Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Michi68 last edited by

      @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Michi68 @foxriver76 last edited by Michi68

        @foxriver76 sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:

        @Michi68 ne ne. In den Adaptereinstellungen von Rega setzt du den Haken bei synchronisiere Duty Cycle.

        Unglaublich die Lösung kann so einfach sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
        Einfach einen Hacken bei Duty Cycle rein und es geht.
        Danke foxriver76 das war es was ich brauchte
        Andre R. Danke auch an dich hab ich gestern überlesen.

        Gruß Michael

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Andre R. last edited by

          passiert mir auch öfters das die Lösung so nahe ist aber man kommt nicht drauf.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active last edited by

            Auf GitHub habe ich gerade die aktuelle Version hochgeladen. Sind nur kleinere Änderungen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active last edited by

              Nochmal kurz der Hinweis das es wieder eine neue Version gibt. In dem Script gibt es immer noch ein Problem wenn die Abfrage nicht funktioniert und ein "undefined" zurück kommt. Das kriege ich mit meinen jetzigen wissen leider nicht weg. Falls wer eine Idee hat würde ich mich über Lösungen freuen.

              Falls Ihr noch eine alte Version einsetzt solltet Ihr auf jeden Fall updaten. V1.07 hat den kompletten Javascript Adapter in den Abgrund gerissen :-((

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart last edited by smartboart

                falscher Link aktiv

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart last edited by smartboart

                  ergab keinen Sinn

                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @smartboart last edited by

                    @smartboart All das was Du geschrieben hattest machte mein Script auch ausser es kürzt nicht die Firmware beim Raspi weil dort die Firmware halt länger. Rest ist mir egal.

                    @All ich habe mal wieder die aktuelle Version auf github gestellt. Sollte bei der Abfrage aus dem Internet mal nicht das erwartete zurückkommen gab es bisher immer eine Fehlermeldung diese fange ich jetzt entsprechend ab und logge es richtig. Ansonsten nur Kleinigkeiten

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      fraeggle last edited by

                      DANKE das hab ich schon solange gesucht und endlich gefunden.
                      Bin jetzt auf das nächste Firmware Update gespannt .....

                      Gruß Peter

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active last edited by

                        Leider, leider hat eq3 anscheinend etwas gegen die Abragen. Derzeit funktioniert das Script nicht mehr für Besitzer der ccu2 und 3.

                        eq3 lehnt die Abfragen mit falscher serial ab. Beim probieren hat eq3 dann anscheinend meine ip komplett geblockt 🙂

                        Mal schauen ob ich dazu eine Lösung finde. Wenn man mit der eigenen Serial der ccu abfragt und einer richtigen alten Firmware funktioniert es auf jeden Fall. Ich gehe leider davon aus das wenn zuviele mit der gleichen Serial abfragen ebenfalls geblockt wird.

                        Weiß jemand ob die so eine nr berechnen kann?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • F
                          File last edited by

                          Hallo zusammen,

                          Danke für die Bereitstellung des scripts, leider funktioniert es bei mir nicht korrekt. Trotz anstehendem Update wird mir nichts in den Datenpunkt geschrieben.

                          1c4054f8-ad67-428a-aae7-5ce37383c5ff-grafik.png

                          Kenne mich mit der Script-Sprache nur sehr wenig aus und brauche Hilfe.

                          LG
                          Philipp

                          cash Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • cash
                            cash Most Active @File last edited by

                            @File Bitte mal das Post direkt über Deinen lesen...

                            Der Fehler im Log sollte aber definitiv nicht von dem Script kommen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Röstkartoffel
                              Röstkartoffel @File last edited by Röstkartoffel

                              @File
                              @cash

                              Im Skript ist bei der Anfrage ein Dummywert für die Seriennummmer und für die Softwareversion drin. Das akzeptiert der Downloadserver von EQ3 so nicht mehr.

                              Aber es gibt eine Lösung:
                              Ich nutze eine CCU2 und habe den Pfad in Zeile 102 so geändert

                                  const ccu2 = 'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=2.47.20&product=HM-CCU2&serial=NEQxxxxxxx';
                              

                              wobei man natürlich anstelle der Serial NEQxxxxxxx die Seriennummer seines Gerätes eingeben muss.

                              Nach der Änderung bitte das Skript für 24 Stunden ausgeschaltet lassen, bis der Internetanschluss durch den Provider zwangsgetrennt wird und man eine neue IP bekommen hat. Alternativ kann man dieses auch im Router erzwingen (neue IP zuweisen oder so ähnlich).
                              Der Grund ist, das sich der Downloadserver merkt, von welchem IP-Anschluss die falsche Anfrage kommt und sperrt diese IP für weitere (auch gültige) Anfragen.

                              Wenn man gesperrt ist, sieht auch die CCU keine verfügbare Software-Version mehr.
                              CCU-Wartung.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nightfly6379 last edited by

                                Hallo cash,

                                vielen Dank für das Script.
                                Ich habe eine pvccu3 und bekomme die folgende Fehlermeldung.

                                Fehler bei der Abfrage der Firmware: Error: connect EHOSTUNREACH 95.216.13.95:443
                                

                                Die URL im Script funktioniert nicht mehr.
                                Gibt es hier eine neue Adresse?

                                VG

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator last edited by

                                  @cash

                                  Bin fündig geworden.
                                  Script hatte sich nur verschluckt! 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    schonwiederich last edited by

                                    Hi , ich wollte mein CCU skript durch eine andere lösung ersetzen da es im ccu script immer zu "hängern" kam wenn die hompage mit dem aktuellen fw stand nicht geantwortet hat. dann habe ich diese lösung gefundenund umgesetzt. klappt für mich bisher super. habe ich heute morgen gemacht.

                                    ich kenne mich mit JS nicht aus habe aber dennoch am script etwas ergänzt was ich brauchte.

                                    zuerst habe ich neben dem datenpunkt der den installierten fw stand aus dem rega adapter enthält ´, auch direkt die variable aus der CCU (rega adapter) genommen, die bei mir zuvor auch die verfügbare fw angezeigt hat. ich habe also nicht einen neuen datenpunkt im io broker dafür verwendet.

                                    //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                    const id_Version_installiert = 'hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION'/*hm-rega.0.PEQ0628679.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                    //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen 
                                    const id_Version_Internet = 'hm-rega.0.18721'/*CCUsysVar_Firmware_verfuegbar*/;
                                    

                                    Dann habe ich noch diese beiden "const" im script eingebunden:
                                    Die Erste ist der logikwert true oder false der mir vorher im skript auf der ccu bescheid gesagt hat ob eine neue fw version vorlieg.
                                    Die Zweite schreibt einfach den Wert aus dem Datenpunkt der CCU zur aktuell installierten Version in eine Variable auf der CCU, welche zuvor auch vom CCU skript befüllt wurde.

                                    //Befüllung true oder false in CCU Logik Variable / true oder false
                                    const id_aktuell_oder_nicht = 'hm-rega.0.18722'/*CCUsysVar_Firmware_Neue_Version_vorhanden*/;
                                    //Befüllung der aktuell installierten FW in CCU Sys Var
                                    const id_install_in_die_ccu_sys_var = 'hm-rega.0.18720'/*CCUsysVar_Firmware_Betriebsstand*/;
                                    
                                    

                                    Im skript habe ich diese dann an dieser stelle setzen lassen:

                                     if(Version_installiert == Version[1]){
                                                            if(logging){
                                                                log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist aktuell.');
                                                            }
                                                            setState(id_aktuell_oder_nicht,false);
                                                            setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                                        }
                                                        else{
                                                            if(!isNaN(parseInt(Version[1].substr(0,1)))){
                                                                if(logging){
                                                                    log('Installierte Firmware '+Version_installiert  +' der CCU ('+Version[3]  +') ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: '+Version[1]);
                                                                }
                                                                setState(id_aktuell_oder_nicht,true);
                                                                setState(id_install_in_die_ccu_sys_var,Version_installiert);
                                                            }
                                    

                                    So habe ich dann in der CCU folgendes stehen:
                                    9ad02a26-7dab-4219-93b8-d07b64d34cf1-image.png

                                    Ich habe noch eine Frage zur täglichen Prüfung:

                                    if(observation){
                                        //Nachts einmalig ausführen 00:30 Schaltzeiten berechnen
                                        schedule("54 05 * * *", func_Version);
                                    

                                    54 05 bedeutet täglich 0:30 ?

                                    Danke und viele Grüße!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      gammler2003 last edited by gammler2003

                                      Hallo zusammen,

                                      zunächst einmal vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts @cash .
                                      Bei der Einrichtung ist mir aufgefallen, dass ich in meiner hm-rega-Instanz keinen Datenpunkt mit einem Firmwarestand finde. Allgemein finden sich recht wenige Datenpunkte darin. Das war bisher kein Problem, da ich den Adapter noch nie genutzt habe davor, sondern ausschließlich den RPC.

                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

                                      Bildschirmfoto 2021-12-25 um 11.21.10.png

                                      Vielen Dank & Gruß
                                      Steven

                                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        cash Most Active @gammler2003 last edited by

                                        @gammler2003 Konfigurationsfehler würde ich sagen. Zeig mal die Einstellungen vom Adapter.

                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          gammler2003 @cash last edited by

                                          @cash
                                          so meinst du?

                                          	
                                          _id	"system.adapter.hm-rega.0"
                                          common	
                                          name	"hm-rega"
                                          version	"3.0.33"
                                          title	"HomeMatic ReGaHSS"
                                          dependencies	
                                          0	"hm-rpc"
                                          1	
                                          js-controller	">=2.0.0"
                                          authors	
                                          0	"hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                                          1	"bluefox <dogafox@gmail.com>"
                                          2	"Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                                          license	"MIT"
                                          mode	"daemon"
                                          platform	"Javascript/Node.js"
                                          loglevel	"info"
                                          materialize	true
                                          docs	
                                          en	"README.md"
                                          readme	"https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/blob/master/README.md"
                                          icon	"homematic.png"
                                          compact	true
                                          messagebox	true
                                          extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/master/admin/homematic.png"
                                          keywords	
                                          0	"homematic"
                                          1	"eq3"
                                          2	"regahss"
                                          3	"ccu1"
                                          4	"ccu2"
                                          localLinks	
                                          _default	"%webinterfaceProtocol%://%homematicAddress%:%webinterfacePort%"
                                          type	"iot-systems"
                                          connectionType	"local"
                                          dataSource	"poll"
                                          tier	2
                                          plugins	
                                          sentry	
                                          dsn	"https://08c0b6d9b71c43cc91e9705877681085@sentry.iobroker.net/11"
                                          pathWhitelist	[]
                                          errorBlacklist	
                                          0	"SyntaxError"
                                          installedFrom	"iobroker.hm-rega@3.0.33"
                                          installedVersion	"3.0.33"
                                          enabled	true
                                          host	"phoscon"
                                          logLevel	"info"
                                          native	
                                          homematicAddress	"192.168.178.37"
                                          reconnectionInterval	"30"
                                          rfdEnabled	true
                                          rfdAdapter	"hm-rpc.0"
                                          hs485dEnabled	false
                                          hs485dAdapter	""
                                          cuxdEnabled	false
                                          cuxdAdapter	""
                                          hmipEnabled	true
                                          hmipAdapter	"hm-rpc.1"
                                          virtualDevicesEnabled	false
                                          virtualDevicesAdapter	""
                                          polling	true
                                          pollingInterval	"30"
                                          pollingTrigger	"BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"
                                          syncDutyCycle	true
                                          pollingIntervalDC	""
                                          syncVariables	true
                                          showInvSysVar	true
                                          syncPrograms	true
                                          syncNames	true
                                          syncFavorites	true
                                          enumFavorites	"enum.favorites"
                                          syncRooms	true
                                          enumRooms	"enum.rooms"
                                          syncFunctions	true
                                          enumFunctions	"enum.functions"
                                          useHttps	false
                                          username	""
                                          password	""
                                          webinterfacePort	80
                                          webinterfaceProtocol	"http"
                                          
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @gammler2003 last edited by

                                            @gammler2003 nein ich meine die Einstellungen vom Rega Adapter

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            556
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            javascript
                                            21
                                            95
                                            9932
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo