NEWS
hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
-
-
Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
-
@markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
-
@Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
Keine Änderung
-
@paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
HBW0000722
ist ein 6fach Taster von Hausbus.
Ich lerne ihn mal ab und probiere es noch einmal.
-
-
@paul53habe es schon gelöscht gebe dir nochmal Bescheid wenn ich es wieder angelernt habe
-
@markus-now
Mir ist noch was aufgefallen. Du musst noch die IP deines IoBroker unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“
In der CCU eintragen -
@markus-now sagte:
habe es schon gelöscht
Liefert ioBroker dann die Datenpunkte der restlichen Geräte ?
-
@markus-now super genial DAAAANKE paul53 das wahr das problem
Ich lerne das den Taster mal wieder an und wir werden sehen was passiert.
-
-
@paul53 ja es ist der Taster mit 32 Kanälen.
Nachdem ich ihn wieder angelernt habe sind die Probleme auch wieder da.
wasb kann ich da machen? -
@Knallochse okay danke mach ich gleich, aber warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit.
Ich hatte noch nie die IP Adresse eingetragen. -
@markus-now sagte:
warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit
Weil Vollzugriff erlaubt ist.
-
@paul53 okay Danke wie mache ich am besten die Einstellungen.
Überall eingeschränkt und dann die IP Adresse in der ccu eintragen. -
@paul53 So oder sind noch welche Ports wichtig.
-
@markus-now sagte:
So oder sind noch welche Ports wichtig.
Da bin ich nicht der Profi, denn ich betreibe keine CCU.
-
@paul53 Okay danke, aber was kann ich mit dem Taster Problem machen.
-
@markus-now Ich habe mir mal die Datei hbw_sd6_multikey.xml angesehen und festgestellt, dass bei Kanal 0 die "paramsets" fehlen:
<channels> <channel index="0" type="MAINTENANCE" count="1" class="maintenance" ui_flags="internal"> </channel>
In einer anderen hbw-XML-Datei sieht es besser aus:
<channels> <channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1"> <paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"/> <paramset type="VALUES" id="maint_ch_values"> <parameter id="UNREACH" operations="read,event" ui_flags="service"> <logical type="boolean"/> <physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/> </parameter> <parameter id="STICKY_UNREACH" operations="read,write,event" ui_flags="service"> <logical type="boolean"/> <physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/> </parameter> <parameter id="CONFIG_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service"> <logical type="boolean"/> <physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/> </parameter> </paramset> </channel>
Ich würde es so versuchen: Gerät (6 Tasten) ablernen, XML-Datei korrigieren, Gerät wieder anlernen und für ioBroker hoffen.
-
@paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
hbw_lc4_in4_dr.xml
Leider bin ich noch nicht soweit fortgeschritten und professionell wie ihr es seid.
Kannst du mir da helfen, wo ich die xml-Datei finde.