      cash Most Active last edited by

      Was ist denn bei Polling eingestellt?
      Wieviele Lampen hast Du?
      Welche Zeit hast Du bei Deimen Produktivsystem als Pollingzeit eingestellt?

      Die Hue-Bridge informiert niemanden über eine Änderung. Das heißt jedes andere System muss die Daten regelmäßig abfragen. Und jetzt kommt das Problem: Mehr als 10 Abfragen pro Sekunden verkraftet die Hue-Bridge nicht. Wenn Du nun ein Polling von 1 Sekunde eingestellt hast und mehr als 10 Lampen kommt es zwangsweise zu Problemen.

      Also Deines altes System deaktivieren. Bei ioborker Polling auf 30 Sekunden oder mehr und es sollte laufen. Nachteil: Du siehst nur zeitverzögert welche Lampen an und aus sind wenn Du die nicht 100% über iobroker steuerst.

      arteck mr_rioes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @cash last edited by

        @cash

        das polling ist intern auf min 10 sec eingestellt.. in der 0.6.9 .. also egal ob du 1 oder 4 oder 5 sec polling einstellt .. der Adapter reglt es hoch auf 10

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active last edited by

          wußte ich nicht. In der aktuellen Version scheint es min 5 Sekunden zu sein:

          adapter.config.pollingInterval = parseInt(adapter.config.pollingInterval, 10);
              if (adapter.config.pollingInterval < 5) {
                  adapter.config.pollingInterval = 5;
          }
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by

            This post is deleted!
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:

              Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309

              Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM

              Diese Einstellungen:

              925d4d61-c496-43ef-9376-9fd9b809ccfc-image.png

              Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?

              Was heißt "frisch installierte Version" genau?

              Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?

              Läuft noch etwas anderes auf dem PI?

              Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
              Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.

              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @haselchen last edited by

                @haselchen sagte in Hue Adapter error socket hang up:

                @wendy2702 sagte in Hue Adapter error socket hang up:

                Ich habe Adapter 0.6.9 und auf der HUE Bridge SW: 1901181309

                Aktuell 13 Lampen davon 2 mal OSRAM

                Diese Einstellungen:

                925d4d61-c496-43ef-9376-9fd9b809ccfc-image.png

                Gibt es vielleicht im Syslog noch etwas das einen Hinweis geben könnte?

                Was heißt "frisch installierte Version" genau?

                Welche Versionen Admin, NodeJS, NPM, JS-Controller?

                Läuft noch etwas anderes auf dem PI?

                Der Bridgeanwender erscheint mir ein wenig kurz bzw . selbst eingetragen.
                Man muss auf den Button der Bridge drücken um einen neuen Anwender zu erstellen.

                Ich habe kein Problem. Wollte nur ein Screenshot der Settings zeigen.

                Mein User wurde von einer anderen Installation per Copy&Paste übernommen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mr_rioes
                  mr_rioes @cash last edited by

                  @cash
                  Guter Hinweis, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.

                  Allgemein mal noch ne Frage zum Polling: Wie verhält es sich eigentlich mit den Bewegungsmeldern? Werden die auch nur zyklisch abgefragt oder senden die ihren Status?

                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @mr_rioes last edited by

                    @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:

                    Ich werde das Polling von Domoticz mal deaktivieren und es dann noch mal testen.

                    Das zu Beginn zu wissen wäre nicht schlecht gewesen.

                    Greift sonst noch etwas auf die Bridge zu?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mr_rioes
                      mr_rioes last edited by

                      So. Domoticz deaktiviert, keine weiteren Zugriffe auf die Bridge, 1.1.2 und 0.6.9 getestet. Polling auf 60s geändert. 13 Geräte im Hue System. Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.

                      Hue bridge Version: 1901181309
                      Node.js: v8.15.0
                      NPM: v6.4.1
                      Admin: 3.6.0

                      Sobald der Adapter aktiviert wird, kann auch keine Verbindung der App mehr aufgebaut werden.

                      arteck ThomasLPZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • arteck
                        arteck Developer Most Active @mr_rioes last edited by arteck

                        @mr_rioes

                        hab ich auch so.. und kann dem nicht zustimmen 🙂

                        habe 10 laufende und nochmal 5 offline.. polling alle 70s ..die bakannten Probleme..aber ich kann alles per APP steuern..

                        @mr_rioes sagte in Hue Adapter error socket hang up:

                        Neuen User an der Bridge angelegt. Gleicher Fehler.

                        welcher Fehler ..genau bitte mit der Version 0.6.9

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ThomasLPZ
                          ThomasLPZ @mr_rioes last edited by

                          @mr_rioes
                          Ich hatte dies mal in ähnlicher Konstellation. Habe den Adapter gestoppt, alle Objekte unter "hue.0" gelöscht und den Adapter wieder gestartet. Seit dem läuft es problemlos.
                          Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mr_rioes
                            mr_rioes last edited by

                            Das Log sieht mit 0.6.9 wie folgt aus:

                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.920	error	Cannot get result for lightStatus8
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.919	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.807	error	Cannot get result for lightStatus7
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.806	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.742	error	Cannot get result for lightStatus6
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.741	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.671	error	Cannot get result for lightStatus4
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.670	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.606	error	Cannot get result for lightStatus2
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.605	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.541	error	Cannot get result for lightStatus1
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.539	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.478	error	Cannot get result for lightStatus16
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.475	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.402	error	Cannot get result for lightStatus15
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.401	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.336	error	Cannot get result for lightStatus14
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.335	error	Error: socket hang up
                            hue.0	2019-03-19 19:23:04.264	error	Cannot get result for lightStatus12
                            

                            Theoretisch kann ich auch per App steuern, aber jedesmal, wenn der Adapter pollt bricht die Verbindung lokal ab. Die App verbindet sich dann per Cloud.
                            Das Löschen der Objekte hat leider auch nicht geholfen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mr_rioes
                              mr_rioes last edited by

                              Leider besteht mein Problem immernoch. Keine eine Lösung parat?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active last edited by

                                hast mal die Bridge neu gestartet ??? welch App benutzt du ?? da gabs mal ein Problem??

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                641
                                Online

                                31.8k
                                Users

                                80.0k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                hue polling socket hang up
                                7
                                34
                                2222
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo