    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by

      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      D.h. wenn ich Schalf oder WOhnbereich ausgewählt habe

      Du musst Wohnbereich (Auto) auswählen, dann kannst du mit diesen Triggern zusätzlich die Automatik im Wohnbereich deaktivieren, indem du diesen Trigger auf false setztst

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

        @Homoran
        Erledigt ✅

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bongsao last edited by

          Hallo,
          zuerst mal Danke für Deine Arbeit und Geduld 😁
          Nun zu meinem Problem. Die Nachtfahrten der Rollläden funktioniert super. Ich habe ein Problem mit der Beschattung bzw. mit dem Aufheben der Beschattung. Die Rollläden fahren korrekt nach den eingegebenen Trigger zur Beschattung runter. Da funktioniert super, aber wenn ein Trigger nicht mehr true ist, fahren sie nicht mehr hoch.
          Egal ob Sun Azimut außerhalb der eingestellten Grenzen oder der Lichtsensor unter den Schwellwert - der Hysterese fällt. Beschattung bleibt aktiv.
          Hier meine Konfiguration für einen Rolladen.

          Habe ich hier einen Denkfehler ?
          Mit freundlichen Grüßen

          9911C8DF-428C-4045-A3A7-9BCFB750059F.png 77E1E15D-854C-446D-A45D-02328DBBD028.png

          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @bongsao last edited by

            @bongsao
            Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
            Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
            Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by

              @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              Habe ich hier einen Denkfehler ?

              Hoffentlich nicht.

              Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
              Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

              shuttercontrol_real_Life.png

              shuttercontrol_20190713.png

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bongsao @simatec last edited by

                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                @bongsao
                Sind die Level deiner Rollläden zu 100% auf dem für Sonnenschutz eingestellten Level?
                Was nutzt du für Rolladen Aktoren?
                Ein manuelles fahren während der Sonnenschutz Zeit verhindert auch ein automatisches hochfahren

                Hallo,
                ich nutze die Homematic Aktoren und der Level stimmt zu 100 % mit dem gespeicherten Level.
                Ja, die Funktion ist klar und auch sehr nützlich. Kann ich aber hier ausschließen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bongsao @Homoran last edited by

                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  Habe ich hier einen Denkfehler ?

                  Hoffentlich nicht.

                  Hast du mal die ganzen Parameter geloggt, damit du die Daten wirklich siehst?
                  Sieht zwar grausam aus, hilft aber.

                  shuttercontrol_real_Life.png

                  shuttercontrol_20190713.png

                  Ich muß mir so was auch noch bauen. Zur Zeit überprüfe ich das manuell mit den Datenpunkten im IoBroker.
                  Werde morgen mal eine übersicht loggen.

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bongsao last edited by

                    @bongsao
                    Schalte den Adapter auch mal auf debug, damit du hier mal den Log posten kannst

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      passuff @passuff last edited by passuff

                      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Außerdem hätte ich noch eine Bitte. Könnte man einen Datenpunkt einfügen, der mir anzeigt ob der Rollladen gerade automatisch (aufgrund des Shuttercontrol Adapters), oder manuell (über den Homematic Taster) fährt? Ich müsste beim manuellen Fahren ebenfalls verschiedene Trigger (Fliegengittertür, Hindernisse etc.) überwachen.

                      @simatec : Ich würde das gerne noch mal hervorholen, da ich denke es müsste eigentlich für viele interessant sein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        steimi last edited by steimi

                        @bongsao scheint evtl bei mir genauso gelagert so sein das Problem - Runterfahren bei Beschattung funktioniert, Hochfahren nicht. Kannst du die letzte Version vor der 0.3.x Mal probieren?

                        @simatec wird im Debug-Log auch protokolliert wenn die Beschattung für ein Rollo beendet wird?

                        simatec B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                          @steimi
                          Ja das wird es ...

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            steimi @simatec last edited by

                            @simatec okay, kann man das Log noch erweitern (zB. mit der Temperatur des Triggers) um dem Problem auf die Spur zu kommen?

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                              @steimi sieht man im debug bereits

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                steimi @simatec last edited by

                                @simatec ja, zumindest das sich der Wert ändert. Es wäre evtl sinnvoll alle beteiligten Werte so zu loggen das man erkennen kann ob er in das Ende der Beschattung läuft. Vielleicht kannst du das Logging dahingehend nochmal anpassen.

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                                  @steimi
                                  Schaue ich mir nochmal an.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bongsao last edited by bongsao

                                    Hallo,
                                    bzgl. Beschattung noch ein paar Fakten.

                                    Der Rolladen ist folgendermaßen konfiguriert.

                                    Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.00.png

                                    ![Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png]
                                    (/assets/uploads/files/1563344415822-bildschirmfoto-2019-07-17-um-08.16.45.png)

                                    Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.45.png

                                    Die Beschattung für diesen Rolladen wurde bei folgenden Werten aktiv.

                                    Azimut : 75,7 °
                                    Außentemperatur: 13,2 °C
                                    Innentemperatur: 24,2 °C
                                    Lux: 52,89

                                    Ich kann kein Muster erkennen, warum die Beschattung aktiv wurde.
                                    Mittlerweile wird ein Diagramm erstellt, um alle Werte zu visualisieren. Kann ich bei Bedarf heute Abend hier rein stellen.

                                    Danke für Eure Hilfe

                                    B Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      bongsao @bongsao last edited by

                                      @bongsao
                                      Fehlt im ersten Post

                                      Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.00.png

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by

                                        @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        warum die Beschattung aktiv wurde

                                        Dann brauchen wir die Beschattungskonfiguration

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bongsao @Homoran last edited by

                                          @Homoran
                                          sorry, hab ich als Antwort zu meinem Post gepostet.

                                          Gruß

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bongsao last edited by

                                            @bongsao sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            @bongsao
                                            Fehlt im ersten Post

                                            Bildschirmfoto 2019-07-17 um 08.16.00.png

                                            Nö

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            880
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7228
                                            6395188
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo