      Thorsten73 @forelleblau last edited by

      @forelleblau
      Hallo Marcel,

      besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍

      Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.

      1993f509-3a92-476e-aea2-e75910c5e1d7-image.png

      Anderes Thema:
      Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.

      Allerdings steht im Log:
      4ed2b9a0-329d-45f5-889c-42964381ed1c-image.png

      Hier die Objekübersicht:
      f124b338-4e45-4df6-88ea-3e9438b8805d-image.png

      Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁

      Viele Grüße
      Thorsten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau last edited by

        Hallo Thorsten

        Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.

        Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'

        Grüsse Marcel

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          Thorsten73 @NetFritz last edited by

          Hallo @NetFritz

          könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
          Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞

          Meine Einstellungen findest Du weiter unten.

          Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.

          Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀

          Viele Grüße
          Thorsten

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            NetFritz last edited by

            Hallo
            Ich habe den Moxa NPort 5110.
            Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
            Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
            Wenn Du mehr brauchst dann melden.
            Gruß NetFritz
            Moxa.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Thorsten73 last edited by Thorsten73

              Hallo NetFritz,

              KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍

              Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.

              Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
              56e73464-9b70-4e74-9251-b28a4efe469e-image.png

              ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
              b75ec50b-8427-4149-bf05-867f252fc40d-image.png

              Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.

              Problem gelöst!

              Viele Grüße
              Thorsten

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stobli last edited by

                Hallo,
                ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  forelleblau last edited by

                  Hallo Stobli

                  Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                  Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                  Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                  Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                  Luxtronik1

                  hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.

                  Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.

                  Viel Erfolg

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Stobli @forelleblau last edited by Stobli

                    @forelleblau
                    So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.

                    Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                    Baut Rate: 57600
                    Data Sitz: 8bit
                    Stop bit: 1bit

                    Was muss ich beim rest einstellen ?

                    Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten

                    2.PNG 3.PNG 4.PNG

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Stobli last edited by Stobli

                      So jetzt läuft es
                      Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                      6.PNG
                      7.PNG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        forelleblau last edited by

                        Hallo Stobli

                        Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.

                        Herzliche Grüsse
                        Forelleblau

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          todde last edited by

                          Hallo forelleblau,

                          erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
                          Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.

                          Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:

                          2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                          2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                          2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                          2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                          2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                          

                          Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.

                          Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Stobli @todde last edited by

                            @todde
                            Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              todde @Stobli last edited by

                              @Stobli ,

                              quick and dirty mit javascript:

                              schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                                  var dnow = new Date();
                                  var utnow = dnow.getTime();
                                  var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                                  var tdiff = utnow - tsaut;
                                  log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                                  log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                              
                                  if(tdiff > 266000) {
                                      log("Lux -- Time out!!!!");
                                      sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                      var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                      adapterObj.common.enabled = false;
                                      setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                      adapterObj.common.enabled = true;        
                                      setTimeout(function(){ 
                                          setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                      }, 3000);        
                                  } else {
                                      log("Lux -- Luxtronic working!");
                                  }
                              });
                              
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Stobli @todde last edited by Stobli

                                @todde
                                Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                                Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                                Wo muß das Script hin ?

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  todde @Stobli last edited by

                                  @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:

                                  Wo muß das Script hin ?

                                  Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    forelleblau last edited by

                                    Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      todde @forelleblau last edited by todde

                                      Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                      Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Stobli @todde last edited by

                                        @todde

                                        Ich habe das jetzt sol gelöst mal sehen wie das läuft.

                                        1.PNG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          forelleblau last edited by

                                          Hallo allerseits

                                          Es steht eine neue Version zur Verfügung, die nun automatisch neu starten sollte, wenn der Adapter hängen bleibt. Ein erster Schnelltest von todde war positiv - herzlichen Dank. Die Version 0.2.3 ist auf Github/npm und somit spätestens morgen auch im latest - Repo verfügbar.

                                          Für einen kurzen Test und ein ensprechendes Feedback hier:

                                          Test Adapter Luxtronikt 1

                                          bin ich euch dankbar (das Verschieben ins stable - Repo ist dann einfacher).

                                          Herzliche Grüsse

                                          forelleblau

                                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Stobli @forelleblau last edited by

                                            @forelleblau

                                            OK - DANKE

                                            Ich hab die neue mal installiert und lass mein überwachungsprogramm mitlaufen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            803
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            24143
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo