Thermostat Gang (JEQ0231719) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 34 Name: 4 fach SA2 Garage (JEQ0224312) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 33 Name: 4 fach SA1 Garage (JEQ0224311) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 32 Name: Thermostat Keller (JEQ0194157) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 31 Name: TFK Buero links (JEQ0069482) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.270 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 30 Name: TFK Buero rechts (JEQ0069096) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 29 Name: SA4 Garage (JEQ0063167) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unbestimmt
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 28 Name: Thermostat Buero (JEQ0035658) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 27 Name: TFK Keller Werkstatt (IEQ0541026) --- HM-Sec-SC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR44/AG13
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 26 Name: BWM Terrasse (IEQ0538404) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 25 Name: BWM Kueche Kochen (IEQ0538033) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 24 Name: HZK WZ Fenster (IEQ0537612) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 23 Name: HZK Buero R (IEQ0537603) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 22 Name: HZK Gang (IEQ0537567) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.269 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 21 Name: HZK Buero L (IEQ0537277) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 20 Name: 2 fach Schaltaktor WZ Nord (IEQ0535971) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 19 Name: 1 fach Schaltaktor KÜ Kochlicht (IEQ0503352) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 18 Name: ZS TV/Audio Kueche (IEQ0379024) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 17 Name: ZS Keller ioBroker (IEQ0378004) --- HM-LC-Sw1-Pl --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 16 Name: HZK WZ Links (IEQ0210889) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 15 Name: HZK Diele (IEQ0210239) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 14 Name: 4 fach SA3 WC (IEQ0168663) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.268 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 13 Name: 4 fach SA3 Boden (IEQ0168533) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 12 Name: 4 fach SA1 Boden (IEQ0168329) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 11 Name: HZK WZ Rechts (IEQ0151824) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 10 Name: Spiegelschrank LED Steuerung (IEQ0105893) --- HM-LC-Sw4-PCB --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---9Volt Block leer oder unb
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 9 Name: 4 fach SA2 Boden (IEQ0087856) --- HM-LC-Sw4-DR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---ohne Batterie
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 8 Name: BWM Gang (IEQ0065537) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 7 Name: BWM Vorgarten (IEQ0064510) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 6 Name: Thermostat WZ_Diele (HEQ0510329) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.267 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 5 Name: HZK Kueche R (HEQ0239461) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 4 Name: HZK Kueche L (HEQ0237930) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 3 Name: BWM Kuechentisch (HEQ0227490) --- HM-Sec-MDIR --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---3x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 2 Name: HZK Keller (HEQ0138793) --- HM-CC-VD --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 1 Name: Thermostat Kueche (GEQ0162204) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Keine Geräte mit unbekannter Batterie vorhanden
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Geräte Nr. 0 Name: Thermostat SZ (FEQ0030851) --- HM-CC-TC --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok ---2x LR6/AA
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.266 info script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2: Function LOWBAT wird gestartet.
                                          javascript.0 2019-03-02 19:19:09.265 info Start javascript script.js.010_Testen.HM_Servicemeldungen_2

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active last edited by

                                            Ich hoffe meine Meldung hast Du gesehen? Falls nicht Debug
                                            = false

                                            Batterie sollte bereits hinterlegt sein. Im Log habe ich nichts gesehen das etwas fehlt. Du solltest derzeit eine Batteriemeldung haben?

                                            Auf den ersten Blick sieht alles ganz korrekt aus.

                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            922
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            230293
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo