    • cash
      cash Most Active @Kaschi68 last edited by

      @Kaschi68 Lösch mal die Zeile 1989. (Da sollte prio = 0; stehen) Derzeit ist der Fehler nur unter bestimmten Konstelationen behoben :-).

      Ich denke wenn Du die löscht könnte es gehen. Ansonsten müsste ich nochmal ein paar Log Einträge einbauen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        Kaschi68 last edited by Kaschi68

        @cash

        Hallo,
        habe Zeile 1989 gelöscht. LOWBAT kam dann in Prio 2 wie es sein soll. Aber auch alle nachfolgenden von Prio 0 z.B. UNREACH kommen in Prio 2 :-(.

        LOG.JPG

        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
        const prio_LOWBAT = 2;
        const prio_UNREACH = 0;
        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
        const prio_CONFIG_PENDING = -1;
        const prio_UPDATE_PENDING = -1;
        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
        const prio_ERROR = 1;
        const prio_ERROR_CODE = 1;
        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
        const prio_SABOTAGE= 2;
        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
        
        
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Kaschi68 last edited by

          @Kaschi68 Erst mal zu Klarstellung wenn es zwei Meldungen gibt sollten diese immer mit der höheren versendet werden... Bei Dir im log steht etwas von zwei Meldungen.

          Aber unabhängig davon gibt es noch einen weiteren Fehler. Die Prio wird nicht herunter gesetzt...

          Bitte mal die Zeile 123 kopieren und in Zeile 589 einfügen. (Let prio = -2;)

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • K
            Kaschi68 last edited by

            @cash

            Das sieht SEHR GUT aus..... Klasse. Erstmal vielen lieben Dank 👏

            javascript.0	2019-11-22 20:38:01.048	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
            pushover.3	2019-11-22 20:37:47.345	info	Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - <font color=\"red\">Kommunikation gestört.</font>","title":"Servicemeldung","priority":"0","retry":60,"expire
            javascript.0	2019-11-22 20:37:47.343	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) - Kommunikation gestört.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:47.342	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es werden: 570 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2019-11-22 20:37:47.342	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.341	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.341	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Variable write_message steht auf false
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.340	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen: 1
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.339	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.339	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Betroffen mehr als 0 und keine Heizungsgruppe
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.338	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.292	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.233	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.202	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.201	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.199	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.184	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.183	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.132	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.064	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:44.049	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:43.990	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Neue Servicemeldung: FK DG Dachluke NW (NEQ1680096) --- HM-Sec-SC-2--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.175	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.174	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.174	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.172	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.110	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:34.024	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.978	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.977	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.975	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.953	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.952	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.876	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.786	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.764	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:33.663	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.966	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.965	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.965	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.964	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.923	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.868	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.839	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.837	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.834	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.814	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.813	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.766	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.702	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.686	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:23.629	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.684	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.684	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: logging: true debugging: true find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.683	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: 570 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Servicemeldungen_Push_164 (Version: 1.63) überwacht. Instance: 0
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.682	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 86 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.644	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.592	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 60 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.553	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.552	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.550	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.532	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.531	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 85 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.468	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 111 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.384	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.372	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Es gibt: 77 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2019-11-22 20:37:17.289	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: Servicemeldung aufgehoben: Türklingel Haustür (NEQ1340417) --- HM-PBI-4-FM--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
            pushover.5	2019-11-22 20:37:06.908	info	Send pushover notification: {"device":"Heiko","message":"Türklingel Haustür (NEQ1340417) - <font color=\"red\">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> 1x CR2032 --- seit: 22.11.19 20:37:03 Uhr","titl
            javascript.0	2019-11-22 20:37:06.905	info	script.js.Servicemeldungen_Push_164: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Türklingel Haustür (NEQ1340417) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x CR2032
            
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Kaschi68 last edited by

              @Kaschi68 Kein Problem werde ich in der nächsten Version nachziehen. Noch eine Anmerkung. Debug solltest Du auf false stellen.

              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dominik F.
                Dominik F. @cash last edited by Dominik F.

                @cash

                Das Skript lieft´jetzt über einen längeren Zeitraum gut. Habe nun einen Rauchmelder an der CCU abgelernt und das skript einmal neu gestartet. Nun kommen bei mir mehrere Errors:

                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.641	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) ^
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.636	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                javascript.0	2019-11-29 19:58:39.635	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                javascript.0	2019-11-29 19:58:38.828	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                

                Das Zeichen, das anzeigt ob ein Skript läuft ist nun nicht mehr grün sondern gelb hinterlegt. Im Skript selber hab ich nichts verändert.

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dominik F. last edited by

                  @Dominik-F

                  1.JPG

                  Starte mal alle deine HM Instanzen neu ! ( hm-rpc.0 )
                  .+ Geräte neu einlesen

                  2.JPG

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Glasfaser last edited by

                    @Glasfaser

                    hab ich gemacht, das hat nun noch mehr warnungen zur folge:

                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) ^
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.558	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie le
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie leer
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatt
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatte
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- 2x LR3/AA
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.540	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
                    javascript.0	2019-11-29 20:18:52.678	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                    
                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dominik F. last edited by Glasfaser

                      @Dominik-F

                      Zeige mal die Datenpunkte von :
                      hm-rpc.0.NEQ1028984
                      hm-rpc.0.NEQ1028652
                      hm-rpc.0.NEQ1028645
                      hm-rpc.0.NEQ1028635

                      besonders den ausschnitt von LOWBAT_ALARM

                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Glasfaser last edited by

                        @Glasfaser

                        in den Datenpunkten ist rein gar nichts eingetragen, diese sind nicht gefüllt.

                        hm-rpc.0.NEQ1028984 gibt es nicht, dieser wird hm-rpc.0._NEQ1028984 genannt und ist die Gruppe, in der alle Rauchmelder drin sind.

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dominik F. last edited by

                          @Dominik-F

                          Lösche mal alle Datenpunkte von hm-rpc.0

                          und lasse sie von hm-rpc.0 neu erzeugen

                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Glasfaser last edited by

                            @Glasfaser

                            das habe ich schon mehrmals gemacht 😕 hab gerade mal den testknopf am rauchmelder gedrückt in der hoffnung, dass sich die datenpunkte dann füllen. passiert ist jedoch nichts

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dominik F. last edited by

                              @Dominik-F

                              Werden unter hm-rpc.0. andere vorhanden Datenpunkte aktualisiert !?

                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Glasfaser last edited by

                                @Glasfaser

                                ja. Die Rauchmelder aktualisieren sich aus welchem grund auch immer nur alle paar tage. Vielleicht muss ich einfach warten bis die Datenpunkte geschrieben werden und das skript dann noch einmal starten

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dominik F. last edited by

                                  @Dominik-F

                                  Starte mal dein ioBroker und deine CCU neu !!

                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Glasfaser last edited by

                                    @Glasfaser

                                    das scheint geholfen zu haben. be iden Skripten ist das skript jetzt wieder grün und die Datenpunkte vom Skript werden wieder richtig gefüllt. ich danke dir

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Dominik F. last edited by

                                      @Dominik-F.

                                      Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
                                      😎

                                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by

                                        @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                        @Dominik-F.

                                        Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
                                        😎

                                        Ja,

                                        90 % USER
                                        5% Hardware
                                        4% Software
                                        1% Murphys Gesetz 😀

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. last edited by

                                          ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht

                                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sigi234
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by

                                            @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                            ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht

                                            Ist Normal.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            863
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            232981
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo