      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

      @Semie1
      Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
      Ich habe leider keinen zum testen hier.
      Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.

      Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Conquest @simatec last edited by

        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        @Semie1
        Zeige mir mal bitte den Datenpunkt deines Drehgriffs.
        Ich habe leider keinen zum testen hier.
        Gehe dafür mal bitte auf den Editor des Datenpunkts und mache mir mal einen Screenshot.

        Habe die Funktion gerade mit einem Fensterkontakt getestet, der gibt allerdings true/false aus

        Benötigst du das?
        screenshot-192.168.178.46-8081-2019.06.17-18-12-09.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          Conquest last edited by

          Hab ein Problem mit den Einstellungen. Wenn ich bei den Sonnenschutz-Einstellungen auf das + drücke ist der Auswahlbildschirm im Hintergrund und ich kann nichts auswählen.

          screenshot-192.168.178.46-8081-2019.06.17-18-27-24.png
          screenshot-192.168.178.46-8081-2019.06.17-18-23-57.png

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Conquest last edited by

            @Conquest
            Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              Conquest @simatec last edited by

              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              @Conquest
              Werde ich fixen ... Ist das nur bei dieser Object ID?

              Ist mir bis jetzt nur bei dieser aufgefallen.

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Conquest last edited by

                @Conquest
                Habe es gefixt ... Probier mal bitte die neue Version von Github

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                  @Semie1
                  Ich hatte noch einen Bug bei dem schreiben der Auslöser ID gefunden und behoben ...
                  Mach mal bitte ein Update auf die neue Version, dann sollte dein Fenstergriff gehen.

                  Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec

                    Ab sofort ist der Version 0.2.9 im Github und auf npm verfügbar ...

                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol

                    Changelog

                    0.2.9 (17.06.2019)

                    • (simatec) Bugfix PopUp
                    • (simatec) Fix TriggerID

                    In dieser Version wurde das komplette Menü überarbeitet und Benutzerfreundlicher gestaltet.
                    Des weiteren gibt es jetzt nur noch eine Tabelle, in der die Rollläden konfiguriert werden.
                    Im Popup-Menü für die Konfiguration der Rollläden gibt es jetzt 2 Tabs (Haupt-Einstellungen und Sonnenschutz-Einstellungen)

                    Ab sofort werden beim anlegen eines Rollladens sämtliche Daten vordefiniert, so dass ihr nur noch nach euren Wünschen anpassen müsst und nicht jeden Wert eintragen müsst.

                    Anbei ein paar Screenshots zum besseren Verständnis

                    zeit.JPG

                    s_sun.JPG

                    s_main.JPG

                    main.JPG

                    extra.JPG

                    Danke für euer Feedback ... 😉

                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Semie1
                      Semie1 @simatec last edited by

                      @simatec

                      probiere ich gleich aus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BBTown
                        BBTown @simatec last edited by

                        @simatec Du hast hier ein BugFix beim PopUp dokumentiert, ich habe derzeit allerdings scheinbar noch einen solchen

                        Wenn ich in den Optionen eines Rolladen einen Trigger einfügen möchte, dann kommt das Dialogfeld zur Auswahl des Datenpunktes nicht in den Vordergrund; ich muss das Konfigfenster schliessen um das Dialogfenster zu sehen, dadurch wird der entsprechende Datenpunkt dann dort nicht eingetragen.

                        Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Semie1
                          Semie1 last edited by

                          So Fensterdrehgriff funzt nach dem öffnen, Danke ! wenn er wieder zu fahren soll, muss ich "auf und zu" aktivieren oder

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            Semie1 @BBTown last edited by

                            @BBTown

                            das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem

                            BBTown simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BBTown
                              BBTown @Semie1 last edited by

                              @Semie1 ich habe den Datenpunkt per copy`n paste eingefügt

                              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                Semie1 @BBTown last edited by

                                @BBTown

                                okay.

                                Andere Frage wenn die Rollläden unten sind Beschattung oder Nacht und ich öffne das Fenster fährt der Rolladen jetzt hoch aber in der Beschattungszeit bzw. Nachtzeit nicht wieder runter wenn ich bloß mal lüften will. Was muss ich da einstellen bitte.

                                Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Semie1
                                  Semie1 @Semie1 last edited by

                                  @Semie1

                                  erledigt geht

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @BBTown last edited by

                                    @BBTown
                                    Wann hast du das Update gemacht? Die Version ist erst seit einer Stunde Online.
                                    Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?

                                    BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      @BBTown

                                      das gleiche auch bei Außenthermometer. nach 3x speichern geht es aber tzrotzdem

                                      Hast du nach dem Update ein Upload gemacht?

                                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Semie1
                                        Semie1 @simatec last edited by

                                        @simatec

                                        instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch

                                        Semie1 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Semie1
                                          Semie1 @Semie1 last edited by

                                          @Semie1

                                          jetzt gehts komisch

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                            @simatec

                                            instanz gelöscht danach Adapter gelöscht 2.9 installiert Fehler immer noch

                                            Hast du einen Upload gemacht?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            636
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7229
                                            6399363
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo