      @SWeimar said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

      @simatec
      Nochmal deinstalliert, iobroker neu gestartet, neu installiert und konfiguriert. Nachdem alle Einstellungen gemacht wurden wird das Log im Debug Modus wieder voll gespamt.

      Mit "iobroker neu gestartet" meinte ich den kompletten Rechner neu gestartet.

      Aber als Quelle der Meldungen steht doch shuttercontrol drin. Dann kommen die Meldungen doch auch da her, oder täusche ich mich?

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

        @SWeimar
        Mache mal bitte folgendes ... lösche mal alles komplett und starte den Adapter nach neuer Installation nur mit dem example shutter in der Tabelle drin.
        Ohne irgendwelche Änderungen an der Config.
        Dann schalt ihn im Anschluss mal auf debug und schaue was an Meldungen kommt.

        Die Meldungen kommen nicht aus dem Code von Shuttercontrol, sondern über redis.

        SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SWE1008
          SWE1008 @simatec last edited by

          @simatec
          Kann ich auch aus dem latest repo installieren? Da taucht er schon auf.

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

            @SWeimar ja das geht ... aber vorher alles entfernen
            Instanz stoppen, deinstallieren und dann in den Adaptern löschen

            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SWE1008
              SWE1008 @simatec last edited by

              @simatec
              Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder?

              3fe3ec23-81f2-409a-bed3-e4dc1ed442bd-image.png

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • apollon77
                apollon77 @SWE1008 last edited by

                @SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?

                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SWE1008
                  SWE1008 @apollon77 last edited by

                  @apollon77
                  ce0a0f2f-b3f5-471c-8948-ef608fed2914-image.png

                  apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • flugwelle
                    flugwelle last edited by

                    Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:

                    • Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
                    • meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
                    • einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...

                    Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:

                    • man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
                    • verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
                    • dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by

                      @flugwelle
                      Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
                      Guter Hinweis 👍🏻

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by simatec

                        @SWeimar
                        Das scheint mit auch sehr viel zu sein
                        Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert?

                        SWE1008 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SWE1008
                          SWE1008 @simatec last edited by

                          @simatec
                          Nein leider nicht. Ich denke auch das es nichts mit dem shuttercontrol Adapter zu tun hat. Da hab ich irgendwo ein anderen Fehler.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            dos1973 last edited by

                            hallo zusammen,

                            Sorry Simatec, ich muss leider nochmals fragen, die Zeiten verwirren mich.

                            Ich habe in dem Dropdown 3 Möglichkeiten
                            1. "Nur die Zeit Wohnbereich"
                            es werden nur die Zeiten gefahren, welche im nächsten Screenshot gezeigt werden, es wird keine Rücksicht auf Astro genommen, richtig?

                            Bildschirmfoto 2019-06-19 um 22.45.17.png

                            2. "Zeit Wohnbereich mit Sonnenaufgang und Untergang"
                            Ich verstehe die Verbindung nicht Zeit mit Sonnenaufgang und Untergang und die daraus resultierenden Uhrzeiten

                            Bildschirmfoto 2019-06-19 um 22.49.47.png

                            warum ist Downtime/ Uptime Living jetzt nicht = Sunset / Sunrise?
                            Warum nimmt er hier 22:00 Uhr und nicht 21:33 Uhr ? beim morgendliche Lauf das gleiche: Sunrise 4:44, es wird aber erst um 6 Uhr hochgefahren.

                            MIN./ MAX Zeit für das hochfahren in der Woche
                            die MIN Zeit ist für unter der Woche ist 5:30, der Sonnenaufgang ist 4:44 Uhr, warum also 6:00 Uhr und nicht 5:30 Uhr

                            die Min/ max Zeiten verstehe ich auch nicht, oder interpretiere diese falsch.

                            ich nehme an, wenn ich option 1 &2 verstanden habe, kapiere ich auch 3 🙂

                            Danke

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              adlerauge1980 @simatec last edited by

                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              @flugwelle
                              Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
                              Guter Hinweis 👍🏻

                              @simatec Ich habe heute die 480 Kommentare durchgelesen da ich den Adapter auch installieren möchte. Danke für deine Arbeit! so macht ioBroker richtig Spass!!
                              Wie wäre es mit einer Funktion "Bei manuellem Eingreifen nichts unternehmen bis: xx"

                              Bei xx sollte man dann verschiedene Inputs auswählen können wie z.Beispiel:
                              Sonnenstand, Helligkeit, Temperatur (also Änderung eines Objekt ID Werte die bei xx stehen), aber auch die Option nach Ablauf von manuelle Ereigniszeit plus x Stunden (Sprich die Automatik stopt ab dem Zeitpunkt des manuellen Eingreifens und startet nach Ablauf des Zeit-Triggers wieder.
                              Ich persönlich würde dort die Option "Runter fahren (Sonnenschutz) am nächsten Tag" eintragen. Also das die Automatik am nächsten Tag wieder normal läuft. Genial wäre natürlich wenn noch bestimmt werden kann, an welchen Rolläden die Automatik aussetzt. Nur an dem bei dem manuell eingegriffen wurde oder bei allen (ggf. bei einer Gruppe von Rolläden)

                              In meinem Fall werde ich mit dem Adapter ein Sonnenschutz bei Aussentemp. von mehr als 25° einrichten. Welcher die Rolläden nach Ereignis x (habe ich für mich noch nicht definiert, vermutlich Sonnenuntergang -x Stunden) wieder hochfährt.

                              Dies mal so als Idee.

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • SWE1008
                                SWE1008 @simatec last edited by

                                @simatec
                                Nachdem ich nun Redis deaktiviert habe ist auch das Log im Debug Modus normal.

                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                                  @dos1973
                                  Die Zeitberechnung in Verbindung mit Astrozeiten ist wie folgt aufgebaut.
                                  Hochfahren: Es gibt eine Min und eine Max Zeit. Das ist im Prinzip als Range zu sehen.
                                  Liegt der Sonnenaufgang oder GoldenHour Ende in dieser Zeitspanne, wird die Astrozeit verwendet.
                                  Ist diese früher oder später, wird die maximale Zeit der Range verwendet.

                                  Beim Runtenfahren ist es so, dass du mit der zeit die späteste Zeit festlegst.
                                  Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour später als deine eingestellte Zeit, werden die Rollläden zu der eingegebenen Zeit runtergefahren.
                                  Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour eher, wird diese Zeit zum runterfahren verwendet.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                    @SWeimar
                                    Hmm eventuell auch ein Problem mit dem js-controller??
                                    Ich gebe das Thema mal an die Dev's weiter ...

                                    apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @adlerauge1980 last edited by

                                      @adlerauge1980
                                      Zu den manuellen Eingreifen habe ich schon eine Idee, die ich in den nächsten Tagen einbauen werde.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        apollon77 @simatec last edited by

                                        This post is deleted!
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 @SWE1008 last edited by

                                          @SWeimar Hm ... logging von redis ändert sich in Controller 2.0 eh, von daher: ja bei redis im debug Level so Absicht im Moment 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • madjack84
                                            madjack84 @Homoran last edited by madjack84

                                            @Homoran @simatec : Wenn hier schon shuttercontrol, dann fände ich die Option der Übersetzung da drin schon passend 🙂 ist wahrscheinlich Geschmackssache 🙂
                                            Mit dem folgenden sind dann "Alexa, Rolladen auf 50%" auch die halbe Höhe 🐶

                                            so habs wie versprochen mal ausgemessen und die Übertragungsfunktion für meine Rollos (groß und klein) gebildet:
                                            506fb059-c3fe-4b09-9c31-734f57f4418e-image.png

                                            im Endeffekt reicht diese Funktion:

                                            if (i < 1) return 0;
                                            else if (i > 99) return 100;
                                            else return Math.round(-0.0045*i*i+1.291*i+14.97);
                                            

                                            unter 1% im Sprachbefehl (=15% Rollowert) fährt der dann eben komplett auf 0% zu...

                                            ja, ich weiß das ist nur für meine Rollos mit Panzern...
                                            Macht es Sinn mit ein paar Stützstellen die Koeffizienten zu berechnen?
                                            (Da wirds mit UI und Algorithmik dann schon echt kompliziert 😕 )

                                            hier die XLS zur Berechnung der Trendlinie:
                                            Rolladen_Funktion.xlsx

                                            Hier zum Import die Anwendung auf einen Hilfedatenpunkt (Zahl):


                                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                            <variables>
                                            <variable type="" id="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD">i</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="procedures_defcustomreturn" id="I-xw5q@m5?t6EFh{t[cL" x="87" y="12">
                                            <mutation statements="false">
                                            <arg name="i" varid="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">transform_big_blind_val</field>
                                            <field name="SCRIPT">aWYgKGkgPCAxKSByZXR1cm4gMDsKZWxzZSBpZiAoaSA+IDk5KSByZXR1cm4gMTAwOwplbHNlIHJldHVybiBNYXRoLnJvdW5kKC0wLjAwNDUqaSppKzEuMjkxKmkrMTQuOTcpOw==</field>
                                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="pO:|tpD@dWLgIBmeWaP8" x="87" y="62">
                                            <mutation items="1"></mutation>
                                            <field name="CONDITION">ne</field>
                                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                            <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="8e$/$ZrN2Dr54rV9)8n(">
                                            <field name="oid">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                                            </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id=",2`UKbI_@y^AUKn+$/bo">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0735994.1.LEVEL</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="Jt)G~!?104Lo4}XjKl,4">
                                            <mutation name="transform_big_blind_val">
                                            <arg name="i"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                            <block type="get_value" id="uNPz@gKioghKEn-NLsuW">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                                            </block>
                                            </value>
                                            </block>
                                            </value>
                                            </block>
                                            </statement>
                                            </block>
                                            </xml>

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7221
                                            6387793
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo