      foxriver76 Developer last edited by

      @klmf2 okay, dann mal bitte RPC und REGA auf Loglevel debug stellen unter Instanzen -> oben auf das runde Symbol für Expertenmodus -> Spalte Loglevel -> Debug. Rega müsste normal beim Start alle Datenpunkte bei der CCU abholen. RPC, sollte empfangene Daten loggen, wenn du z. B. mal den Heizkörper verstellst.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @klmf2 last edited by

        @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:

        Hallo,
        ich habe auf einem frischen Windows Rechner iobroker installiert und wollte die Adpater für Homematic hinzufügen. Das klappt für die Homematic IP Geräte (hm-rpc.1) auch soweit ganz gut, aber wenn ich den hm-rpc.0 für Homematic starte, zwingt es meine CCU in die Knie. Die Webseite der CCU ist dann völlig träge - bis nicht mehr bedienbar. Die Taster reagieren nicht mehr, bzw. nach mehreren Minuten erst (direkt Verknüpfungen gehen natürlich). Das Problem besteht nach einigen Stunden auch noch.

        iobroker: Frische Installation nach dieser Anleitung: https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
        Node.js: v10.15.1; NPM: 6.4.1; hm-rpc (Verison 1.9.7) auf XML-RPC gestellt.

        CCU: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf einem Raspi 3b+

        Auf dem Raspberry habe ich die Authentifizierung nicht gesetzt. Außerdem habe ich die Firewall wie folgt gesetzt: 01.jpg

        Jemand einen Tip für mich?

        Ich weis nicht ob das hilft?

        Screenshot (1921).png

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klmf2 @foxriver76 last edited by

          okay. Da läuft so einiges durch. Worauf muss ich achten?
          Rega scheint zu funktionieren.

          hm-rpc.0 (Homematic) passiert nicht viel. Auch nicht, wenn ich am Heizkörper (Homematic) etwas ändere:

          hm-rpc.0	2019-02-18 23:06:12.933	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:42.917	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:12.902	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:42.890	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:12.875	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:42.858	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:12.843	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:42.836	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:35.055	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:12.821	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
          

          hm-rpc.1 ist auch nicht viel aktiver.

          hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.740	debug	PING ok
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	Send PING...
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	start ping interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	clear connecting interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.667	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	start connecting interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	clear ping interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	Connect...
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.656	debug	PING ok
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	Send PING...
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	start ping interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	clear connecting interval
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.601	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:35.054	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:11.587	debug	start connecting interval
          

          Da hm-rpc.0 aktiviert ist, hängt auch das Frontend der CCU wieder, bzw. lässt sich gar nicht mehr aufrufen.

          Hm.. gerade noch mal getestet - keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Also Lichtschalter im Zimmer drücken: Nichts passiert (eigentlich sollte dadurch eine Systemvariable gesetzt werden, wodurch in einem Programm das Licht gesteuert wird). Setzte ich unter Objekte -> hm-rega.0 die entsprechende Variable, wird das Licht sofort geschaltet. Das Frontend der CCU läst sich dabei jetzt gar nicht mehr öffnen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klmf2 @sigi234 last edited by

            @sigi234
            sieht interessant aus. Kann ich morgen noch mal testen. Für heute genug. Wollte den Tag eigentlich mit dem Einrichten von iobroker verbringen - nicht mit dem Konfigurieren.

            Auf jedem Fall schon mal danke jedem für die Hilfestellung.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              klmf2 last edited by

              Guten Abend,

              die IP in die Firewall einzutragen hat nicht so viel gebracht.

              Habe jetzt gerade noch mal auf dem ioB das hm-rpc.1 Modul gestartet (war seit gestern Abend ausgeschaltet) und habe im Log von der CCU folgendes dazu gefunden:

              Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010 
              Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-1] init finished 
              Feb 19 21:35:41 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO  [vert.x-worker-thread-4] Added InterfaceId: hm-rpc.1 
              Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.1.158:2010 
              Feb 19 21:35:57 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO  [vert.x-worker-thread-2] init finished 
              Feb 19 21:37:53 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer ERROR [vert.x-worker-thread-4] IO Exception: Could not add interface: hm-rpc.1 
              

              Hilft das weiter?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klmf2 last edited by

                Habe Testweise die CCU neu aufgesetzt und nur zwei Komponenten hinzugefügt. Jedoch auch ohne Erfolg.

                CCU: Habe homematic-raspi-3.41.11.20190126-2019-02-20-1453 auf eine SD Karte installiert. Danach einen derzeit nicht verwendeten HM-CC-RT-DN hinzugefügt. Außerdem noch Cuxd 2.20 sowie XML-API 1.20 installiert.

                Iobroker zurückgesetzt und HM-RPC installiert. Wieder auf XML geachtet - aber der Fehler trat wieder auf.

                Kann mir irgendjemand vielleicht unter die Arme greifen? Komme einfach nicht weiter.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @klmf2 last edited by Homoran

                  @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:

                  Außerdem noch Cuxd 2.20

                  Auch in der raspimatic3 Version?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klmf2 last edited by

                    ja, hatte ich drauf geachtet:
                    (cuxd_2.2.0_ccu3)

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klmf2 last edited by

                      Ich hatte heute noch mal Zeit, ein wenig zu testen, aber nur mit mäßigen Erfolg.

                      • Zu erst habe ich die hm-rpc durch eine alte Version (1.7.6) ersetzt, aber das selbe Ergebnis.
                      • Dann habe ich auf einem alten Raspi ein frisches iobroker installiert. Ergebnis: HM Adapter liefen ohne Probleme. Werte wurden ausgelesen und alles funktionierte.
                      • Dann habe ich das Windows System zurückgesetzt und noch mal frisch installiert. Dieses Mal habe ich direkt node 8.15 genommen, aber es funktionierte auch nicht. Werte wurden nicht richtig ausgelesen (nur Alarm), Homematic (und IP) Komponenten lösten die Programme nicht aus und das Frontend der CCU stürzt ab.

                      Da iobroker auf dem Raspi allgemein zu instabil bei mir läuft (liegt wahrscheinlich am Ram - war nur wenig frei) und unter Windows die CCU für mich nicht sauber ansprechbar ist, werde ich mich wohl mal mit dem Multihost-Modus beschäftigen - sofern nicht noch jemand eine Idee hat.

                      Es wäre allerdings spannend, ob jemand das Problem nachvollziehen kann:
                      Windows 10: iobroker 3.5.10; node 8.15; hm-rpc 1.9.7; hm-rega 2.3.0 in Verbindung mit
                      Raspberry: raspberrymatic 3.41.11.20190126; cuxd 2.20

                      Könnte noch mal eine ältere raspberrymatic Version versuchen. Habe gerade aber nicht mehr so richtig Motivation, da noch zu suchen.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @klmf2 last edited by

                        @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:

                        Könnte noch mal eine ältere raspberrymatic Version versuchen

                        Da wird es am ehesten dran liegen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        395
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        hm-rpc homematic raspberry pi
                        4
                        28
                        1414
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo