Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @cash last edited by

      @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

      Du hast in der config angegebn, dass Du cuxd nicht nutzt bzw als Instanz 9 installiert hast. Das Script hat aber Datenpunkte in der Instanz 2 gefunden die cuxd heißen…

      Ah, so ist das gemeint.

      Dachte mit 9 prüft er nicht auf Cuxd (oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9').
      Das hab ich dann falsch interpretiert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sentinel997 last edited by Sentinel997

        GELÖST: Hallo Zusammen - ich brauch Eure Hilfe.
        Habe jetzt den ganzen Tread durchsucht bzw. durchgelesen und alle TIPS und Tricks versucht umzusetzen. Leider habe ich den Fehler bei meiner Installation nicht gefunden. Ihr könnt mir bestimmt helfen.

        Das Script habe ich eingelesen, parametrisiert und gestartet. Fehler bekomme ich soweit keine - aber ich erhalte lediglich 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        Ich habe aber - nach Prüfung - Geräte die haben LOWBAT, UNREACH, SABOTAGE etc.
        Sogar die Benachrichtigung über pushover mit einer simulierten SABOTAGE ist angekommen.
        Warum kommen diese Geräte nicht?

        Instanzen laufen alle
        rega.0
        rpc.0 = HomematicIP
        rpc.1 = rfd

        Hm.JPG

        25.10.2021, 20:20:42.170	[info ]: javascript.0 (11376) Stop script script.js.common.System.Servicemeldungen
        25.10.2021, 20:20:42.205	[info ]: javascript.0 (11376) Start javascript script.js.common.System.Servicemeldungen
        25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Script manuell gestartet. (Version: 1.86)
        25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
        25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
        25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
        25.10.2021, 20:20:42.351	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
        25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: DG02_Drehgriff_Küchenfenster (LEQ0141923) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:11 Uhr
        25.10.2021, 20:20:42.352	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: DG03_Drehgriff_Badzimmer (LEQ0887844) --- HM-Sec-RHS --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 25.10.21 12:38:27 Uhr
        25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: TF03_Terassenfenster_West (LEQ0917487) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:12 Uhr
        25.10.2021, 20:20:42.353	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: TF01_Hundetuere_Eingang (OEQ0372985) --- HM-Sec-SC-2 --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:13 Uhr
        25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: TF02_Haupteingang (OEQ1980184) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 02.10.21 12:39:14 Uhr
        25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
        25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
        25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
        25.10.2021, 20:20:42.354	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: 5 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.System.Servicemeldungen (Version: 1.86) überwacht. Instance: 0
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: true autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
        25.10.2021, 20:20:42.355	[info ]: javascript.0 (11376) script.js.common.System.Servicemeldungen: registered 5 subscriptions and 0 schedules
        
        const Version = 1.86;
        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird gar nicht protokolliert
        const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
        const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
        
        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
        
        const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
        const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
        
        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
        const no_observation = 'LEQ09282x96, XXX';
        
        //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
        const CUXD = '9';
        
        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
        const prio_LOWBAT = 0;
        const prio_UNREACH = 0;
        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
        const prio_ERROR = 0;
        const prio_ERROR_CODE = 0;
        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
        const prio_SABOTAGE= 0;
        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
        
        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
        const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
        const id_Text_Servicemeldung = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
        
        //Variablen für Pushover
        const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
        let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
        
        let titel;
        let message;
        let device = 'huaweimate20pro';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
        //let _device = 'All'; 
        
        //Variablen für Telegram
        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
        
        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
        
        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
        const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
        //Müssen selber als Zahl angelegt werden
        const id_IST_LOWBAT = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
        const id_IST_LOW_BAT = '';
        const id_IST_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
        const id_IST_STICKY_UNREACH = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
        const id_IST_ERROR = '';
        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
        const id_IST_ERROR_CODE = '';
        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
        const id_IST_SABOTAGE = '0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_SABOTAGE';
        const id_IST_Gesamt = "0_userdata.0.Servicemeldungen_CCU3.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
        
        
        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @Sentinel997 last edited by

          @sentinel997 Ich glaube kaum das Du alles gelesen hast. Das Script sucht nach den Datenpunkten LOWBAT_ALARM oder LOW_BAT_ALARM je nach Typ generelle muss immer der Datenpunkt mit der Endung ALARM vorhanden sein damit das Script funktioniert. Falls es die Datenpunkte bei Dir nicht gibt kannst Du die Adapter stopppen, Objekte löschen, Adapter starten, Javascript Adapter stoppen und mal gucken ob es dann geht. Wenn nicht könnte ein Adapter oder die ccu nicht richtig konfiguriert sein. Ansonsten kann Dir nur der Entwickler von dem Adaptern helfen…Wieviel Geräte hast Du genau? Mehr als 100?

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sentinel997 @cash last edited by

            @cash Guten Morgen Cash. Ich habe mich heute nochmals eingearbeitet. Und habe nun dank deiner Hilfe herausgefunden an was es liegt.

            Wenn natürlich beim hm-rega.0 Adapter die Synchronisation der Variablen nicht aktiviert ist, können auch keine Variablen ankommen. 🙂 Danke.

            8222107f-e5b5-4a06-8e51-c7fad455e41d-image.png

            Ich habe insgesamt 21 Geräte verbaut.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pahan last edited by

              Hi,

              ich habe das Script installiert (vielen Dank für die Veröffentlichung!!!)
              und wie folgt angepasst:

              const Version = 1.86;
              const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
              const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
              const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
              const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
              
              const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
              
              const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
              const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
              const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
              
              //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
              const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
              
              //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
              const CUXD = '0';
              
              //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
              const prio_LOWBAT = 0;
              const prio_UNREACH = 0;
              const prio_STICKY_UNREACH = 0;
              const prio_CONFIG_PENDING = 0;
              const prio_UPDATE_PENDING = 0;
              const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
              const prio_ERROR = 0;
              const prio_ERROR_CODE = 0;
              const prio_FAULT_REPORTING = 0;
              const prio_SABOTAGE= 0;
              const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
              
              //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
              const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
              const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
              
              //Variablen für Pushover
              const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrichten // false = Pushover wird nicht benutzt
              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
              let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              
              let titel;
              let message;
              let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              //let _device = 'All'; 
              
              //Variablen für Telegram
              const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrichten // false = Telegram wird nicht benutzt
              const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
              
              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
              const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrichten // false = email wird nicht benutzt
              
              //Ergebnis in Datenfelder schreiben
              const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
              //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
              //Müssen selber als Zahl angelegt werden
              const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
              const id_IST_LOW_BAT = '';
              const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
              const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
              const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
              const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
              const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
              const id_IST_ERROR = '';
              const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
              const id_IST_ERROR_CODE = '';
              const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
              const id_IST_SABOTAGE = '';
              const id_IST_Gesamt = 'javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT'/*Anzahl_GESAMT*/;
              
              //Ab hier eigentliches Script
              

              Es werden alle Datenpunkte zwar richtig befüllt, aber ich erhalte ständig folgende Fehlermeldungen:

              
              javascript.0
              2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2254:3
              
              javascript.0
              2021-11-05 18:26:57.038	warn	at script.js.common.servicemeldungen:2251:5
              
              javascript.0
              2021-11-05 18:26:57.038	warn	at Servicemeldung (script.js.common.servicemeldungen:2013:17)
              
              javascript.0
              2021-11-05 18:26:57.037	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
              
              javascript.0
              2021-11-05 18:26:57.026	warn	You are assigning a number to the state "javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
              

              Ich habe den Datenpunkt-Typ javascript.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT auch schon von String in Number manuell geändert, der Fehler kommt dennoch.

              Nicht dass es allzu störend ist, aber schön sind diese Meldungen nicht und ich würde mich freuen, diese wegzubekommen.

              Vielen Dank für die Unterstützung

              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                cash Most Active @Pahan last edited by

                @pahan das Feld muss vom Typ number sein. Also entsprechend anpassen. Ansonsten bitte den Datenpunkt zeigen (RAW). Normal sollte der Fehler weg sein, wenn man den Typ ändert. Ansonsten ggf. iobroker mal komplett neustarten.

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • C
                  CNissen last edited by

                  wo finde ich die Aktuelle version?

                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @CNissen last edited by

                    @cnissen sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                    wo finde ich die Aktuelle version?

                    https://github.com/Baenker/Servicemeldungen-Homematic

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by

                      Hallo cash,

                      es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.

                      Gruß//Lucky

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by

                        @cash

                        Auf der CCU3 gibt es ein neues Update, aber das Script zeigt es mir nicht an.
                        Habe das Script in V1.93

                        04dfaeab-a565-4b59-b112-be4532f7e09b-image.png

                        cb08f6ae-6dfb-4ef0-b75b-f6629d33fc28-image.png

                        Und was bedeutet in 0_userdata.0.CCU3.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware der Link zu https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans?

                        Danke

                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Negalein last edited by

                          @negalein Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft 🙂

                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @cash last edited by

                            @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                            Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft

                            Ahh, gerade gesehn, das macht ein anderes Script.

                            Mal schaun ob ich den Thread dazu finde.

                            cash sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Negalein last edited by

                              @negalein Falls es mein SCript ist muss es zwei Datenpunkte geben. Einmal die ermittelte Version die aktuell installiert ist und einmal ein Feld wo er die hineinschreibt welche es gibt. Damit informiert er nur einmal über ein neues Update. Wo der Thread ist weiß ich aber nicht

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by

                                @negalein sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                Liegt vermutlich daran, dass das Script nicht auf Updates prüft

                                Ahh, gerade gesehn, das macht ein anderes Script.

                                Mal schaun ob ich den Thread dazu finde.

                                https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware

                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by

                                  @sigi234 sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                  https://github.com/Baenker/Pruefung-CCU-Firmware

                                  hier der Thread, falls ihn wer sucht.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21170/script-zur-überprüfung-ob-eine-neue-firmware-für-die-ccu-verfügbar-ist/74?page=4

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kuddel @Negalein last edited by

                                    Besteht die Möglichkeit, dass man im Skript einstellen kann, dass die Seriennummer vom Aktor nicht mitgleoggt wird?

                                    Mir reicht immer der HM-Name um zu wissen, um welchen Aktor es geht.

                                    Ich kann jetzt natürlich überall im Skript den Output ändern, müsste das dann bei jeder neuen Version wieder tun.

                                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • cash
                                      cash Most Active @Kuddel last edited by

                                      @kuddel Die Seriennr ist die ID. So heißt das Gerät technisch unter ioBroker. Der Aufwand eine Auswahl zu programmieren ist mir zu hoch. Ich denke man kann man mit dem mehr an Info gut leben oder eben selber hand anlegen… Zur Fehlersuche halte ich die Info aber für Unverzichtbar eben weil die Geräte in ioBroker heißen…

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • svenomatt
                                        svenomatt last edited by svenomatt

                                        Hallo zusamen,

                                        habe probleme mit dem Script irgen bekomme ich es nicht zu laufen.

                                        Hat jemand eine Idee

                                        Anbei der Log

                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.334	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.333	error	at new Script (vm.js:88:7)
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.333	error	SyntaxError: Identifier 'message' has already been declared
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.333	error	^
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.333	error	let message;
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.333	error	script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed: at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:157
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.329	info	Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                        javascript.0
                                        	2022-02-02 11:03:22.319	info	Stop script script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cash
                                          cash Most Active last edited by

                                          @svenomatt hast Du Script unter global? Falls nein: Hast Du am Script etwas verändert oder nicht komplett kopiert? Welche Version?

                                          Dominik F. svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @cash last edited by Dominik F.

                                            hat sich erledigt, nach ca 15 min lief alles

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            534
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            93
                                            1038
                                            233610
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo