      metaxa @TG70 last edited by metaxa

      Leider ist es wieder einmal soweit. Das Script lief anstandslos seit Monaten und tat seinen Dienst.
      Gestern mußte ich einen deffekten HM Aktor tauschen, seitdem spuckt das Script unhübsche Warn & Errormeldungen aus und tut nicht mehr.
      Log:

      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2188:3
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.789	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:2185:5
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Servicemeldung (script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1733:28)
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.788	error	(2191) at script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen:1734:74
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.787	error	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.784	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 424 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.783	warn	(2191) Object "hm-rpc.0.KEQ0199223" does not exist
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.775	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 22 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.770	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.768	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.767	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.762	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.761	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.STICKY_UNREACH_ALARM existiert nicht.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.751	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.750	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.UNREACH_ALARM existiert nicht.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.739	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.737	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 43 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.736	warn	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: [Script wird gestoppt] Der Datenpunkt hm-rpc.0.KEQ0199223.0.LOWBAT_ALARM existiert nicht.
      javascript.0	2021-04-22 13:44:28.720	info	(2191) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
      javascript.0	2021-04-22 13:44:22.463	info	(2191) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
      javascript.0	2021-04-22 13:44:22.463	info	(2191) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
      


      Was habe ich schon alles versucht:

      1. Versuch)
        Script 1.73 gestoppt
        rega.0 neu gestartet
        hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, einmalig einlesen ausgewählt, neu gestartet
        Script 1.73 gestartet

      2. Versuch)
        Script 1.73 gestoppt
        rega.0 alle Datenpunkte gelöscht und neu gestartet
        Script 1.73 gestartet

      3. Versuch)
        Script 1.73 gestoppt
        Snapshot auf Proxmox angelegt
        aktuelle Version 1.83 aus Giuthub gezogen und angepaßt
        hm-rpc.0 (bei mir Funk) gestoppt, alle Datenpunkte gelöscht, neu gestartet (alle Einstellungen für SQL, iQontrol & Co sind natürlich weg)
        Script 1.83 gestartet

      Die Datenpunkte werden nicht beschrieben und beleiben immer rot.

      Snapshot wieder zurückgespielt mit 1.73
      Kann mir bitte jemand helfen?
      LG, mxa

      Dominik F. Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @metaxa last edited by Dominik F.

        @metaxa

        Das sieht stark danach aus, dass es nicht am Skript sondern an deinem Aktor liegt. Er findet die Datenpunkte nicht. Sind die den richtig vom Adapter angelegt worden?
        Ich würde vorschlagen den Rega und danach den RPC Adapter neu zu starten und danach vielleicht noch Javascript.

        Edit: Hab überlesen das du Rega schon neu gestartet hast.
        Damit schließe ich mich Glasfaser an mit dem Neustart von CCU und Iobroker

        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @metaxa last edited by Glasfaser

          @metaxa

          Object "hm-rpc.0.KEQ0199223" does not exist

          Das wird wohl dein neuer Aktor sein !?
          Dort fehlen die weiteren Datenpunkte dafür , da du ja schon alles gemacht hast ,

          erlese ich abe kein Neustart der CCU und von deinem ioBroker .

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @Dominik F. last edited by metaxa

            @dominik-f & @Glasfaser

            Ihr seid ja von der ganz raschen Truppe, sensationell!! 👍 👍

            • hm-rpc.0.KEQ1109844 ist der NEUE Aktor, der wird auch NICHT angemeckert
            • hm-rpc.0.KEQ0199223 ist der ALTE Aktor, der in der CCU nicht mehr existiert

            CCU soeben neu gestartet
            iObroker soeben neu gestartet
            Log:

            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.800	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: registered 426 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.799	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: 398 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance:
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.798	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 26 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.794	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 95 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.772	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.767	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.765	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.764	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.759	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.758	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 78 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.742	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 81 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.709	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.707	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Es gibt: 65 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            javascript.0	2021-04-22 14:38:01.673	info	(1794) script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.73)
            javascript.0	2021-04-22 14:37:54.795	info	(1794) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
            javascript.0	2021-04-22 14:37:54.795	info	(1794) Start javascript script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
            javascript.0	2021-04-22 14:37:50.085	info	(1794) Stop script script.js.common.000-050_System.001_HM_Servicemeldungen
            


            👍 👍 👍 😊 🤗

            Hätte ich selbst noch versuchen müssen, wobei ich jetzt nicht weiß welcher Neustart ausschlaggebend war.
            Lieben Dank Euch beiden für den richtigen Schubs, jetzt - ganz mutig - werde ich mich an der 1.83 versuchen!

            mxa

            Edit:

            @metaxa said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

            werde ich mich an der 1.83 versuchen!

            Läuft astrein, danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • integer63
              integer63 last edited by

              Ich habe da ein kleines Problem - vielleicht übersehe ich aber auch nur etwas.

              Obwohl ich in der CCU keinerlei Servicemeldungen mehr habe, bekomme ich diese Meldung vom Skript nicht weg:
              Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr

              Es scheint an diesem Datenpunkt zu liegen:
              Screenshot 2021-05-12 162226.jpg
              Denn wenn ich den manuell auf 0 setze, ist die Meldung erst mal weg - kommt aber beim nächsten rega-Update wieder.

              Irgendeine Idee?

              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @integer63 last edited by

                @integer63 Der Datenpunkt sagt keine Störung. Was sagt das Log?

                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • integer63
                  integer63 @cash last edited by

                  @cash Wenn ich das Script neu starte, steht da als letztes, dass es 1 Servicemeldung gibt:

                  javascript.0	2021-05-12 17:53:39.324	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.323	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.318	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.310	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.307	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.306	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.294	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.287	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.278	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.275	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:36.264	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                  javascript.0	2021-05-12 17:53:31.948	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
                  
                  cash 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @integer63 last edited by

                    @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                    ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                    such mal ob DU Datenpuinkte hast die so heißen ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….

                    Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten

                    integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @integer63 last edited by

                      @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                      ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                      Scheint ein Rauchmelder zu sein?

                      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active @integer63 last edited by

                        @integer63 Bitte mal Zeile 1357 ändern von

                        if (status > 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                        auf

                        if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • integer63
                          integer63 @cash last edited by

                          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                          @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                          ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                          Scheint ein Rauchmelder zu sein?

                          Genau, ist ein HMIP Rauchmelder ... die Änderung in Zeile 1357 probiere ich gleich ...

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • integer63
                            integer63 @cash last edited by integer63

                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            if (status === 0 && no_observation.search(id_name) == -1)

                            So, jetzt habe ich 396 Servicemeldungen:

                            (Liste wieder entfernt)

                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • integer63
                              integer63 @cash last edited by

                              @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                              Für den Rest muss ich im Code nachschauen… Auf jeden Fall stolze Anzahl an Geräten

                              Ja, ich bin auch jedes mal erschrocken, wenn ich die Zahlen sehe - hat sich über die Zeit so angesammelt - man findet aber auch immer wieder neue Anregungen und hat neue Ideen 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • integer63
                                integer63 @cash last edited by

                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                ansonsten im Script debug = true und dann sollte es noch einen Paramter geben show_each_device oder so….

                                So, und hier noch mal mit debug = true

                                javascript.0	2021-05-12 20:46:43.388	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:43.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es werden: 1575 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: Schlafzimmer.TFO.Fenster (MEQ0187341) - bestätigte Störung --- seit: 04.05.21 08:26:46 Uhr
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen: 1
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] log_manuell: true
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.387	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.382	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.375	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.374	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR_NON_FLAT_POSITIONING nicht gefüllt
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.371	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für ERROR nicht gefüllt
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.370	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_DEGRADED_CHAMBER. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.359	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: [DEBUG] id_IST Feld für STICKY_UNREACH nicht gefüllt
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.358	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.352	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.342	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.340	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:40.329	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                                javascript.0	2021-05-12 20:46:36.009	info	(507) Start javascript script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83
                                
                                cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • cash
                                  cash Most Active @integer63 last edited by

                                  @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1

                                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • cash
                                    cash Most Active @integer63 last edited by

                                    @integer63 said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                    MEQ0187341

                                    Bitte mal alle Datenpunkte von dem Gerät anzeigen…

                                    Wieviele Rauchmelder hast Du? Ich verstehe noch nicht warum er nur eine Servicemeldung hat wenn 2 Geräte ein Problem melden.

                                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • integer63
                                      integer63 @cash last edited by

                                      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                      @integer63 probier mal nicht === 0 sonder 1

                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: registered 1575 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: 1575 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83 (Version: 1.83) überwacht. Instance: 0
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.134	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 165 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.129	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.121	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 127 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.117	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 413 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.105	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.104	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 200 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.098	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 238 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.090	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 21 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.088	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Es gibt: 158 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2021-05-12 21:00:20.072	info	(507) script.js.Systemsteuerung.Service_Meldungen_1_83: Script manuell gestartet. (Version: 1.83)
                                      

                                      Jetzt sind es auch keine 413 mehr mit ERROR_DEGRADED_CHAMBER

                                      cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • integer63
                                        integer63 @cash last edited by

                                        @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                        MEQ0187341

                                        097eb96b-847a-4f5e-b32d-1abdfdec443b-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active @integer63 last edited by

                                          @integer63 ok also der Fehler ist schonmal weg. Werde es im Script anpassen. Laut CCU hast Du keine Fehler hatest Du ja geschrieben oder? Bleibt nur noch das Fenster.

                                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            integer63 @cash last edited by

                                            @cash Genau, CCU zeigt keine Meldungen/Fehler

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            892
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            231876
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo