      Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
      Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
      Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 last edited by

        Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter

        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

          @Semie1
          Schaue ich mir an

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter

            Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
            Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.

            Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.

            Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • flugwelle
              flugwelle @simatec last edited by

              @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden

              Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                Semie1 @simatec last edited by Semie1

                @simatec

                finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert

                Beschattung ist aktiv

                Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay

                Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.

                system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json

                Alle Rollläden sind gleich konfiguriert

                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flugwelle
                  flugwelle last edited by

                  Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
                  Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by

                    @flugwelle
                    Welche Version hast du? Aus dem Github?
                    Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by

                      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden

                      Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.

                      Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren

                      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Semie1 last edited by

                        @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        @simatec

                        finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert

                        Beschattung ist aktiv

                        Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay

                        Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.

                        system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json

                        Alle Rollläden sind gleich konfiguriert

                        Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                        Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?

                        Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • flugwelle
                          flugwelle @simatec last edited by

                          @simatec

                          Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                          Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich

                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                          

                          Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...

                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marcel85 last edited by

                            Hallo, sehr schöner Adapter!!!
                            Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?

                            Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by

                              @flugwelle
                              Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                              Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen

                              flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marcel85 last edited by

                                @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?

                                steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                                Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • flugwelle
                                  flugwelle @simatec last edited by

                                  @simatec

                                  Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                                  Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.

                                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @flugwelle last edited by

                                    @flugwelle
                                    Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                                    Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by Homoran

                                      @flugwelle

                                      VORSICHT!
                                      Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version

                                      Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf

                                      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • flugwelle
                                        flugwelle @Homoran last edited by

                                        @Homoran

                                        Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554

                                        Danach ist Punkt ok.

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @flugwelle last edited by

                                          @flugwelle
                                          Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                                          Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.

                                          Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by

                                            @flugwelle und @Homoran

                                            Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
                                            Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
                                            Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
                                            Im Namen allerdings schon.

                                            Update liegt auf Github.
                                            Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...

                                            flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7228
                                            6391850
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo