      Hallo,

      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @opossum
      Dann poste hier mal bitte deine Config, damit wir helfen können.

      Ich habe den Fehler anscheinend gefunden, die Rollos in der oberen Etage fahren wir abends nur auf 60% runter. Aber hier mal meine Konfigurationen für das Prod-System, vorerst nur für zwei Rollos:
      d0e07b28-0478-4e2e-b3e7-c7c5b640ee93-image.png

      fb3638b1-27f5-4af8-9310-d760ce4946bd-image.png

      86f56ab8-610c-49d8-b195-f1ea9795f478-image.png

      56ce1063-6b18-4568-9ba0-6c2501277869-image.png

      a3e22370-e35e-434e-a068-90be40010628-image.png

      c876a49e-c365-446e-856f-f3f35adb9662-image.png

      08c656ea-19dc-4608-a631-051817c0234f-image.png

      Das sind die Einstellungen. Gibt es irgendwo eine Doku, wo die DP erläutert werden. Insbesondere interessieren mich die DP unter Control (wann sind diese false und wann true).

      Vielen Dank.

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gerni @simatec last edited by

        @simatec scheint die Lösung gewesen zu sein jedenfalls sind die Rollladen hochgefahren heute morgen. Vielen Dank!

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @opossum last edited by

          @opossum
          Die Doku zum Adapter findest du auf Github.
          Die Datenpunkte unter Control werden pro Rolladen angelegt und du kannst damit manuell über VIS, Homekit etc. die Rollläden schalten und festlegen, ob sie automatisch hoch, runter oder auf Sonnenschutz fahren dürfen.
          Die Standardeinstellung ist true, so dass sie in jede Richtung automatisch fahren dürfen.

          Hier der Link zur Doku:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Gerni last edited by

            @Gerni Sehr gut ... 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Q
              Qlink last edited by

              @simatec ich wollte ich wiedermal erkundigen wies mit der Roadmap aussieht im speziellen zu den beiden von mir geposteten Feature Requests:

              1. unterschiedliche Profile für die warme Jahreszeit und die kalte Jahreszeit
              2. Lamellenwinkel Ansteuerung bei Raffstore ähnlich wie bei den HM Aktoren

              0dc2b7a9-b008-49a4-8f7f-d2f31061e8b7-image.png
              Danke für deine Unterstützung und deine großartige Arbeit bisher.

              Beste Grüße

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Qlink last edited by

                @Qlink
                Steht auf der Todo ... Momentan sind noch andere Projekte in Arbeit ... Kommt aber bald ein Update

                1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • D
                  dos1973 last edited by dos1973

                  @simatec
                  ich habe immer noch mit meinem Fenstergriff Fehler...
                  Rollos sind oben, Türen verschlossen.
                  ich mache die Tür auf... hole etwas von der Terasse gehe wieder rein und schliesse die Tür -> die Rollos fahren herunter.

                  
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:25.704	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:03:02.065	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:53.797	debug	save current height after State Check: 100% from WZ-Rollo-rechts-gross
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:32.703	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:02:11.904	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.798	debug	shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	Set ID: WZ-Rollo-rechts-gross value: 0%
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.793	debug	change to last height: 0%
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:53.780	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:01:22.172	debug	TriggerID changed: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-09-29 15:00:00.003	debug	Sun Elevation: 29.4°
                  

                  das passiert immer wieder... was ist falsch?

                  Bildschirmfoto 2019-09-29 um 15.06.49.png

                  Fenstergriff
                  geschlossen =0
                  kipp=1
                  offen=2

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                    @dos1973
                    Zeige mir mal bitte deine komplette Config ... Bitte mit den Pfeiltasten

                    Unbenannt.JPG

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      dos1973 @simatec last edited by

                      @simatec
                      hier diejson Datei
                      system.adapter.shuttercontrol.0.json

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                        @dos1973

                        Probiere mal die aktuelle Version vom Github und stelle damit mal den Fehler nach.
                        Sollte eigentlich behoben sein ...

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • opossum
                          opossum last edited by opossum

                          Hallo,
                          ich habe eine Frage zum gleichen Thema: Wenn ich den Ausspeerschutz realisieren möchte, sind dann folgende Einstellungen korrekt?

                          b348dbfe-6f4f-4222-aeac-e3eb8e6e4ca1-image.png

                          Das bedeutet für mich: Ich halte mich auf der Terrasse auf, Küchentür zur Terrasse ist offen (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE ungleich 0). Würde jetzt der Zeitpunkt Sonnenuntergang eintreffen, dann sollen alle Rollos komplett herunterfahren. Küchentür Rollo würde jetzt nicht fahren, sondern erst dann, wenn ich ins Haus gehe und den Fenstergriff schließe (hm-rpc.1.OEQ0965949.1.STATE gleich 0)?
                          Sorry für die Frage.

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @opossum last edited by simatec

                            @opossum
                            Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.
                            Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "Nur auf" stehen

                            Runter fahre ich die Terrassentür bei Anwesenheit nur manuell.
                            Hochfahren dagegen ist immer automatisch.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • D
                              dos1973 @simatec last edited by

                              @simatec
                              habe auf 4.0 via Git upgedatet.
                              Das Rolle bleibt jetzt beim schliessen der Tür oben.
                              Ich beobachte es mal. Danke

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                                @dos1973 Perfekt ... 👍

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum last edited by

                                  Hallo,
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  @opossum
                                  Ja das passt soweit ... allerdings darfst du in dieser Einstellung die Tür nicht von außen schließen.

                                  dann ist das ok, die Terrassentür lässt sich nur von innen schließen. Danke Dir.

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @opossum last edited by

                                    @opossum
                                    Gut mit Drehgriff passt es ... Ich habe Fensterkontakte bei mir dran 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      Jason last edited by

                                      Hallo, der Adapter sieht echt super aus!

                                      Was mir fehlt ist gerade für die Markise der Regen und Windschutz, also Markise einfahren wenn zu starker Wind oder Regen kommt.

                                      Oder hab ich da etwas übersehen?

                                      Klasse Arbeit! 😀

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • opossum
                                        opossum last edited by opossum

                                        Hallo,
                                        ich habe mir ein Blockly-Script zusammengebaut, welches mir 5 Minuten nach Sonnenuntergang die Level aller Rollos als Pushovernachricht sendet. Ist vielleicht etwas umständlich gebaut, geht sicherlich auch anders, aber so kann ich zumindest an den Levels der Rollläden sehen, ob alle gefahren sind. Die Meldung sieht wie folgt aus:

                                        ce7fd87b-2b62-4b02-b5cf-59fead77b026-image.png

                                        blockly_herunterfahren.txt

                                        Vielleicht braucht es ja jemand. Hat jemand vielleicht für den Trigger eine andere Lösung? Ich fahre meine Rollos abends mit Sonnenuntergang. Da reicht es, als Trigger Sonnenuntergang + 5 Minuten zu nehmen.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          dos1973 @opossum last edited by

                                          @opossum
                                          ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...

                                          opossum W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • opossum
                                            opossum @dos1973 last edited by

                                            Hallo,
                                            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            @opossum
                                            ich fahre mittels elevation (-10), sonst ist es mir draussen meistens zu hell...

                                            ok, da könnte man auf die Änderung der Elevation auf -10 reagieren. Danke Dir.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            642
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6398681
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo