    • D
      dos1973 @simatec last edited by

      @simatec

      die Settings finde ich sehr verwirrend und nicht selbsterklärend...
      Bildschirmfoto 2019-05-18 um 15.44.26.png

      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

        @dos1973
        Da du Automatik für den Wohnbereich und Wohnbereich den gleichen enum hast, schalte mal autoliving auf false.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

          @simatec

          die Settings finde ich sehr verwirrend und nicht selbsterklärend...

          Da wird es noch Änderungen geben

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 last edited by

            Hallo zusammen,

            erst mal vielen Dank für den Adapter. Ich habe ihn installiert und eingerichtet. Lief alles ohne Probleme. Allerdings funktioniert er noch nicht mit Shelly 2.5 Schaltern. Der Adapter trägt den Wert richtig im Objekt ein, der Rollo fährt aber nicht.

            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

              @SWeimar
              Zeige mal bitte ein Screenshot deiner Config.
              Aktuell habe ich da etwas gebastelt, was aber noch nicht alles funktioniert.

              Ich werde für die Testversionen am besten mal ein separaten Branch einrichten

              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @simatec last edited by

                @simatec
                Hier die Screenshots meiner config:

                Anmerkung 2019-05-22 074430.jpg
                Anmerkung 2019-05-22 074528.jpg
                Anmerkung 2019-05-22 074632.jpg Anmerkung 2019-05-22 074729.jpg

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                  @SWeimar
                  Ja das konnte ich mir denken.
                  Die tabelle habe ich gestern gebastelt ... Allerdingsnoch ohne Funktion.
                  Mir ging es erstmal um die Tabelle ansich und dem Aufruf des Object-ID Baum.

                  Die Funktion baue ich die nächste Tage mal zum testen ein.
                  Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.
                  Dies wird sich aber auf Wunsch ändern und zukünftig über die Tabellenfunktion laufen

                  SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • SWE1008
                    SWE1008 @simatec last edited by

                    @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    Aktuell musst du deine Rolläden in den enums, die du ausgewählt hast, abgelegt haben, damit sie angesteuert werden.

                    Ok, korrigiere mich falls ich mich irre. Genau das habe ich doch getan, wie im dritten Bild zu sehen...

                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                      @SWeimar
                      Ich habe gerade eine Version zum testen auf Github geladen ...
                      Kannst du bitte diese noch einmal installieren und testen.
                      In dieser Version wird die Zuordnung auf Userwunsch nicht mehr über Enums gemacht.

                      Hier muss du lediglich deine Rollläden in der Tabelle anlegen.

                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                      Unbenannt.JPG

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • SWE1008
                        SWE1008 last edited by

                        Ich werde es testen und berichten...

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SWE1008
                          SWE1008 last edited by

                          @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

                          Also ich habe die neue Version installiert. Der Fehler bleibt aber bestehen. Der Adapter trägt den Wert richtig ins Objekt ein. Zu der eingestellten Uhrzeit ändert sich der Wert von 0% auf 100%. Der Rollo fährt aber nicht.

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                            @SWeimar
                            Wie werden die shellys denn angesteuert?
                            Brauchen die noch einen weiteren Wert auf true oder wie laufen die?
                            Ich kenne die shellys nicht.

                            Die Steuerung über den Adapter funktionier ja dann erstmal. Nur die shellys reagieren nicht.

                            Wie fährst du sie bisher?

                            SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SWE1008
                              SWE1008 @simatec last edited by

                              @simatec
                              Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                              Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                @simatec
                                Bisher laufen die über ein Script. Mit „steuere Objekt ID mit Zahl ....“
                                Sonst benötigt der Shelly keinen anderen Wert.

                                Welche Werte steuerst du denn? Der Adapter setzt ja den Wert für den shelly.
                                Wenn du es nicht geändert hast setzt er 0 für zu und 100 für auf.
                                Also genau wie dein Script

                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SWE1008
                                  SWE1008 @simatec last edited by

                                  @simatec
                                  Ich steuere den Wert „Position“ mit einer Zahl. Genau wie der Adapter. Allerdings 0 für auf und 100 für zu. Wobei das kein Unterschied machen dürfte...

                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by

                                    @SWeimar
                                    Das kannst du ja in den Einstellungen selber so vorgeben.
                                    Dann ist es mir unklar warum deine Rollläden nicht fahren.
                                    Ändere mal in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte für hoch und runter.

                                    Was passiert, wenn du die Datenpunkte per hand setzt?

                                    SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @simatec last edited by

                                      @simatec
                                      Das ist mir auch unklar. Weil der Adapter nichts anderes macht als mein Script auch.
                                      Wenn ich die Datenpunkte per Hand setze fährt der Rolladen.

                                      Ich werde in den Einstellungen von shuttercontrol die Werte nochmal ändern und berichten ob es funktioniert.

                                      Doggi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • OstfrieseUnterwegs
                                        OstfrieseUnterwegs last edited by

                                        @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @OstfrieseUnterwegs last edited by

                                          @OstfrieseUnterwegs sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          @simatec Nur so ne idee, kann das am 'ack' Flag liegen?

                                          Ziemlich sicher. Bei ack=true reagieren korrekt programmierte Adapter nicht auf ihre eigenen States.

                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SWE1008
                                            SWE1008 last edited by

                                            Also, hab die Werte geändert. Leider selbes Ergebnis. Der Adapter schreibt den korrekten Wert in den Datenpunkt aber der Rolladen fährt nicht...

                                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            844
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7281
                                            8256061
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo