    HeizungsSteuerungs / Festern Open/Close Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53

      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:

      Bekomme jetzt keine Benachrichtigung mehr auf mein Handy

      Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.

      Bevor Du testest, solltest Du den Sollwert am Thermostaten hochdrehen, denn durch die vielen Test steht er wahrscheinlich noch auf 6°C.

      Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ag3nt_Sn4k3
        Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by

        @paul53

        Was meinst du hiermit: Es fehlt ja auch die Funktion um den oberen Teil und der zugehörige Funktionsaufruf in beiden Triggern.?
        meinst du hier "Funktionen -> nach oder" und die oder in den beiden Fenster Kontakte?

        Das mit dem Thermostaten prüfe ich zuvor damit ich weiß ob der Wert richtig ist.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by

          @Ag3nt_Sn4k3 sagte:

          meinst du hier "Funktionen -> nach oder"

          Ja. Etwa so
          Blockly_2Fenster_SWmerken.JPG

          Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ag3nt_Sn4k3
            Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by

            @paul53
            Habe jetzt zwei Nachrichten bekommen.
            Nach dem öffnen eines Fester die Nachricht Fenster Offen, beim öffnen des zweiten Fensters keine Nachricht, beim schlissen des des letzten Fensters gab es die Nachricht Fenster geschlossen mit dem Richtigen Heizungswert.

            Mir ist nur aufgefallen das die Heizung gerade nicht geschaltet hat das würde ich aber wegen dem vielen versuchen gerade noch nicht als fehler sehen, und teste es gleich noch mal.

            Vorab schon mal vielen Dank für deine Geduld.

            Bild Text
            Bild Text

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              Das obere stop timeout kannst Du weglassen, denn es wurde ja gerade geprüft, ob der Timer aktiv ist.

              Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ag3nt_Sn4k3
                Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by

                @paul53
                Habe ich jetzt gelöscht.
                Allerdings bekomme ich eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. Also nach 5 Min schließe ich das Fenster und bekomme die Nachricht das das Fenster geschlossen wurde. Allerdings wollte ich das diese Nachricht erst kommt wenn die Heizung heruntergefahren wurde. Also nach 13 Minuten.
                Ist das möglich noch umzusetzen?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53

                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte:

                  diese Nachricht erst kommt wenn die Heizung heruntergefahren wurde. Also nach 13 Minuten.

                  Wenn beide Fenster vor Ablauf der 13 Minuten wieder geschlossen sind, wird die Heizung nicht herunter gefahren. Wozu dann die verspätete Nachricht ?

                  Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ag3nt_Sn4k3
                    Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Das ist es ja, ich möchte keine bekommen, allerdings bekomme ich die Nachricht.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by paul53

                      @Ag3nt_Sn4k3 sagte:

                      ich möchte keine bekommen

                      Dann musst Du vor dem stop timeout die Variable timeout für das Telegramm abfragen und außerdem zum Ende der Verzögerung auf null setzen.

                      Blockly_2Fenster_SWmerken.JPG

                      Ag3nt_Sn4k3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ag3nt_Sn4k3
                        Ag3nt_Sn4k3 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Super so hat es funktioniert 🙂
                        Vielen Dank jetzt kann ich das Adaptieren für alle Räume 😉

                        paul53 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Ag3nt_Sn4k3 last edited by

                          @Ag3nt_Sn4k3 Nimm besser eine zusätzlich Variable frostschutz, da bei Verwendung von timeout = null der Timer nochmal gestartet werden kann, wenn das 2. Fenster z.B. 14 Minuten nach dem ersten Fenster geöffnet wird.

                          Blockly_2Fenster_SWmerken.JPG

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            BBTown @Ag3nt_Sn4k3 last edited by

                            @Ag3nt_Sn4k3 bin ich froh, dass ich HomeMatic Fenterkontakte und HomeMatic Thermostate habe, die direkt miteinander reden und die Heizung steuern - in jedem Raum 😉

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ag3nt_Sn4k3
                              Ag3nt_Sn4k3 last edited by

                              @paul53

                              Also die Installation die ich habe ist schon über 10 Jahre alt da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Dazu kommt das ich Raum Thermostate habe mit Stellantrieben. was ich persönlich sehr gut an angenehm finde.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              935