      passuff @paul53 last edited by

      @paul53 Kanalname + Raum wäre super

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @passuff last edited by paul53

        @passuff

              id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
              var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
              low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
            }
        
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          passuff @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:

          id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
          var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
          low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
          }

          Vielen Dank. Funktioniert bestens!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StM47
            StM47 last edited by

            Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
            Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?

            Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.

            Bildschirmfoto 2019-03-26 um 16.08.50.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by

              hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • StM47
                StM47 last edited by

                Ja habe ich.
                Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT

                  die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StM47
                    StM47 last edited by

                    Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      passuff last edited by passuff

                      Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:

                      const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                      const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
                       
                      createState(idVis, '', {type: 'string'});
                       
                      function lowBatt() {
                      	console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                          var low = [];
                          batt.each(function (id, i) {
                      	if(getState(id).val == true) {
                      			id = id.split('.');
                      			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                                  low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
                          }
                               	
                      	});
                      	setState(idVis, low.join(','), true);		
                      }
                      
                      
                      schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag 
                      //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                       
                       
                       
                      

                      Folgendes Warn im Log:

                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt

                      Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @passuff last edited by Glasfaser

                        @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:

                        …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                        ………………….

                        Dein Skript macht kein Fehler .

                        Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null

                        Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          passuff @Glasfaser last edited by

                          @Glasfaser
                          Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
                          Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...

                          Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @passuff last edited by

                            @passuff

                            Sieht es nicht bei dir so aus !?

                            www.JPG

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              passuff @Glasfaser last edited by

                              @Glasfaser

                              Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @passuff last edited by

                                @passuff

                                Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .

                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by

                                  @Glasfaser

                                  Hier die HM Steckdose ( Keine IP )

                                  Es gibt da ein Datenpunkt !

                                  steckdose.JPG

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    passuff @Glasfaser last edited by

                                    @Glasfaser
                                    Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:

                                    2019-08-04_22-38-43.jpg

                                    Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @passuff last edited by

                                      @passuff

                                      Richtig … kein Empfang ….

                                      fern.JPG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        passuff @passuff last edited by

                                        @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:

                                        Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...

                                        Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...

                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @passuff last edited by

                                          @passuff

                                          Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            passuff @Glasfaser last edited by

                                            @Glasfaser

                                            Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..

                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            819
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8829
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo