      tom_33 last edited by

      hallo jan!
      ich habe den sonoff dual so geflasht, damit ich den button1 nutzen kann. ich verwende diesen ebenso für eine rollosteuerung via iobroker und einen doppeltaster vor ort (BERKER 503503 Serientaster 2 Schließer getrennte Eingangsklemme). das ganze funktioniert einwandfrei. weshalb benötigt man ein koppelrelais für die GPIOs? ist dieses notwendig bei einem doppeltaster mit gemeinsamer eingangsklemme?

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @tom_33 last edited by

        @tom_33
        Weil Deine Wandschalter 230V Schalter sind und die GPIO das nicht können. Oder hast die potenziafrei auf GPIO geklemmt.
        Zwischen GPIO und Wandschalter gehören eben Koppelreais, da es sonst früher oder später zu Problemen kommt.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          astrakid @Jan1 last edited by

          @Jan1 ich hab was fertiges geladen... Ist irgendwo beschrieben, was ich anpassen muss, um die Pulsetime ans laufen zu kriegen?

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jan1 @astrakid last edited by Jan1

            @astrakid
            Kann man mit Tasmota und Pulstime machen, rate aber zur Tasmota Fork von StefanBode, weil einfach einfacher und besser.
            Pulsetime wird einfach in der Konsole gesetzt, da wird außer der Zeit nichts amgepasst

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              astrakid @Jan1 last edited by

              @Jan1 ich hab die Pulsetime in der Konsole gesetzt, das hat aber nicht funktioniert bei Switch - nur mit Button.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jan1 @astrakid last edited by Jan1

                @astrakid
                Was funktioniert nicht?
                Der Dual ist aber auch auf Button eingestellt?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tom_33 @Jan1 last edited by

                  @Jan1 sagte in Sonoff Dual R2 rolladensteuerung mit Schalter:

                  @tom_33
                  Weil Deine Wandschalter 230V Schalter sind und die GPIO das nicht können. Oder hast die potenziafrei auf GPIO geklemmt.
                  Zwischen GPIO und Wandschalter gehören eben Koppelreais, da es sonst früher oder später zu Problemen kommt.

                  ah, hier ist der unterschied. mein schalter ist potentialfrei :-). ich bin immer davon ausgegangen, dass das dann der standard ist.

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jan1 @tom_33 last edited by

                    @tom_33

                    Kann man machen, ist aber recht störanfällig und definitiv nicht der Standard. Das sind Taster die für 230V ausgelegt sind und Du schaltest damit 3.3V und das noch mit ner langen Leitung.
                    Das ist auch schon der größte Nachteil beim Dual zum Shelly2. Da braucht man kein Koppelrelais, da der direkt mit den 230V vom Schalter gesteuert wird.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      tom_33 last edited by

                      @Jan1

                      ich hab das glück, dass ich den sonoff hinter dem abschlusspanel von der küchenzeile, direkt hinter dem doppeltaster, verbauen konnte. störungen habe ich keine und der doppeltaster prellt anscheinend auch nicht. das funktioniert hier im speziellen bei mir, im allgemeinen soll/muss die verdrahtung nach deinem ratschlag aufgebaut werden.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 last edited by

                        Ja wenn die Leitungen kurz genug sind und die Schalter mitspielen, ist das so wie Du es hast, schon OK.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        796
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        16
                        2074
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo