      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @simatec
      Dann wird es schon passen,

      Naja die Formel muss man selber anpassen. Wie du siehst, wirft die Auswertung der Position nur folgendes als Array raus

      {"azimuth":1.4554660893476243,"altitude":0.5877727340487487}
      

      Umgerechnet kommt dann folgendes

      Altitude: 16.83844848692934
      
      Azimuth: 83.39206414402965
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

        @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        @simatec
        Ich bin jetzt auch mal dazu gekommen die neue Version zu installieren. Leider kommt bei den Shelly wieder folgender Fehler:

        4C03A651-EEFC-4C88-BC9C-329FA8EF13A1.png

        Wo ist das passiert? Sonnenschutz oder hoch/runter?

        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by

          @simatec
          Bei hoch / runter.
          Sonnenschutz könnte ich bisher noch nicht testen.

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            runter

            Hatte es bereits funktioniert?
            Da habe ich eigentlich nix geändert.

            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by

              @simatec
              In der Version 0.1.0 hatte es funktioniert.
              Die Version 0.2.0 habe ich „übersprungen“.

              Es gab aber auch ein Update beim Shelly Adapter. Vielleicht hat sich da was geändert...

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                geändert

                OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem

                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by

                  @simatec
                  Ok, Danke!

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                    @SWeimar

                    So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...

                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active last edited by

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @MartyBr und @Homoran

                      Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
                      shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)

                      coyote M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @simatec last edited by

                        @simatec passt bei mir 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • M
                          MartyBr @simatec last edited by

                          @simatec
                          Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.

                          Gruß
                          Martin

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MartyBr @MartyBr last edited by

                            Die Astro Werte stimmen bei mir auch.

                            Gruß
                            Martin

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                              @MartyBr
                              Perfekt 👌
                              Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
                              Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.

                              Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.

                              Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • coyote
                                coyote Most Active last edited by

                                Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr @simatec last edited by

                                  @simatec
                                  Das klingt alles sehr gut. Ich kann dann meine 30 Programme durch deinen Adapter ablösen. Das macht es viel einfacher, alle Werte an einem Punkt zu pflegen.

                                  bei der Menge an Einstellungen wird sicherlich auch eine Anleitung/Doku benötigt, man blickt ja ansonsten nicht mehr durch 😁

                                  Gruß und viel Erfolg
                                  Martin
                                  👋

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MartyBr @simatec last edited by MartyBr

                                    @simatec
                                    Hallo simatec,

                                    mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall 😀
                                    Bei der Hitzewelle hier gerade in Berlin läuft bei mir die zentrale Kühlung (über die Wärmepumpe).

                                    Das bedeutet, dass ich in den Innenräumen die Temperaturschwelle für die Beschattung nicht mehr erreiche. 😉

                                    Ich habe daher eine Systemvariable (Boolean) Kühlung an/aus.

                                    In dem Programm zum setzen der SVs prüfe ich diese ab und bei Kühlung = an läuft dann das Programm ohne Auswertung/Prüfung der Innentemperaturen.

                                    Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.

                                    Gruß
                                    Martin

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                                      @MartyBr
                                      Ganz dumme Frage:

                                      Ist dann der Beschattungsgrenzwert vielleicht bei dir zu hoch angesetzt?

                                      Ich glaube ja nicht dass du deine Energie zum kühlen verschwendest um z.b. auf unter 20 °C zu kommen.

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MartyBr @Homoran last edited by

                                        @Homoran
                                        Hatte ich mal geschafft. Die Heizungsbauer hatten mir erklärt, dass die Kühlung das Haus um 5°C abkühlen kann. Im letzten Jahr hatten wir 39°C Außentemperatur und ich hatte vertrauend auf die obige Aussage einfach mal 20°C als Zieltemperatur eingegeben und bekan dann einen Anruf meiner Frau, sie hat sich eine Strickjacke anziehen müssen. 😎
                                        Ist nun geändert, ich will ja Burgfrieden zu Hause haben 😀

                                        Während der normalen Zeit habe ich einen Grenzwert von 23,5°C für die Beschattung. Ist der Innenraum wärmer, dann wird beschattet, ist der Innenraum unterhalb dieser Temperatur, dann wird die Sonne als Energielieferant genutzt.

                                        Die Kühlung ist nun auch auf einen (vergleichbaren) Wert geschaltet: 23,5°C.
                                        Das ist ein guter Wert, der uns nachts gut schlafen läst und immer noch angenehm ist.

                                        Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.

                                        Daher die Systemvariable "SV_Kuehlung". Damit schalte ich die Bewertung der Innentemperatur aus.

                                        So spiegelt jede Beschattung auch die Lebensweise der Bewohner wieder.

                                        Mit sonnigen Grüßen (34°C Außentemperatur)

                                        Martin

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                                          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.

                                          Dann würde ICH das auch als Beschattungsgrenzwert setzen.

                                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 @simatec last edited by

                                            @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            @SWeimar

                                            So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...

                                            Also habe es jetzt nochmal mit der neuen Version getestet. Der Adapter schreibt den Wert richtig in den Datenpunkt, es kommt keine Fehlermeldung, allerdings fährt der Shelly Rolladen nicht.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            649
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6398622
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo