      @homoran Hey, keine Aufregung bitte.

      @simatec hat diesen Adapter in seiner Freizeit entwickelt und ihn uns dankenswerter Weise allen zur Verfügung gestellt. Neben vielen anderen habe auch ich diesen Adapter in Verwendung und bin darüber sehr froh, dass es ihn gibt. Mir sind ein paar Punkte an dem Adapter aufgefallen, den ich aber auch nur in meiner Freizeit testen kann. Auch ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause und kann sofort ein nicht schlüssiges Verhalten erkennen.
      An dem Adapter hängen bei mir noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen dran, welche am Ende mein Haus "smart" machen. Die kann ich nicht einfach mal so abschalten, dann funktionieren viele andere Dinge nicht mehr, welche ich noch nicht mal an dieser Stelle alle überblicken kann. Es gibt mehrere Gründe, warum die DP, die SC sieht und die DP der tatsächlichen Aktoren bei mir getrennt sein müssen. Wenn @simatec als der Entwickler des Adapters sagt, das kann aus dem und dem Grund einen Einfluss haben, dann muss ich einen anderen Weg finden um die Steuerung so umzusetzen, wie ich sie brauche. Dazu habe ich von ihm aber noch nichts gehört und bis dahin gehe ich mal davon aus, dass es keinen Einfluss hat (und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht wie das sein könnte). Natürlich kenne ich den Quelltext nicht im Detail, genauso wenig wie alle anderen außer @simatec. Ich hatte auch schon Vorschläge gemacht, wie ich es programmieren würde und @simatec wird das auch gelesen und als sinnvoll oder so nicht umsetzbar angesehen haben - und er wird da am Ende auch gute Gründe dafür haben.

      Vielleicht warten wir alle einfach mal ab, was er dazu sagt und bisher schon rausgefunden hat ehe wir uns hier die Köpfe heiß reden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        guitardoc @simatec last edited by

        @simatec Heute fuhren die Jalousien alle richtig herunter, auch mit später geschlossener Tür. Allerdings hatte ich heute mit dem Helligkeitssensor zu kämpfen, der hat bei 97 Lux seine Verbindung beendet. Als er wieder funkte, waren dann schlagartig 0 Lux (und alles ging schlagartig zu). Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, aber auf alle Fälle lief der Adapter heute so wie er es für meine Anwendungsfälle soll. Ich beobachte morgen mal weiter.

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by

          @guitardoc Bitte den Log posten...

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @crunchip last edited by

            @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

            Greift die Hysterese schon zu Beginn oder muss erst der eingestellte Soll Wert erreicht werden?
            Alle Bedingungen waren erreicht bzw überschritten, jedoch die Sonnenstrahlung stand noch kurz vor 250.
            Eingestellt ist 250 mit einer Hysterese 30.
            Hätte erwartet das bei einer Sonnenstrahlung von 220 schon greift, jedoch erst als die 250 erreicht wurden, ging der Rollo runter.

            Die Hysterese greift nur beim wieder öffnen aus dem Sonnenschutz raus. Damit wird vermieden, dass bei kurzen Schwankungen der Rollladen ständig hoch und runter fährt

            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip

              @simatec OK, dann setze ich den Wert noch etwas herab, somit sollte es dann korrekt funktionieren.
              Werde ich dann morgen beobachten ob er von geschlossen gleich in den Sonnenschutz wechselt oder erst hoch fährt

              EDIT 14.08.24
              @simatec heute ist er erst hoch gefahren und danach in den Sonnenschutz, blöderweise weil in dem Zeitfenster die Sonne weg war, Ziel war es durch die angepasste Einstellung das er direkt in den Sonnenschutz fährt, dumm gelaufen.

              jedoch habe ich noch eine andere Frage,
              wann bzw wodurch wird der Sonnenschutz aufgehoben? dachte zumindest wenn der Azimutbereich verlassen wird.
              der Rollo fährt nämlich nicht hoch

              L rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • L
                lustig29 @crunchip last edited by

                Was muss ich einstellen, damit der Wohnbereich nur zur ausgewählten Zeit geöffnet wird? Das schließen würde ich gerne komplett mit einem Nfc Tag auf dem Nachtschränkchen auslösen.

                5e9c0538-5865-439c-b09f-8cc85cc71a33-image.png

                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @lustig29 last edited by

                  @lustig29
                  ich mach es auch per nfc am Bett. Dafür hab ich die Zeit für das Schließen auf 23:59 gestellt. Wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, wird der nfc Tag verwendet zum Schließen. Wird es mal später, sind sie schon geschlossen, stört mich aber nicht.

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @crunchip last edited by

                    @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                    Ziel war es durch die angepasste Einstellung das er direkt in den Sonnenschutz fährt

                    da musst du dann weiter testen mit den Einstellungen. Denn bei mir funktioniert es perfekt. Wenn morgens die Sonne schon von Osten auf das Schlafzimmerfenster knallt, geht er direkt in den Sonnenschutz sobald die Zeit für das Öffnen erreicht wird. Ist es zu kalt/bewölkt, geht sie auch ganz auf.
                    es gibt aber einzelne Tage im Jahr, wo sie ganz aufgehen und dann innerhalb 30 min wieder zu in den Sonnenschutz. Aber alles innerhalb meiner eingestellten Werte.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lustig29 @rtwl last edited by

                      @rtwl
                      Also hast du alle Zeiten auf Automatik stehen?

                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        rtwl @lustig29 last edited by

                        @lustig29
                        Jein. Es wird Wohn und Kinderbereich per Astro gesteuert. Schlafbereich wird "nur per Zeit" gesteuert und um 23:59 geschlossen. Jedoch schließe ich es meistens schon vor Mitternacht per NFC.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          guitardoc @rtwl last edited by

                          @simatec Ich konnte die letzten Tage nichts posten, weil ich einen Sensor an einer Tür tauschen musste, da musste ich den ioB immer mal abschalten, damit er mir nicht dazwischenfunkt. Aber heute habe ich gerade wieder einen Punkt gefunden, welcher so nicht stimmen kann. Es ist wieder die Terrassentür Wohnzimmer. Die war wieder eine ganze Weile offen, jetzt ist es dunkel, ich mache die Tür zu - aber die Jalousie fährt nicht runter.

                          Hier ist das Log: iobroker.2024-08-17.log.html

                          Und zur Sicherheit noch mal die Konfiguration: system.adapter.shuttercontrol.2-6.json

                          Shuttercontrol.2 ist dabei interessant. Ich hoffe, du kannst da das Problem finden?

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by

                            @guitardoc naja ist ganz simpel… shuttercontrol reagiert auf Veränderungen des Helligkeitssensors. Wenn aber der Sensor wie bei dir sicht nicht mehr ändert, da er schon auf 0 ist, gibt es auch keinen Trigger

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              guitardoc @simatec last edited by

                              @simatec Aber das ist doch dann nicht richtig? Ich sitze draußen und es ist hell. Die Tür ist auf. Jetzt wird es langsam dunkel bis es stockdunkel ist und die Jalousien infolge Dunkelheit runter fahren. Das kann sie aber nicht, da ja die Tür auf ist. Wenn man zwei Stunden später die Tür zu macht, dann erwartet man doch, dass die Jalousie jetzt runter fährt (denn der Befehl zum Schlafenlegen kam ja schon) und nicht auf bleibt, nur weil sich ein Helligkeitssensor nicht mehr ändert. Wie soll er auch, wenn es denn völlig dunkel ist.

                              Kannst du da was dran ändern? Ansonsten muss ich ein Script schreiben, welches immer nach dem Schließen von Fenstern und Türen den Helligkeitssensor um ein paar Lux verändert (wieviel und wie lange?). Aber ob das die Lösung sein kann…

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by

                                @guitardoc aktivier doch eine Uhrzeit zum "spät herunterfahren", wenn du beim reingehen den Lichtsensor nicht mit der Taschenlampe aufwecken willst 😁

                                G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  guitardoc @Homoran last edited by guitardoc

                                  @homoran Und was ist, wenn ich nach einer Party erst 02:00 Uhr die Tür zu mache? Dann haben wir das gleiche Problem wieder. Ich finde, das funktioniert so nicht zuverlässig.

                                  Ich hatte es schon mal geschrieben, aber wiederhole es gern noch mal. Ich würde das Thema Öffnungssensor anders programmieren. Ich würde zu jedem Fenster ein virtuelles Fenster anlegen. Dieses virtuelle Fenster bekommt immer alle Befehle so als ob der Kontaktsensor geschlossen ist. Wenn jetzt der Kontaktsensor tatsächlich geschlossen wird (egal wann und wenn es drei Tage später ist), dann erhält das richtige Fenster den Zustand des virtuellen Fensters. Damit wären alle Probleme mit Lichtsensor, Fenstern die mehrere Tage offen bleiben (bei mir z.B das Schlafzimmerfenster am WE) etc. erschlagen.

                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @guitardoc last edited by

                                    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                                    Ich würde das Thema Öffnungssensor anders programmieren

                                    dann mach das doch!
                                    sorry, aber so einige sonderwünsche sind mir echt zu hoch.
                                    nach einer party solltest du die gläser auch wegräumen, warum dann nicht auf einen taster drücken?

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • G
                                      guitardoc @da_Woody last edited by guitardoc

                                      @da_woody Ich verstehe die Aufregung nicht, ehrlich. Ich versuche hier Verbesserungsvorschläge zu machen, damit man mit dem Adapter sein Haus smart machen kann, und dann kommt sowas.

                                      Klar, ich kann auf einen Taster drücken. Ich kann auch alle Jalousien mit Tastern betätigen, hab ich ja 30 Jahre lang auch gemacht. Ich kann auch in eine Höhle ziehen, da haben Menschen auch tausende Jahre gelebt. Mann.

                                      PS. Noch ein Hinweis zum Tasterdrücken - dann schaltet der SC den ganzen Tag in den ManuMode. Wenn es dann heiß und sonnig wird und ich auf Arbeit bin, wer schaltet dann die Verschattung? Soviel zu Sonderwünschen. Echt.

                                      Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by Homoran

                                        @guitardoc Langsam wird es absurd!

                                        ich weiss nicht wo deine Skripte überall reinfunken, aber due Aussage

                                        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                                        Hinweis zum Tasterdrücken - dann schaltet der SC den ganzen Tag in den ManuMode

                                        ist bei korrekter Konfiguration definitiv falsch!!

                                        Wenn du in "eine dem SC bekannte" Position fährst, was bei runter oder hoch der Fall sein sollte, wird der Manu_Mode deaktiviert.

                                        Soviel zum Meckern! Echt!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @guitardoc last edited by

                                          @guitardoc nimms nich so persönlich. der adapter ist leider sehr kompliziert geworden. hab ich auch schon einige male kommuniziert.
                                          zum thema manu mode gibts auch schon einiges. 😉

                                          Ich versuche hier Verbesserungsvorschläge zu machen

                                          klar, aber für dein problem!
                                          wie gesagt, nicht presönlich, aber hin und wieder muss ich sowas loslassen. prost.gif

                                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • G
                                            guitardoc @da_Woody last edited by

                                            @da_woody Ist schon OK und vergessen. Aber ich denke, dass es nicht nur mein Problem ist, sondern auch andere das Verhalten des SC so erwarten würden.
                                            Aber wie gesagt, wenn ich weiß woran es liegt, dann kann ich auch einen Workaround für mich bauen, da fällt mir schon was ein.
                                            Ich würde die Programmierung auch machen (habe 30 Jahre lang objektorientiert programmiert), aber natives Javascript ohne Framework hatte ich ehrlicherweise nicht vor noch zu lernen… Vielleicht mal Typescript wenn ich gaaaanz viel Zeit habe.

                                            @Homoran Dann müsste man aber vermutlich die bekannten Rollladenhöhen aktivieren?

                                            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            916
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7257
                                            6631493
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo