    Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • cash
      cash Most Active @Kaschi68 last edited by

      @Kaschi68 Kein Problem werde ich in der nächsten Version nachziehen. Noch eine Anmerkung. Debug solltest Du auf false stellen.

      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dominik F.
        Dominik F. @cash last edited by Dominik F.

        @cash

        Das Skript lieft´jetzt über einen längeren Zeitraum gut. Habe nun einen Rauchmelder an der CCU abgelernt und das skript einmal neu gestartet. Nun kommen bei mir mehrere Errors:

        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.641	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.640	error	(18637) ^
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.639	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.638	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.637	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.636	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
        javascript.0	2019-11-29 19:58:39.635	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
        javascript.0	2019-11-29 19:58:38.828	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
        

        Das Zeichen, das anzeigt ob ein Skript läuft ist nun nicht mehr grün sondern gelb hinterlegt. Im Skript selber hab ich nichts verändert.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Dominik F. last edited by

          @Dominik-F

          1.JPG

          Starte mal alle deine HM Instanzen neu ! ( hm-rpc.0 )
          .+ Geräte neu einlesen

          2.JPG

          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser

            hab ich gemacht, das hat nun noch mehr warnungen zur folge:

            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.560	error	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671:74
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) ^
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.559	error	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:671
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.558	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028984" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie le
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.557	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.556	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.555	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028652.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatterie leer
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.554	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.552	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.551	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.550	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028645.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatt
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.549	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.548	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.547	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028635.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- Festbatte
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.546	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.545	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.544	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.NEQ1028629.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: null undefined --- 2x LR3/AA
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.543	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:680:21
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) at func_get_datum (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:375:28)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.542	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:2104:5
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Servicemeldung (script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:670:20)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.541	warn	(18637) at script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen:677:17
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.540	warn	(18637) getState "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" not found (3)
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	warn	(18637) Object "hm-rpc.0.MEQ0236893.0.LOWBAT_ALARM" does not exist
            javascript.0	2019-11-29 20:18:53.539	info	(18637) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: [DEBUG] Function wird gestartet.
            javascript.0	2019-11-29 20:18:52.678	info	(18637) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
            
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dominik F. last edited by Glasfaser

              @Dominik-F

              Zeige mal die Datenpunkte von :
              hm-rpc.0.NEQ1028984
              hm-rpc.0.NEQ1028652
              hm-rpc.0.NEQ1028645
              hm-rpc.0.NEQ1028635

              besonders den ausschnitt von LOWBAT_ALARM

              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Glasfaser last edited by

                @Glasfaser

                in den Datenpunkten ist rein gar nichts eingetragen, diese sind nicht gefüllt.

                hm-rpc.0.NEQ1028984 gibt es nicht, dieser wird hm-rpc.0._NEQ1028984 genannt und ist die Gruppe, in der alle Rauchmelder drin sind.

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Dominik F. last edited by

                  @Dominik-F

                  Lösche mal alle Datenpunkte von hm-rpc.0

                  und lasse sie von hm-rpc.0 neu erzeugen

                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Glasfaser last edited by

                    @Glasfaser

                    das habe ich schon mehrmals gemacht 😕 hab gerade mal den testknopf am rauchmelder gedrückt in der hoffnung, dass sich die datenpunkte dann füllen. passiert ist jedoch nichts

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Dominik F. last edited by

                      @Dominik-F

                      Werden unter hm-rpc.0. andere vorhanden Datenpunkte aktualisiert !?

                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Glasfaser last edited by

                        @Glasfaser

                        ja. Die Rauchmelder aktualisieren sich aus welchem grund auch immer nur alle paar tage. Vielleicht muss ich einfach warten bis die Datenpunkte geschrieben werden und das skript dann noch einmal starten

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Dominik F. last edited by

                          @Dominik-F

                          Starte mal dein ioBroker und deine CCU neu !!

                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @Glasfaser last edited by

                            @Glasfaser

                            das scheint geholfen zu haben. be iden Skripten ist das skript jetzt wieder grün und die Datenpunkte vom Skript werden wieder richtig gefüllt. ich danke dir

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Dominik F. last edited by

                              @Dominik-F.

                              Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
                              😎

                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by

                                @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                @Dominik-F.

                                Kein Problem … Die Fehlerursache sitzt meistens vor dem 👨‍💻
                                😎

                                Ja,

                                90 % USER
                                5% Hardware
                                4% Software
                                1% Murphys Gesetz 😀

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. last edited by

                                  ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht

                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dominik F. last edited by

                                    @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                    ja leider ist das so....besonders wenn man noch am anfang ist und vieles noch nicht so genau versteht

                                    Ist Normal.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Reinhard Haemmerle
                                      Reinhard Haemmerle last edited by

                                      Guten Morgen,

                                      Echt super Script,

                                      Ich hätte da nur zwei fragen dazu die zwar sicher schon beantwortet sind ich aber bei so
                                      vielen Posts nicht finde.

                                      kann ich bei den Meldungen die Seriennummern der Geräte ausschalten?
                                      Aktuell Steht z.B. da Thermostat Schlafzimmer (MEQxxxxxx) - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA
                                      ich hätte gerne das nur Thermostat Schlafzimmer - Spannung Batterien/Akkus gering. 2x LR3/AAA da steht.

                                      und außerdem wie kann ich eine Zeilenschaltung zwischen den einzelnen Meldungen machen.

                                      Danke für die Hilfe und dieses Tolle Script

                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @Reinhard Haemmerle last edited by

                                        @Reinhard-Haemmerle Die Seriennr wird immer angezeigt. Dafür gibt es keine Option. Ein Zeilenumbruch sollte theoretisch da sein zumindest bei Pushover ist es bei mir so... Wo vermisst Du den Zeilenumbruch?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Reinhard Haemmerle
                                          Reinhard Haemmerle last edited by

                                          Ich habs als Objekt um die Meldungen in VIS anzusehen

                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @Reinhard Haemmerle last edited by

                                            @Reinhard-Haemmerle Ich habe es mir jetzt nicht angesehen aber ich glaube es ist komma getrennt somit kannst Du es spielend per Script so nutzen wie Du willst...Es sollte als String abgelegt sein. Dort ein <br> statt ein Komma zu setzen halte ich persönlich für den falschen Ansatz. Du hast zwei Möglichkeiten entweder Du änderst mein Script oder für mich die bessere Lösung Du nutzt etwas Script im VIS... Falls Du mein Script änderst kannst Du natürlich auch die Seriennr einfach rauslöschen...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            905
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            232683
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo