      @atari Im Prinzip sind die Aktoren egal.
      Du brauchst einen Level State für die Ansteuerung über Shuttercontrol.
      Ideal wäre hier ein Level von 0-100%.

      Das ganze kannst du natürlich auch über Alias machen.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MartyBr @simatec last edited by

        @simatec
        Ich habe mal eine Verständnisfrage. Die Rollos laufen gut, manchmal gibt es Probleme mit dem Rollo Gästezimmer. Ich nutze die Bereiche Living, Sleeping und Children. Das Rollo Gästezimmer läuft im Bereich "Children".

        Ich habe nun erwartet, dass jeder Bereich eine eigene "Ordnungsnummer/ID" hat:

        	2023-10-18 18:21:30.024	info	Children down #26 Set ID: Rollo_Gaestezimmer value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:21:20.032	info	Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:21:10.025	info	Sleep down #26 Set ID: Badezimmer Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:21:00.015	info	Sleep down #26 Set ID: Rollo_Ankleidezimmer value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:50.145	info	Living down #17 Set ID: Gaestebad Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:40.137	info	Living down #17 Set ID: HWR Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:30.131	info	Living down #17 Set ID: Kueche Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:20.123	info	Living down #17 Set ID: Rollo_Wohnzimmer_Sued value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:10.114	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost2 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        
        shuttercontrol.0
        2023-10-18 18:20:00.106	info	Living down #17 Set ID: Wohnzimmer Ost1 Fenster Rollladen:1.LEVEL value: 0%
        

        Die Bereiche "Sleeping" und "Children" haben aber beide die #26.
        Ist das so richtig?

        Hier noch die json-Datei mit den Einstellungen:
        system.adapter.shuttercontrol.0.json

        Gruß
        Martin

        FredF simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by FredF

          @martybr Zur ID kann ich dir nichts sagen, habe ich noch nie darauf geachtet...

          Du hast alle deine Rollläden auf Automatik stehen:
          564fff23-367f-4fdd-b053-3e99a47570e2-grafik.png

          Aber nur der Rollo Gästezimmer hatte ein Datenpunkt für das Aktivieren das Auto-Bereichs:
          91f543e5-28b2-4e88-9e1b-688fe6cb2465-grafik.png
          Zitat Doku:

          Wohnbereich (Automatik):
          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich 
          konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten 
          Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. 
          Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
          

          Edit: Ich vermute dein Datenpunkt für die Anwesenheit funktioniert nicht richtig

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MartyBr last edited by

            @fredf Der DP funktioniert sauber. Wenn Gäste da, dann DP == true

            Das Rollo fährt auch sauber, wie alle anderen auch. In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.

            Mir geht es hier nur um die Frage, ob es mit den "Bereichs-IDs" so richtig ist. Schlafen und Wohnen haben ja getrennte IDs. Vielleicht schleppe ich da eine Altlast mit mir rum. Den Rollo-Aktor Gästezimmer habe ich getauscht. Nun läuft in 99% der Fälle alles super. Aber wie gesagt, ist das mit den IDs so richtig?
            Vielleicht kann @simatec die Frage beantworten.

            FredF rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by

              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

              In bestimmten Situationen, wenn ich nur den Gästebereich fahren möchte, gibt es Probleme.

              Die da wären?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @MartyBr last edited by

                @martybr
                bei mir haben Children und Sleep auch die selben #ID - wird somit also korrekt sein.
                Bei mir funktioniert auch alles.

                Vielleicht ist aber deine Jalousie im Manu_Mode wenn es nicht funktioniert? schonmal kontrolliert?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                  @martybr Die #26 hat eine reine Bedeutung, um den Debug für die Entwicklung zuzuordnen ... Das ist keine ID... Kann also vom User ignoriert werden. Ist nur zum reinen Debug

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MartyBr @simatec last edited by

                    @simatec Alles klar, dann kann ich das ignorieren.
                    Ansonsten Arbeiter der Adapter super. Ich bin von Anfang an dabei und nutze ihn intensiv.
                    Vielen Dank, dann du dich an die Mammutaufgabe herangetraut und umgesetzt hast.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MartyBr @rtwl last edited by

                      @rtwl Das scheint nach meinen Recherchen eher ein Funkproblem im Bereich der Homematic zu sein. Ich habe jetzt die Zeiten ein bisschen entzerrt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MartyBr @FredF last edited by

                        @fredf In seltenen Fällen fährt das Rollo im Gästezimmer nicht. Der Aktor bekommt den Befehl, da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.
                        Stoße ich die Fahrt über die Visu (oder über den ioBroker Admin) an, dann fährt das Rollo.
                        Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.

                        simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by

                          @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                          Ich vermute hier ein Problem mit dem Funk (gleichzeitiges Auslösen mehrerer Aktoren) im Bereich Homematic.

                          Du kannst in Shuttercontrol eine Verzögerung für das Fahren der Rollläden konfigurieren.
                          Damit würde in einem Abstand von x Sekunden jeder Rolladen fahren.
                          Damit hast du auch nicht mehr mehrere gleichzeitige Funkansteuerungen.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MartyBr @simatec last edited by

                            @simatec Das habe ich eingestellt (10 Sekunden). Das funktioniert auch im Normalfall. Das Problem tritt auf, wenn ich openall anklicke. Und nur dann. Hier laufen scheinbar die 3 Bereiche parallel und innerhalb der Bereiche greift dann der Zeitversatz. Daher trifft es immer das Gästezimmer Rollo.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active last edited by

                              Ab sofort gibt es ein Wiki für Shuttercontrol.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki

                              Danke an @FredF für die Unterstützung und Überarbeitung der deutschen Doku

                              1 Reply Last reply Reply Quote 7
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by

                                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:

                                da ich ein knacken vom Aktor höre, er fährt aber nicht.

                                das hat dann weder mit Shuttercontrol noch mit HM-Funk zu tun.
                                wenn es klackt schaltet das Relais.

                                Das einzige was sein könnte ist, dass das Rollo in die falsche Richtung fahren will, wo es bereits ist.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MartyBr last edited by

                                  @homoran
                                  Das klingt richtig. Ich prüfe das Verhalten. Die EnOcean Aktoren sind Unterputz verbaut und als Schalter sind EnOcean Taster darüber verbaut. Die sind auch per EnOcean Funk mit den Aktoren verbunden. Evtl. gibt es da eine Unstimmigkeit.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Autodidakt
                                    Autodidakt last edited by

                                    Hallo,

                                    ist es normal, dass der Rollo wenn er abends automatisch schließt und dann der Hund noch mal raus muss zwar über den Türkontakt öffnet, dann aber nicht mehr schließt und auf "Manu_Mode" umstellt?

                                    Gruß aus Bayern

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Autodidakt last edited by

                                      @autodidakt was hast du denn konfiguriert?
                                      nur hochfahren, oder auch herunter?

                                      Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Autodidakt
                                        Autodidakt @Homoran last edited by

                                        @homoran

                                        aaa.jpg

                                        Hoch und runter.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Autodidakt last edited by Homoran

                                          @autodidakt ehrlich jetzt???
                                          Screenshot_20231023-205516_Firefox.jpg

                                          wer soll das am Handy entziffern?

                                          Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Autodidakt
                                            Autodidakt @Homoran last edited by Autodidakt

                                            @homoran

                                            d32f2d30-eaaa-4459-9e32-54fc1bb9429d-image.png

                                            Sorry... So besser?

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            832
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            326
                                            7266
                                            6780151
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo