      @simatec
      Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by

        @simatec Und wenn ich den Adapter auf Debug stelle wird das Log voll gespamt:
        A4FF5E40-B79B-4F53-AA91-EA2AF708D160.png

        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flugwelle
          flugwelle last edited by

          Noch was: was passiert an wolkigen Tagen, wo kurzzeitig mal die Helligkeit für die Beschattungsfunktion unterschritten wird?
          Gehen da die Jalousien auf (und ggfl. kurz darauf wieder zu)? Vermutlich ja.

          Mein Lichtsensor hätte ein AVERAGE_ILLUMINATION, was man evtl. statt CURRENT nehmen könnte.

          Oder man erlaubt im Adapter einen Zeitspanne zu definieren, über die der Lichtwert den angegebenen Wert über- bzw. unterschritten haben muss.

          Bei den Temperaturen wird man das Problem sicher nicht so haben, da die sich nicht so schnell ändern.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • flugwelle
            flugwelle @SWE1008 last edited by

            @SWeimar

            Solche Meldungen sehe ich bei mir nicht ...

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by

              Da hast du sicher ein Update ohne anschließenden Upload gemacht.
              Deinstalliere mal deine Version komplett Adapter und Instanz.
              Sichere dir vorher deine Einstellungen im Hauptmenü über die Button oben rechts.

              Dann kannst du die Einstellungen im Anschluss wieder übernehmen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                @simatec
                Wenn ich die Rolladen manuell hoch fahre, fahren sie nach kurzer Zeit wieder in die Sonnenschutz Position. Obwohl die Kriterien nicht mehr zutreffen... Also Himmelsrichtung außerhalb der Range.

                Zeige mal deine Einstellungen dazu.
                Meine Rolläden sind gerade hochgefahren, obwohl die Außentemp und Innentemp noch zu hoch sind.
                Aber die Himmelrichtung ist nun außerhalb meiner Range.
                Also geht es ...

                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @simatec last edited by

                  @simatec
                  Habe die Instanz und den Adapter deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach ein Upload. Das Log wird dann im Debug Modus nicht voll gespamt.
                  Sobald ich meine Konfiguration zurück spiele wird das Log wieder voll gespamt.

                  Hier meine Einstellungen zum Sonnenschutz:

                  a78f4132-0bb6-4f8a-975c-bc5ea2123e03-image.png

                  9ebcaad9-3335-4a3f-bae6-8d9909e7355c-image.png

                  14e995bd-5419-49dd-afa4-0f927273de55-image.png

                  Bei den Extra-Einstellungen habe ich den Wert bei Sonnenschutz Ende nach Elevation entfernt.

                  Ich werde jetzt nochmal neu installieren und alles neu einrichten.

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                    @SWeimar
                    ich denke du kamst von einer zu alten Version. Dadurch das es noch einige Änderungen im Adapter gab, wirst du sicher Probleme mit den alten Einstellungen haben.
                    Ab jetzt werden keine so großen Änderungen mehr kommen, so dass du nun ein letztes mal alles einrichten musst.

                    Warum deine Rollläden nicht fahren, wenn die Himmelsrichtung größer deine Range ist schaue ich mal.
                    Ich nutze selber "Innentemp/Außentemp und Himmelrichtung". Da geht es ... eventuell ist da noch ein Bug.
                    Werde das prüfen

                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SWE1008
                      SWE1008 @simatec last edited by

                      @simatec
                      Habe Instanz und Adapter deinstalliert und neu installiert. Wenn nichts konfiguriert ist wird auch das Log im Debug Modus nicht voll gespamt. Sobald ich die Konfiguration abgeschlossen habe und wieder auf Debug stelle wird das Log wieder voll gespammt.

                      015d6dd5-270e-4ea0-aeea-e43fc51af0c3-image.png

                      simatec apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                        @SWeimar
                        Hast du vor dem ersten Start einen Upload gemacht?
                        Ist leider bei Installation über Github wichtig

                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SWE1008
                          SWE1008 @simatec last edited by

                          @simatec
                          Ja habe ich jedes mal gemacht.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                            @SWeimar
                            Starte nach der kompletten Deinstallation mal dein iobroker neu.
                            Der Log in Version 0.2.10 müsste wie folgt aussehen

                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":28.3,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.016	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":272.4,"ack":true,"ts":1560960600013,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Elevation: 28.3°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:10:00.014	debug	Sun Azimut: 272.4°
                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:08.660	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:07.024	debug	Set ID: javascript.0.Rolladen.Kind_1.LEVEL value: 50%
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	TriggerID Change: weatherunderground.0.forecast.current.temp
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:06.148	debug	redis pmessage io.weatherunderground.0.forecast.current.temp io.weatherunderground.0.forecast.current.temp {"val":31.1,"ack":true,"ts":1560960006140,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0"
                            weatherunderground.0	2019-06-19 18:00:02.117	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.0
                            host.iobroker-dev	2019-06-19 18:00:00.034	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 16723
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":29.8,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":270.5,"ack":true,"ts":1560960000014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Elevation: 29.8°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 18:00:00.015	debug	Sun Azimut: 270.5°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":31.4,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.017	debug	redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":268.5,"ack":true,"ts":1560959400014,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.015	debug	Sun Elevation: 31.4°
                            shuttercontrol.0	2019-06-19 17:50:00.014	debug	Sun Azimut: 268.5°
                            
                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SWE1008
                              SWE1008 @simatec last edited by

                              @simatec
                              Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @simatec
                                Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.

                                Hast auch mal dein System neu gestartet nach der Deinstallation? Die Meldungen scheinen ja von Redis zukommen.
                                Shuttercontrol gibt diese Meldungen nicht raus

                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @simatec last edited by

                                  @simatec
                                  Ja, nach deinstallation Rechner komplett neu gestartet.

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                    @SWeimar
                                    Und sind die Meldungen weg?

                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @simatec last edited by

                                      @simatec

                                      @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                      @simatec
                                      Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.

                                      Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.

                                      Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                        @SWeimar
                                        Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
                                        Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
                                        Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.

                                        Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.

                                        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • SWE1008
                                          SWE1008 @simatec last edited by

                                          @simatec
                                          Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                            @SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
                                            Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen

                                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7222
                                            6388144
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo