Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec

      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @Homoran
      Der Edit Button ist links neben dem Delete Button in der jeweiligen Tabelle

      Super!
      So habe ich mir die gesamte Einstellungen je Rolladen vorgestellt (keine Gruppeneinstellungen)

      Wie gesagt, schlaflose Nächte, um deine Ideen in das Menü zu bekommen.
      Gott sei dank liest meine Frau gerade ein fesselndes Buch, sonst hätte ich schon Ärger bekommen, weil der Rechner so oft und lang an ist 😬

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

        @simatec
        Ich lade dich ja auch auf das ein oder andere Bier (ersatzweise Kaffe / Tee / o.ä.) ein.
        Das muss nur bald passieren

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

          @Homoran
          Wenn ich das nächste mal in der Gegend bin, sehr gerne 😋

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            dos1973 last edited by dos1973

            Hi,

            ich habe soeben auch nochmals installiert.
            Kurzer Hinweis, ich war vorher noch auf einer Version mit den "Aufzählungen", ein Update auf diese Version hatte nicht geklappt, in der Adapter Konfiguration war alles gleich wie vor. ich habe den Adapter dann deinstalliert und nochmals neu installiert... das nur am Rande, vielleicht nur bei mir so.

            für mich als Anfänger "Rolladen Dompteur" werde wohl auf das Handbuch warten müssen, sprich die Optionen sind zumindest für mich nicht selbsterklärend...stehe aber gerne bereit zu lesen/ testen und Feedback zu geben.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MartyBr last edited by

              Hallo simatec,

              das sieht gut aus. habe ich gerade installiert und schau mir mal die Beispiele an.

              Super!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                Ich bin zu doof 😞

                Es klappt nicht.

                Angeblich ist jetzt auch die goldene Stunde

                Mo 10.06.2019 	04:31	05:17 @   50°	06:10	20:54	21:47 @ 310°	22:33	46 min	53 min
                

                Quelle: https://jekophoto.de/tools/daemmerungsrechner-blaue-stunde-goldene-stunde/index.php

                Ich DENKE ich habe alles eingetragen (und ja, die Instanz läuft).

                shutter_konfig.png

                Meine Dummy-Datenpunkte haben sich nicht geändert.

                Dummys_abends.png

                Was habe ich vergessen?

                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                  @Homoran
                  Aber die Rollläden stehen doch auf 0%
                  In der Standard Config sind sie also unten.

                  Was mir aufgefallen ist, du hast anscheinend nicht die neuste Version, da deine Tabelle noch nicht übersetzt ist.
                  Oder es fehlt noch ein Upload
                  Es sollte jetzt alles übersetzt sein und damit auch eindeutiger

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                    @Homoran
                    Schalte den Adapter mal auf debug.
                    Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
                    Auch wann goldenhour errechnet ist

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Aber die Rollläden stehen doch auf 0%

                      Das steht da seit 18:03

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Oder es fehlt noch ein Upload

                      Ich habe kurz vor 18:00 von github geladen UND einen Upload gemacht, die Version hatte ich nicht annähernd

                      (neuer Install läuft)

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran

                        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        Schalte den Adapter mal auf debug.
                        Dann bekommst du im Log alle Ausgaben.
                        Auch wann goldenhour errechnet ist

                        Huch!
                        Der müllt ja schon im info-Modus das log im Millisekundentakt voll

                        Was ist das?

                        2019-06-10 18:35:25.266  - info: shuttercontrol.0 state javascript.0.Bluetooth.Device.49c181b5d8ee.lastStateCount changed: -6011956 (ack = false)
                        

                        8-10x pro Millisekunde!

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                          Passend zu dem Post von @dos1973 habe ich festgestellt, dass ich überhaupt keinen Namespace shuttercontrol.0 hatte.
                          Habe, nachdem ein erneutes drüberinstallieren mit Upload nichts gebracht hat, jetzt den kompletten Adapter gelöscht und neu installiert.

                          Das log ist ruhig.

                          Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.

                          Mal sehen was jetzt passiert

                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                            @Homoran
                            Das ist eine Überwachung auf geänderte States
                            Das ist nur für den Betatest.
                            Nehme ich später noch raus.
                            Dein Datenpunkt Javascript..... ändert sich anscheinend so oft

                            Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.
                            Da sind alle Übersetzungen drin.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                              @Homoran
                              Ja ich gehe davon aus, dass durch die komplette Umstrukturierung des Adapters von enum auf die Einzel Konfiguration das ganze mit einem Update nicht so sinnvoll ist.

                              Aber jetzt haben wir das Grundgerüst ja stehen denke ich und somit sollte es zukünftig kein Thema mehr sein, Updates zu machen.

                              Wer eine der ersten Betas installiert hat, sollte deinstallieren und dann neu installieren.
                              Aufgrund der Änderungen von enum auf Tabellen ist eh eine komplette neue Konfiguration nötig.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Mit der Version ist sehr eigenartig. Schaue mal in meine Screenshots.

                                Auchg nach der kompletten Neuinstallation sind noch "einzelne" Dinge auf englisch

                                • Header der Tabellen
                                • setpoint of the sun protection Lightsensor
                                • Object ID of the sun protection Lightsensor
                                • Object ID of trigger for Auto Sleep
                                • Object ID of trigger for Auto Living

                                Ich hoffe das wars

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  Das log ist ruhig.

                                  Habe aber auf die Schnelle nur ein paar Daten in die Konfiguration gehauen.

                                  Mal sehen was jetzt passiert

                                  Schalte die Instanz aber ruhig mal auf debug.
                                  Da siehst du im log alle Werte von sunrise, sunset, goldenhour etc. und siehst auch genau, wann jedes Level deiner einzelnen Rollläden gesetzt wurde.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    von sunrise, sunset, goldenhour etc.

                                    Die sind ja jetzt auch als Datenpunkte zu sehen.

                                    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    und siehst auch genau, wann jedes Level deiner einzelnen Rollläden gesetzt wurde.

                                    aber erst wenn es passiert ist.

                                    Und ich mache jetzt für heute (am PC) Schluss, und du solltest das auch

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      Hatte gestern abend nach der Neuinstallation auf die Schnelle nur wenige Rollläden konfiguriert.
                                      Kurz in die Objects gesehen, nur einer von drei konfigurierten Dummies steht auf 100% (immerhin 😉 )

                                      Das scheint der einzige zu sein, bei dem ich keine individuellen Einstellungen vorgenommen habe

                                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                                        @Homoran
                                        Zeige mir mal bitte die Einstellungen der dummys, welche nicht gefahren sind und welcher gefahren ist.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                                          @simatec

                                          bin "eigentlich" nicht an der Installation - erst heute abend wieder.

                                          states.png

                                          Shutter_konfig01.png

                                          Was genau?

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                                            @Homoran
                                            Reicht für mich mit den Screenshots ...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            635
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6398953
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo