Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by simatec

      @Homoran
      Also nochmal zum Verständnis...

      Sonnenschutz aktiv bei:
      Außentemp > Sollwert oder Lichtsensor > Sollwert

      Sonnenschutz inaktiv:
      Außentemp < Sollwert und Lichtsensor < Sollwert

      Darum das Wirrwarr mit und / oder

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

        @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

        Also nochmal zum Verständnis...

        Habe nie daran gezweifelt, dass du es richtig implementiert hast.

        So muss es sein!
        Danke für die Klarstellung

        D simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D
          dos1973 @Homoran last edited by

          @Homoran
          Ich habe doch gar keinen Sonnensensor 🙂
          (Noch nicht, empfehlungen für aussen nehme ich gerne an...)

          Um es mit meinen laienhaften worten zu sagen...

          Ich stelle Azimut und Außentemperatur ein.
          Azimut 280
          Aussentemp 25c

          Da es jetzt ODER ist, erwarte ich das bei eintreffen einer der beiden Werte die Beschattung startet, aber erst wenn beide Werte nicht mehr valide sind die Beschattung aufhört?

          Richtig, falsch, fast 😉

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran

            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Ich stelle Azimut und Außentemperatur ein.

            Die "echte" Außentemperatur ist IMHO kein probates Mittel um eine starke Sonneneinstrahlung zu detektieren, weil:

            • der Temperatursensor sollte im Schatten positioniert sein und erfasst somit keine Hitzeeinstrahlung
            • in "Tropennächten" werden 25°C gerne die ganze Nacht überschritten
            • Im Frühjahr/Herbst wird trotz massiver Sonnenbestrahlung (im Auto wirft man die Klimaanlage an) diese Temperatur nicht überschritten

            Ähnliches gilt für die Helligkeit:

            • In schneebedeckten Wintertagen kann die Helligkeit um ein vielfaches höher sein, als an diesigen Sommertagen.

            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Ich habe doch gar keinen Sonnensensor

            Da würde es schon sinnvoller sein einen Thermosensor in die direkte Sonne zu platzieren.

            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            erwarte ich das bei eintreffen einer der beiden Werte die Beschattung startet, aber erst wenn beide Werte nicht mehr valide sind die Beschattung aufhört?

            KORREKT!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              dos1973 last edited by dos1973

              @simatec
              Ich glaube ich hab da noch etwas ...

              Wenn die Beschattung aktiv ist (ich habe eine Terassentür) dann fährt das Rollo nicht hoch um rausgehen zu können. Er zuckt kurz wenn ich die Tür schliesse (state 0) aber bei 1 und 2 macht er nichts.

              (Meiner Frau erzähle ich, Sie wird den Schalter nicht mehr benötigen ;)) weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.

              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by Homoran

                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.

                Ich halte auch eine (einstellbare) Hysterese für unabdingbar

                Hysterese.png

                Wenn die Beschattung erst bei einer etwas niedrigeren Temperatur beendet würde würde der Rollladen nicht Achterbahn fahren

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by

                  @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                  @simatec
                  Ich glaube ich hab da noch etwas ...

                  Wenn die Beschattung aktiv ist (ich habe eine Terassentür) dann fährt das Rollo nicht hoch um rausgehen zu können. Er zuckt kurz wenn ich die Tür schliesse (state 0) aber bei 1 und 2 macht er nichts.

                  (Meiner Frau erzähle ich, Sie wird den Schalter nicht mehr benötigen ;)) weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.

                  Welche Version hast du installiert? Und zeige mal bitte die Einstellungen dafür

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                    weil Sie schon genervt ist über das Auf und Ab.

                    Ich halte auch eine (einstellbare) Hysterese für unabdingbar

                    Hysterese.png

                    Wenn die Beschattung erst bei einer etwas niedrigeren Temperatur beendet würde würde der Rollladen nicht Achterbahn fahren

                    Wie stellst du dir die Hysterese genau vor?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Also nochmal zum Verständnis...

                      Habe nie daran gezweifelt, dass du es richtig implementiert hast.

                      So muss es sein!
                      Danke für die Klarstellung

                      Wollte nur mein Wirrwarr aufklären 😋
                      Bestimmt noch von der Narkose 😬

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @Semie1 last edited by

                        @Semie1
                        Ich habe den Adapter nocheinmal von GitHub installiert. Nun klappt es mit den Einstellunegn.

                        Der Link zu Alexa hat wohl jeder gerade im Kopf. Die Version 2.31 läuft nun und holt den Cookie.

                        Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MartyBr @simatec last edited by

                          @simatec
                          Zahnarzt? Das versteht jeder 😷

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MartyBr @simatec last edited by

                            @simatec
                            Meine Schaltschwellen liegen 0,3° auseinander. Ich belasse den Status für 15 Minuten.
                            Das stabilisiert das Verfahren.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                              @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                              Meine Schaltschwellen liegen 0,3° auseinander. Ich belasse den Status für 15 Minuten.
                              Das stabilisiert das Verfahren.

                              kannst du uns mal erhellen was du machst?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                Semie1 @MartyBr last edited by

                                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                Die Version 2.31 läuft nun und holt den Cookie
                                2.3.2

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr @Semie1 last edited by

                                  @Semie1
                                  Danke, habe ich auch gerade gesehen und installiert. Funzt!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                                    @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    @simatec
                                    Zahnarzt? Das versteht jeder 😷

                                    Nein OP am Auge 🙄

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MartyBr @simatec last edited by

                                      @simatec
                                      Hoffentlich gut verlaufen.
                                      Gute Besserung 👍

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                                        @MartyBr
                                        Ich konnte gestern und heute ein paar Bugs fixen ... also scheint die Ärztin alles richtig gemacht zu haben 😂

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MartyBr @simatec last edited by

                                          @simatec
                                          Die Bug-Jäger brauchen ja auch eine sichere Hand und eine Fliegenklatsche.
                                          Aber auch einen Adlerblick.
                                          Damit ist ja die Weiterentwicklung des Adapters Shuttercontrol
                                          gesichert 😀

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            dos1973 @simatec last edited by

                                            @simatec

                                            ich bin auf der Version 0.2.12 und mein Türgriff fährt nicht,
                                            weder während der Beschattung,
                                            noch jetzt wo die Rolladen unten sind.
                                            das Ding macht mir echt Ärger.

                                            Bildschirmfoto 2019-06-21 um 22.09.08.png

                                            simatec Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7228
                                            6391794
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo