    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by

      Hm.. habs mal nachgeschaut, ist sau komisch. Control Mode ist mal wieder so ein DP der durch die RPC-API anscheinend nicht aktualisiert wird. Wenn ich Manu/Auto wechsle, ändert sich nur SET_POINT_MODE, über den lässt sich der Modi jedoch nicht ändern. Leider gibts bei Control Mode und Set Point Mode keine Value List Info im Paramset, wie es bei BidCos der Fall war. Ehrlich gesagt vermute ich den Fehler in der XML-RPC API, habe dort schon öfter komisches/unausgereiftes Verhalten im Bezug auf HmIP festgestellt. Allerdings wurde da auf meine Issues bislang nicht groß reagiert: https://github.com/eq-3/occu/issues

      dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • R
        RandyAndy last edited by Negalein

        Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
        Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.

        2019-06-24 23_07_34-javascript - ioBroker.png

        Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.

        Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.

        Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.

        RandyAndy

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

          @foxriver76
          ja, ich habe da nur das drin

          {
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": 3,
              "role": "indicator",
              "name": "Heizung Wohnzimmer INT0000001:1.CONTROL_MODE"
            },
            "native": {
              "MIN": 0,
              "OPERATIONS": 2,
              "MAX": 3,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "CONTROL_MODE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 0,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
            },
            "from": "system.adapter.hm-rpc.2",
            "ts": 1557250713699,
            "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.Heiko",
              "ownerGroup": "system.group.administrator"
            },
            "user": "system.user.admin"
          }
          
          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

            @foxriver76
            wird den bei der Android App die gleiche API verwendet ?
            Da geht es wie es soll.

            Screenshot_20190507-210531_TinyMatic.jpg

            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @dslraser last edited by

              @dslraser sagte:

                  "read": false,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "role": "indicator",
              

              "write": true und "role": "indicator" widersprechen sich. Was passiert auf der CCU, wenn Du im Reiter "Objekte" den Wert 3 eingibst ?

              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @dslraser last edited by

                @dslraser ist das dieses tinymatic? Glaube die nutzen das https://www.homematic-inside.de/software/xml-api

                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                  @paul53
                  auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.
                  Es werden zwar einige Datenunkte in ioBroker aktulisiert, sonst kann ich keinen Unterschied sehen.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by

                    @foxriver76
                    ja, ist tinymatic

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @dslraser last edited by

                      @dslraser sagte:

                      auf der CCU passiert nichts und der Wert in ioBroker bleibt rot und bei bestätigt false.

                      Dann funktioniert offenbar der hm-rpc-Adapter mit diesen Geräten nicht so wie er soll.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Edit: Wenn ich eine 3 eingebe passiert noch nichts. Wenn ich aber anschließend eine 0 eingebe wird doch auf Auto Modus gewechselt. Mit 1 wechselt es dann wieder auf Manu Mode zurück, da brauche ich keine 0 hinterher eingeben.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @dslraser last edited by paul53

                          @dslraser

                            "_id": "hm-rpc.2.INT0000001.1.CONTROL_MODE",
                          

                          Die ID kommt mir komisch vor. Ist das eine Gruppe ? Gibt es auch einen Wandthermostaten in der Gruppe ?

                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                            @paul53
                            ja, ist eine Gruppe mit Wandthermostat

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser

                              @paul53
                              aber das Wandthermostat alleine sieht genau so aus

                              {
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "role": "indicator",
                                  "name": "Wandthermostat Schlafzimmer:1.CONTROL_MODE"
                                },
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 2,
                                  "MAX": 3,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "ID": "CONTROL_MODE",
                                  "TYPE": "INTEGER",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                },
                                "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                "ts": 1557074946776,
                                "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.CONTROL_MODE",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.Heiko",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @dslraser last edited by paul53

                                @dslraser sagte:

                                Gruppe mit Wandthermostat

                                Funktioniert es vielleicht besser, wenn der Wandthermostat von ioBroker gesteuert wird ?

                                Anmerkung: Ich kenne die Gruppen nicht selbst, denn meine eingemottete CCU1 kannte noch keine Gruppen und jetzt nutze ich keine ReGa.

                                dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  macht keinen Unterschied.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active last edited by dslraser

                                    @foxriver76
                                    @paul53

                                    @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.

                                    Stammt von hier

                                    {
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1550316196723,
                                      "common": {
                                        "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                                        "type": "number",
                                        "role": "indicator",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 3,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "states": {
                                          "0": "AUTO-MODE",
                                          "1": "MANU-MODE",
                                          "2": "PARTY-MODE",
                                          "3": "BOOST-MODE"
                                        }
                                      },
                                      "native": {
                                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                                        "ID": "CONTROL_MODE",
                                        "TYPE": "ENUM",
                                        "UNIT": "",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MAX": 3,
                                        "MIN": 0,
                                        "OPERATIONS": 5,
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "VALUE_LIST": [
                                          "AUTO-MODE",
                                          "MANU-MODE",
                                          "PARTY-MODE",
                                          "BOOST-MODE"
                                        ]
                                      },
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                        "state": 1636
                                      },
                                      "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                      "type": "state"
                                    }
                                    
                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @dslraser last edited by paul53

                                      @dslraser sagte:

                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                      ...
                                      "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                                      

                                      Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.

                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        Ja, das meinte ich ja mit

                                        "normalen HM RAW"

                                        Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RandyAndy last edited by

                                          Hi

                                          ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht

                                          RandyAndy

                                          dslraser M falke69 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by

                                            @RandyAndy
                                            gern, her damit.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • M
                                              Michi68 @RandyAndy last edited by

                                              @RandyAndy
                                              Hätte ich auch Interesse dran

                                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              878
                                              Online

                                              31.9k
                                              Users

                                              80.1k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              hmip
                                              6
                                              35
                                              3763
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo