      coyote Most Active @simatec last edited by

      @simatec Gut werde ich so testen, muss hier auch was eingetragen werden "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung"?
      Und hast du eine Idee wie ich das hier "wenn jetzt früh morgens die Temperatur von unter 4 auf über 4 Grad wechselt, dann fährt mir der Rolladen auf, obwohl noch kein Auto öffnen aktiv ist oder?" verhindern könnte?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active last edited by

        Das Problem, dass er früh morgens bei Temperatur Änderung nicht fahren soll, könnte ich auch im Script über die Uhrzeit noch lösen. Ist mir gerade erst eingefallen 😊

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          LaBamba @simatec last edited by

          @simatec

          Zwei, drei fragen habe ich zu eueren neuen controller.
          Als Info, ich benutze die Shelly 2.5

          1. Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?
            Ich habe die Kalibration mit der Shelly durchgeführt. Jedoch hat die grafische Anzeige in VIS nie mit den Prozentualwerten zusammengepasst. Grund hierfür war, dass z.B. 0% offen ist und 100 % vollständig geschlossen (alle Schlitze zu). Jedoch müsste es eigentlich so sein, das 0% offen, ca. 66% geschlossen mit schlitzen und 100 % vollständig geschlossen ist. Das halbe fenster verschattet wäre also z.B. 33%. Jedoch lässt sich dies anscheinend nicht so einfach darstellen. Zumindest in VIS.

          2. Wie ist die direkte Einbindung in die Befehle von Alexa? Ist dies auch über Node-RED möglich?

          3. Übersteuerung des shuttercontroler?
            Ist es möglich diesen zu übersteuern? z.B. möchte ich zur Balkontür raus. Folglich muss die Automatik unterbrochen werden damit bei geöffneter Tür der Rolladen nicht wieder zufährt. Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.

          Viele Grüße

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @LaBamba last edited by

            @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Gibt es in VIS eine Grafische Darstellung welche die Zustände des shuttercontroler abbilden kann?

            wie genau meinst du das?
            etwas chaotisch, aber funktional:
            Bild Text

            @LaBamba sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Ist dies nur mit Türkontakten möglich? ...oder könnte nach einer definierten Zeit wieder in den Automatik Modus zurückgesetzt werden.

            Im Prinzip müsste es auch per Skript gehen einen Datenpunkt zu ändern und diesen als Trigger-ID zu nehmen. (nicht getestet!)

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @simatec last edited by

              @simatec
              Ich hätte auch noch eine Frage:
              Welches ist die eleganteste Möglichkeit, nur die Beschattung aller Rolladen über einen Datenpunkt an/aus zu schalten?
              Das Auf/Abfahren morgens/abends soll weiter laufen.

              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • coyote
                coyote Most Active @zahnheinrich last edited by

                @zahnheinrich das hatte ich heute morgen auch mal überlegt, denke am einfachsten mit einem Script. Bei triggern eines erstellten DP's alle Sonnenschutz DP's schalten.

                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Z
                  zahnheinrich @coyote last edited by

                  @coyote
                  An welche Sonnenschutz DP denkst du da?

                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • coyote
                    coyote Most Active @zahnheinrich last edited by coyote

                    @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.

                    Z simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      zahnheinrich @coyote last edited by

                      @coyote
                      Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die nur read.

                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @zahnheinrich last edited by coyote

                        @zahnheinrich sieht nicht so aus

                        DP.JPG

                        Ich habe es aber selbst noch nicht getestet

                        Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Z
                          zahnheinrich @coyote last edited by

                          @coyote
                          Ahh ok.
                          Dann wäre der wohl geeignet denke ich.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @coyote last edited by

                            @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @zahnheinrich die Shutters/autoSun DP's. Denke wenn man die alle auf false setzt, sollte die Beschattung nicht mehr fahren.

                            Genau so passt es

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • coyote
                              coyote Most Active last edited by

                              @simatec kannst du kurz hierzu was sagen?

                              Automatikbetrieb bei Triggerabweichung Das klingt jetzt etwas kompliziert, entspricht einem Aussperrschutz. Ist zum Zeitpunkt der automatischen Verdunklung/Beschattung der Sensor nicht in dem im ersten Feld der Zeile eingegebenen Sollwert wird das hier angegeben ausgeführt:

                              Aus: kein Aussperrschutz, die Rollläden bewegen sich automatisch, egal wie der Sensor steht.
                              nur Auf: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                              nur Ab: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                              Auf und Ab: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen

                              Stimmt die Beschreibung nicht ganz? Ist Aus = ausgeschaltet?
                              Ich verstehe den Unterschied zwischen Aus und Auf/Ab nicht ganz 🤔
                              Aus = ausgeschaltet wäre für mich sinnvoll

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                dos1973 last edited by

                                @simatec
                                Was ich noch fragen wollte... ich nutze -10 Elevation zum herunterfahren.

                                Kann die Uhrzeit berechnet werden wann diese -10 erreicht werden? Ich will das im Vis darstellen, zu welchen Uhrzeiten die Rollos fahren werden... Danke

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                                  @dos1973
                                  Da schaue ich mal, ob ich das mit einbauen kann.

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum

                                    Hallo,

                                    kann ich einstellen, dass die Rollos mittels virtuellem Schalter gefahren werden oder wäre das eine neue Anforderung?

                                    ac1adc93-999e-4554-a122-3bcde6bc8ff8-image.png
                                    Meine Rollos sind alle mit einem virtuellen Schalter verknüpft (Duty Cycle), daher steuere ich zum Fahren der Rollos zur Zeit immer den jeweiligen virtuellen Schalter an.

                                    Gruß
                                    Egbert

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @opossum last edited by

                                      @opossum
                                      Aktuell werden nur Level unterstützt.
                                      Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • opossum
                                        opossum last edited by opossum

                                        Hallo,
                                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                        @opossum
                                        Aktuell werden nur Level unterstützt.
                                        Warum nutzt du das nicht dafür. So wie ich es sehe, hast du doch die Möglichkeit die Level zu steuern.

                                        ja, das ginge schon, aber dann steuere ich alle Rollos einzeln an, das könnte den Duty Cycle in die Höhe treiben. Ich werde das mal auf meinem Testsystem einrichten und dann schauen, wie sich der DC macht. Danke für die Antwort.

                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @opossum last edited by

                                          @opossum
                                          Ich habe insgesamt 10 HM Aktoren für meine Rollläden und keine Probleme mit dem DC

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • opossum
                                            opossum last edited by

                                            Hallo,

                                            danke für die Info, da bin ich beruhigt, habe 11 Aktoren, also passt das. Dann lege ich mal los. dann kann ich das in der CCU entfernen und die Steuerung auf den IoBroker-Server legen, der hat mehr Power.

                                            Gruß
                                            Egbert

                                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            651
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6398834
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo