      Hallo vielen Dank für das Script.
      Allerdings habe ich noch das Problem, dass mir keine Meldungen angezeigt werden.
      Was habe ich bisher gemacht:

      1. eine neue Instanz javascript.1 angelegt, auf der nur das Script läuft
      2. die Datenpunkte angelegt
        4a515838-c993-44ff-92d7-582511b3816d-grafik.png
      3. Unter Skripte ein neues JS angelegt
        4898e967-e529-404c-975d-7700512bdabd-grafik.png
      4. in dieses das folgende Script kopiert
        Link Text
      5. Im Script selber folgende Anpassungen gemacht:
      //Ergebnis in Datenfelder schreiben
      const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
      //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
      //Müssen selber als Zahl angelegt werden
      const id_IST_LOWBAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
      const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_LOW_BAT';
      const id_IST_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
      const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
      const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_CONFIG_PENDING';
      const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_UPDATE_PENDING';
      const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_DEVICE_IN_BOOTLOADER';
      const id_IST_ERROR = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR';
      const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
      const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_ERROR_CODE';
      const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_FAULT_REPORTING';
      const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_SABOTAGE';
      const id_IST_Gesamt = "javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
      
      1. Einen Datenpunkt "String" erstellt und diesem im Script eingetragen

      10805db1-3adc-4d1a-8893-a2b30ffb5907-grafik.png

      //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
      const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
      const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.1.Servicemeldungen.Homematic.Text_SERVICE';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
      
      1. Das Script ausgeführt und in der Homematic eine Servicemeldung provoziert

      67b4b604-b6b6-43b9-9046-4d23a23e9efb-grafik.png

      1. Ein Widget-String erstellt

      5dea7b8c-9008-416e-a956-52e4768186a2-grafik.png

      1. Im Log stehen folgende Einträge:
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: registered 345 subscriptions and 0 schedules
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.575	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.574	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: 345 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1 (Version: 1.71) überwacht. Instance: 1
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.573	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.564	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.553	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.544	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 11 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.540	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.538	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.537	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.524	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.509	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:51.491	info	(2231) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
      javascript.1	2020-03-12 10:23:47.764	info	(2231) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
      javascript.1	2020-03-12 10:23:44.164	info	(2231) Stop script script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
      
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @TG70 last edited by

        @TG70

        wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

        hm-rega.0.alarms
        hm-rega.0.maintenance
        

        meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • TG70
          TG70 Forum Testing @Dominik F. last edited by TG70

          @Dominik-F sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

          @TG70

          wird denn die Servicemeldung an den Rega Adapter weiter gegeben?

          hm-rega.0.alarms
          hm-rega.0.maintenance
          

          meistens liegt es dann daran, dass die Meldung nicht in iobroker ankommt. Rega Adapter schon mal neu gestartet?

          Neu gestartet hatte ich bereits - auch zur Sicherheit ein Reboot der kpl IoBroker VM.
          Hier sind die Alarme vorhanden:

          34c8923f-f603-4840-ba47-247900becb88-grafik.png

          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @TG70 last edited by

            @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TG70
              TG70 Forum Testing @cash last edited by TG70

              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

              @TG70 was sagt der Datenpunkt UNREACH_ALRAM von dem Gerät?

              Wert ist "true"

              Sehe aber gerade, dass ist mein einziges IP Gerät, welches über hm-rpc.1 läuft.

              Probiere zum Test mal ein anderes HM Gerät.

              Ergebnis mit einem HM Zwischenstecker:

              • Fehlermeldung Raspberrymatic wird sofort angezeigt
              • IoBroker Script keine Fehlermeldung

              Habe auch alle Adapter neu gestartet:

              • hm-rega.0
              • hm-rpc.0
              • hm-rpc.1
              • javascript.1

              Im Log wird jetzt komoischerweise folgendes Fehlerhaft angezeigt:

              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.844	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:2163:5
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Servicemeldung (script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:918:21)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.843	error	(5689) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) at script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936:41
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.842	error	(5689) ReferenceError: no_observation is not defined
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) ^
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.841	error	(5689) if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.840	error	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1:936
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.832	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.829	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 59 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              javascript.1	2020-03-12 11:07:01.806	info	(5689) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              javascript.1	2020-03-12 11:06:56.830	info	(5689) Start javascript script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1
              javascript.1	2020-03-12 11:06:56.431	info	(5689) received all objects
              javascript.1	2020-03-12 11:06:54.827	info	(5689) received all states
              
              TG70 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • TG70
                TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70

                Habe den "const show_each_device" auf true gesetzt.
                Aktuell hatte sich wohl ein Fehler eingeschlichen - Script nochmal von Notepad++
                rüber kopiert und es funktioniert mit dem HM-Adapter.
                Danke @Röstkartoffel für deinen Tipp

                Teste gleich nochmal den IP Aktor.

                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • cash
                  cash Most Active @TG70 last edited by

                  @TG70 Der Wert kann nicht true sein. Es gibt dort 0 oder 1! Wichtig gefragt war nach UNREACH_ALARM das ALARM ist wichtig!!
                  Unter einer Instanz darf nur HM oder HMIP sein. Nie gemischt. Deshalb muss man 2 Instanzen anlegen wenn man beide Geräte Kategorien hat. Wenn es bei Dir anders ist, ist es ein Fehler in Deiner Installation.
                  Also ggf. Instanzen stoppen. Objekte löschen und neu starten.

                  Der Fehler ReferenzError no_observation ist not defined sollte davon kommen das Du nicht das komplette Script verwendest?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel @TG70 last edited by

                    @TG70
                    Man kann HM und HMIP Geräte unterscheiden mit der LOW_BAT Meldung:
                    HM zeigt LOWBAT und HMIP zeigt LOW_BAT

                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TG70
                      TG70 Forum Testing @Röstkartoffel last edited by

                      So wieder da - also ich habe HM unter hm-rpc.0 und die HMIP unter hm-rpc.1 am laufen.
                      Das Script läuft auf einer extra javascript.1 Instanz.

                      Der Test mit einem HM-Gerät ist gerade "OK"

                      b87f5e96-9c70-4d16-b600-b3186a6d3df0-grafik.png

                      Nach einem Neustart aller Adaper, kommt aktuell noch eine Fehlermeldung in Bezug auf das HMIP Gerät

                      hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.645	error	(5640) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1	2020-03-12 11:48:38.644	error	(5640) xmlrpc -> setValue ["3","LEVEL",1] FLOAT
                      

                      edd26870-1814-4b1e-b3cf-9c2d07870e11-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Röstkartoffel
                        Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel

                        Du hast ein Problem mit dem hm-rpc.1
                        Hast du raspberrymatic?

                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TG70
                          TG70 Forum Testing @Röstkartoffel last edited by

                          @Röstkartoffel
                          Genau ich habe Raspberrymatic auf einer VM >> Intel NUC

                          Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel @TG70 last edited by

                            @TG70
                            Bei Raspberrymatic kann ich dir nicht helfen, welche Einstellungen da im Adapter gemacht werden müssen. Ich habe mal gehört, die sind anders als bei meiner CCU2.

                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing @Röstkartoffel last edited by

                              @Röstkartoffel DANKE dir nochmal

                              Vielleicht weiß ja noch jemand hier, wie ich die HMIP auch noch zum laufen bekomme !

                              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cash
                                cash Most Active @TG70 last edited by

                                @TG70 Was ist denn genau noch das Problem?

                                Wenn ein Alarm anliegt lt. CCU was sagt der entsprechende Datenpunkt vom Gerät? Sind alle Geräte ordentlich auf den Instanzen? Oder ist das HMIP Gerät auf der Instanz wo die normalen Homematic Komponenten sind?

                                Ggf im Script mal die Variable debug = true stellen und im Log schauen was dort so kommt...

                                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @cash last edited by

                                  Hallo, der Datenpunkt UNREACH geht auf true wenn es aufgesteckt wird und Raspberrymatic auf Fehlermeldung läuft. Das HMIP Gerät wurde auf eine eingene Instanz hm-rpc.1 installiert.

                                  Variablen sind bereits alle auf true

                                  const debugging = true;        
                                  const find_bug = true;      
                                  const show_each_device = true;
                                  

                                  Wenn ich das Script neu starte wird im Log auch nichts von dem HMIP Geräte angezeigt-
                                  Wenn ich die Instanz hm-rpc.1 neu starte, werden 0 Devices gefunden

                                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @TG70 last edited by

                                    @TG70 Also noch einmal der Datenpunkt UNREACH ist nicht relevant! Relevant ist der Datenpunkt UNREACH_ALARM! Was zeigt dieser Datenpunkt. Sind auf der Instanz ausschließlich HMIP Geräte?

                                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @cash last edited by TG70

                                      @cash .. sorry für die verspätete Rückmeldung.

                                      Das HMIP wird nicht aufgeführt

                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Es gibt: 62 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.923	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 62 Name: WZ LED BOARD (PEQ1604692) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 14.03.20 19:0
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 61 Name: WZ LED TV (PEQ1604691) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 19:47:5
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.922	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 60 Name: WZ LED WAND (PEQ1604688) --- HM-LC-RGBW-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.921	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 59 Name: ANNE-SCHREIBTISCH (PEQ1450712) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 58 Name: ANNE WT (PEQ1259765) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.920	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 57 Name: SZ WT (PEQ1259740) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.919	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 56 Name: Haustüre_Close_Taster (OEQ2056000) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 55 Name: Ben WT (OEQ0762498) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.918	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 54 Name: Waschküche WT (OEQ0760556) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.917	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 53 Name: Tim WT (OEQ0697154) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 52 Name: Terrasse_Licht (OEQ0626505) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.916	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 51 Name: Ben_Bett_Schalter (OEQ0196706) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 50 Name: Ben_Türe_Schalter (OEQ0183317) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.915	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 49 Name: Büro WT (OEQ0145366) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.914	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 48 Name: Türgong (OEQ0142777) --- HM-OU-CFM-TW --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 47 Name: Radio (NEQ1582903) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.913	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 46 Name: Garagentor_Potentialfrei (NEQ1262648) --- HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.912	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 45 Name: Klingelsensor (NEQ0956073) --- HM-Sen-DB-PCB --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 44 Name: Rollo_Terrasse (NEQ0082783) --- HM-LC-Bl1PBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.911	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 43 Name: Haustüre_Kontakt (NEQ0066221) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.910	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 42 Name: TV Esszimmer (MEQ1897494) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 41 Name: TV-SYSTEM (MEQ1570594) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.909	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 40 Name: CAM_MueHe (MEQ1439307) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.908	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 39 Name: Hausanschluss-Strom (MEQ0705683) --- HM-ES-TX-WM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 38 Name: Garage_Tür-Kontakt (MEQ0369799) --- HM-Sec-SCo --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.907	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 37 Name: WZ WT (MEQ0237123) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.906	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 36 Name: BAD WT (MEQ0237028) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 35 Name: KÜ WT (MEQ0236836) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.905	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 34 Name: BAD HT (MEQ0233902) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.904	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 33 Name: TIM HT (MEQ0233434) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 32 Name: ESZ HT (MEQ0233413) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.903	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 31 Name: KÜ HT (MEQ0233410) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.902	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 30 Name: BEN HT (MEQ0233030) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.901	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 29 Name: WZ HT2 (MEQ0233028) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 28 Name: SZ HT (MEQ0233024) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.900	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 27 Name: BÜ HT (MEQ0232991) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.899	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 26 Name: ANNE HT (MEQ0232970) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 25 Name: WZ HT1 (MEQ0232967) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.898	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 24 Name: Waschk HT (MEQ0232960) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 23 Name: ANNE TV (MEQ0190158) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.897	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 22 Name: ECO Taster Heizung (MEQ0159966) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.896	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 21 Name: ESZT 6fach Taster (MEQ0075728) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 20 Name: Bad Dimmer (MEQ0074898) --- HM-LC-Dim1TPBU-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 19 Name: Key-Tom (MEQ0042492) --- HM-RC-Key4-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.895	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 18 Name: Haustüre (MEQ0042182) --- HM-Sec-Key --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.894	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 17 Name: SZ TV Taster (LTK0048641) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 16 Name: RESERVE (LEQ1315475) --- HM-ES-PMSw1-Pl --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.893	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 15 Name: BATTERIELADE (LEQ0875518) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 14 Name: SZ TV (LEQ0870239) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.892	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 13 Name: EDV-DRUCKER (LEQ0479742) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 12 Name: WZT 6fach Taster (LEQ0413394) --- HM-PB-6-WM55 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.891	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 11 Name: TERRASSE STECKDOSE (LEQ0265736) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.890	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 10 Name: ESZ Lampe (LEQ0093550) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 12.03.20 11:05:
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 9 Name: SAT-SKY (LEQ0092817) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.889	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 8 Name: BÜ 2fach WT (LEQ0064901) --- HM-PB-2-WM55-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.888	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 7 Name: Rauchmelder Büro (LEQ0016953) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (KEQ0741289) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.887	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 5 Name: Rauchmelder Obergeschoß (KEQ0740680) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 4 Name: Rauchmelder Keller (KEQ0740152) --- HM-Sec-SD --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.886	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 3 Name: FRITZ_TK_UNIFI (KEQ0173801) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.885	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 2 Name: TV Küche (KEQ0172192) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.1	2020-03-16 16:58:22.884	info	(2265) script.js.common.CCU_Servicemeldungen_JS1: Geräte Nr. 1 Name: Heizung (KEQ0168770) --- HM-LC-Sw1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      
                                      cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @TG70 last edited by

                                        @TG70 Irgendwie verstehen wir uns nicht!? Was sagt der Datenpunkt UNREACK_ALARM von einen HMIP Gerät. Bitte mit Screenshot.

                                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @TG70 last edited by cash

                                          @TG70 Ich vermute unter den Objekten gibt es die Datenpunkte bei HMIP Geräte nicht? Wenn das so ist, ist es wohl logisch das das Script die Geräte nicht finden kann und somit keine Meldung geben kann.

                                          Lösung: Neuste Versionen installieren (min. Latest). Sowohl vom rega als auch Homematic Instanz. Alle Instanzen stoppen und danach die Datenpunkte unter den Objekten löschen. Jetzt die Adapter wieder starten. Nun sollten bei den HMIP Geräte die Datenpunkt wie z. B. UNREACH_ALARM da sein. Jetzt noch die Javascript Instanz stoppen und wieder starten. Jetzt sollte das Script funktionieren.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @cash last edited by TG70

                                            @cash Danke dir für deine RÜckmeldungen
                                            Genau den Datenpunkt UNREACH_ALARM gibt es bei dem HMIP Gerät nicht .

                                            Hatte bisher nur die default - jetzt habe ich die latest installiert .
                                            Welche Datenpunkte genau darf ich alles löschen, damit ich in den Views keine Probleme bekomme ???

                                            TG70 cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            531
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            231039
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo