Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @tobitobsta last edited by

      @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • T
        tobitobsta @simatec last edited by

        @simatec nice! Danke Dir und auch Danke Dir für die Info!! LG

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          plc @Homoran last edited by

          @homoran
          Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?

          $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
          
          Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
          
          host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
          
          NPM version: 6.14.16
          
          Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
          
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          
          npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          
          npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          
          + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
          
          94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          
          Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
          
          upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
          
          host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
          
          Process exited with code 0
          
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @plc last edited by

            @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fs

            ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              plc @Homoran last edited by

              @homoran

              ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @plc last edited by

                @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                dass auch einige bugs verschwinden.

                was für bugs?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Crazy Com last edited by

                  Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.

                  Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.

                  Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. 🙂

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Android51 last edited by Android51

                    Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^

                    Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      HomeUser @Android51 last edited by HomeUser

                      Ich kämpfe mit der Einstellung für meine Markise. Irgendwo mache ich etwas falsch, aber kapiere nicht wo.

                      Zielzustand:

                      • Markise fährt raus, wenn Sonne auf die Terasse kommt (Süd-Richtung +/- 90°; ausgefahren: Wert 0; eingerollt: Wert 100)
                      • Nur wenn wirklich nennenswert Sonne scheint
                      • Und natürlich, wenn es drinnen und draußen recht warm ist
                      • Bei Regen fährt sie rein (Wert 100)
                      • Bei mäßigem Wind soll sie halb rein fahren (Wert 50)
                      • Bei mehr Wind ganz (Wert 100)

                      Problem: Sie fährt gerne mal auf 50 ohne dass ich den grund verstehe.

                      Hier die Einstellungen:
                      cf9a2ab3-27a0-4932-b8ca-bb3d7f9bc005-image.png

                      268c55a5-d47e-4bc8-9ea4-e92c027f6a37-image.png

                      70e44bbd-2b50-4759-872c-4e16771fe11e-image.png

                      9b0143b8-7356-469d-8496-1973817ad348-image.png

                      e6f44608-97b3-491c-9719-4ab89ab7fc12-image.png

                      Und ein Ausschnitt aus dem Log:

                      2023-07-12 09:00:00.041  - debug: shuttercontrol.0 (3485) calculate astrodata ...
                      2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Azimut: 91.1°
                      2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Elevation: 30.7°
                      2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                      2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                      2023-07-12 09:00:08.468  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                      2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                      2023-07-12 09:00:08.470  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2023-07-12 09:00:08.487  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                      2023-07-12 09:00:08.488  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                      2023-07-12 09:00:08.526  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                      2023-07-12 09:00:08.567  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                      2023-07-12 09:00:39.172  - debug: shuttercontrol.0 (3485) outsidetemperature changed: alias.0.Outdoor.OutsideTemp Value: 24.8
                      2023-07-12 09:00:39.230  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Outdoor.Solarradiation_reduced Value: 3484.4
                      2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                      2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                      2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2023-07-12 09:01:10.448  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                      2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                      2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2023-07-12 09:01:10.451  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                      2023-07-12 09:01:10.452  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                      2023-07-12 09:01:10.465  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                      2023-07-12 09:01:10.511  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                      2023-07-12 09:01:43.118  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                      
                      

                      Wo ist mein Fehler!?

                      H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        HomeUser @HomeUser last edited by

                        Nachtrag zu meiner Nachricht vor dieser:
                        Ich habe gerade mal etwas experimentiert mit den Alarmen (manuell Alarme gesetzt).
                        Daraus habe ich den Eindruck, dass die Priorisierung der Alarme zumindest nicht so funktioniert wie ich es verstanden/erwartet hätte.

                        Beispiel:
                        Regen-Alarm ist gesetzt >> Markise wird ganz reingefahren.
                        Während der Regen-Alarm noch aktiv ist, wird Wind-Alarm-1 gesetzt >> Markise wird halb herausgefahren
                        Wind-Alarm-1 wird zurückgenommen >> Markise fährt wieder ein

                        Ich hätte gedacht, dass wichtiger ist als Wind bzw. dass der Alarm mit dem sichreren Wert "gewinnt".

                        Oder ist mein Denkfehler generell, dass die Alarm-Reaktion nicht wirklich zum Sonnenschutz mit Markise passt?
                        Bei einem Rollladen ist der sicherere Zustand ja runtergefahren, während bei der Markise der sicherere Zustand eingerollt ist.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          abachiman last edited by

                          ich habe immernoch das Problem, dass die Rolladen bei mir NICHT(!) in den ManuMode gehen 😞

                          Status = sunprotect
                          ich fahre die Rollade manuell nach ganz oben
                          der Status ist dann "UP"
                          und shuttercontrol fährt nach ~1 min wieder in den sunprotect Mode

                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:39.988	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 0 new value = 75
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect Alias Rollade WZ IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect for Alias Rollade WZ IST-SOLL is active
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.491	debug	last automatic Action for Alias Rollade WZ IST-SOLL: down_Sunprotect
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.421	info	Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade WZ IST-SOLL value: 75%
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.419	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	#1 shutterName: Alias Rollade WZ IST-SOLL
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL Old value = 75. New value = 0. automatic is active
                          shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 75 new value = 0
                          

                          ist das so gewollt? ich hatte es so verstanden, dass der Status bei jeglichem manuellen Eingriff zu ManuMode wechselt und dann auch so bleibt - oder gilt das nur für manuelle Werte <>0 bzw. <>100 ?

                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @abachiman last edited by

                            @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                            gilt das nur für manuelle Werte <>0 bzw. <>100 ?

                            seit der neuesten Version ist das genau so.

                            stelle als UP Position in shuttercontrol nicht 100 sondern 99 ein, dann kannst du mit dem Taster ganz rauf fahren um im manu_mode zu bleiben.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              rotamint @Homoran last edited by

                              Nach weiterer Beobachtung:

                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              Welche Dateien muss ich veröffentlichen

                              einiges 😉

                              OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird 😀

                              @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr

                              ende der Verdunklung?

                              Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.

                              Beschattung programmiert?

                              Habe ich für das "Ausschlussprinzip" deaktiviert, keine Änderung.

                              zu dem Zeitpunkt aktiv?

                              Ja, Rolladensteuerung ist aktiv. Schließen und Aussperrschutz funktionieren.

                              welche Höhe bei Beschattung?

                              inaktiv.

                              allerdings:

                              @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                              Autostate steht heute morgen auf "none"

                              das wird nachts aktiviert.

                              Danke für die Info "nachts aktiviert", das wusste / kannte ich so noch nicht aus vorherigen Versionen.

                              demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.

                              Wie Recht Du hast, da wird, dem Log nach, überhaupt nichts getriggert!

                              Meine VERMUTUNG / Beobachtung: Soll der Rolladen geschlossen werden, die Terrassentüre ist aber zu dem Zeitpunkt noch geöffnet und der "Aussperrschutz aktiv" (funktioniert!), fährt der Rolladen zwar nach dem Schließen der Türe in die Verdunklungsposition, wird am nächsten Morgen aber nicht mehr hoch gezogen ... 🤷‍♂️

                              Dann bräuchte es denn debug-log

                              Den würde ich gerne zur Verfügung stellen - ABER: Wie kann ich die Log-Datei (ggf. eine seperate) so schreiben lassen, dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind? Ansonsten wäre das ja Wahnsinn dort das richtige heraus zu finden?

                              Danke Dir schonmal für Deine Mühe und wünsche einen schönen Sonntag!

                              LG S.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by

                                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird

                                das ist ja ewig her!

                                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                ende der Verdunklung?

                                Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.

                                die Frage war, ob zu dem Zeitpunkt das Ende der Verdunklung erreicht war.

                                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                welche Höhe bei Beschattung?

                                inaktiv.

                                ???

                                @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind

                                filtern per dropdown

                                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active last edited by simatec

                                  Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.

                                  Changelog

                                  1.6.0 (2023-07-16)

                                  • (simatec) Manu mode block added
                                  • (simatec) Heat protection added
                                  • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
                                  • (simatec) Ukrainian language added
                                  • (simatec) small Bugfixes
                                  • (simatec) Dependencies updated

                                  Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...

                                  • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
                                  • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.

                                  Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.09.54.png

                                  • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.

                                  Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.08.16.png

                                  Viel Spaß beim testen ....

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  • R
                                    rotamint @Homoran last edited by

                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                                    @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:

                                    dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind

                                    filtern per dropdown

                                    Unter "Protokolle", dann per Dropdown gefiltert nach Shuttercontrol, finde ich immer nur die Log's der Letzten maximal 90 Minuten. Kann man diese Anzahl erhöhen, damit ich mich nicht durch die komplette Log-Datei "quälen" muss? Danke 😉

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by

                                      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                                      finde ich immer nur die Log's der Letzten maximal 90 Minuten.

                                      dann hast du zuviel im log.
                                      das ist nicht zeit-, sondern Anzahlbegrenzt.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        steimi last edited by

                                        Ich würde gerne vereinzelte Fenster manuell über einen Button in der VIS in den Sonnenschutz fahren. Dazu benötige die konfigurierten Werte der einzelnen rollladen. Kann ich diese irgendwo/irgendwie auslesen? Ich würde das gerne über Blockly realisieren?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          HomeUser @HomeUser last edited by

                                          Nutzt jemand den Adapter bei einem Rollladen oder Markise mit Sonnenschutz oder einem Alarm?
                                          Wenn ja, würde ich gerne mal die Einstellungen und Nutzung abgleichen.

                                          Ich bin kurz davor mich geschlagen zu geben. Aktuell ist es so, dass nach Änderung eines Alarm die Markise raus und wieder rein fährt - und dass obwohl quasi alle Bedingungen für den Sonnenschutz nicht mehr erfüllt sind (Abend, weitgehend dunkel, Azimuth, Elevation, ...)

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            Crazy Com @Crazy Com last edited by

                                            @crazy-com said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                                            Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.

                                            Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.

                                            Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. 🙂

                                            Hallo @simatec , ist das irgendwie möglich oder wäre das umsetzbar?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            650
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7266
                                            6813795
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo