      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

      undcwas hat das mit dem/ den Namen zu tun?

      wenn alle Namen gleich sind, funktioniert shuttercontrol nicht.
      das will er dir damit sagen. Genau dieses Verhalten hat simatec auch schon mal bestätigt.
      daher hat er jetzt keine Probleme mehr, weil er alle Namen unterschiedlich benannt hat.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

        wenn alle Namen gleich sind, funktioniert shuttercontrol nicht.

        Was genau an shuttercontrol "funktioniert nicht"?

        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

        das will er dir damit sagen.

        das sollte aber nicht sein, dafür ist doch die ID
        Die Rolläden sind doch über die ID den Zimmern/ Fenstern zugeordnet.
        Die Namen sind doch nur zur "Erklärung"

        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

        dieses Verhalten hat simatec auch schon mal bestätigt.

        das ist mir neu, dann halt ich mich da raus!

        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

          Was genau an shuttercontrol "funktioniert nicht"?

          nichts funktioniert dann bzw alle ID's, auch wenn sie noch so unterschiedlich sind, sind für shuttercontrol dann identisch, weil selber Name. Und so werden alle ID's entsprechend der ersten gleichzeitig fahren.
          Beispiel 5 Rollos heißen "Schalter" dann fahren alle Rollos mit diesem Namen sobald eine davon etwas auslöst. vermutlich die oberste in der Liste.

          ist auch einfach zum testen indem man den Namen mal für einen Tag ändert 😉

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran

            @rtwl Hab in der Zwischenzeit weiter recherchiert
            Da @robschii immer von

            @robschii sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

            auto state autodown und autoup

            schrieb, auch wenn er was anderes dazu zeigte, hab ich mir diese Verzeichnisse angesehen, was ich vorher noch nie getan habe.

            Dort sind die IDs tatsächlich die Namen aus der Grundkonfiguration.
            Dann ist klar, dass es bei identischen IDs zu Problemen kommt.

            Ob die ersten Posts von @robschii dahingehend zu verstehen sind, dass er diese DPs steuert, wäre jetzt abzuwarten, dass er das klärt.

            B R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • B
              bootcamper @Homoran last edited by

              Hallo, bin iobroker Neuling, 1 Woche nutze ich es. Bin aktuell im Umstieg von Edomi auf iobroker, soweit klappt der umstieg auch ganz gut. Aktuell hänge ich an den Raffstoren.
              Die Storen sollen erstmal nur nach Helligkeit zu fahren, danach würde ich gerne das auffahren in Abhängigkeit von einer Szene auf Automatik setzen.

              Ich habe die Helligkeitswerte eingestellt und das Objekt der Wetterstation, Werte in Lux, verbunden. Danach ein Raffstore hinzugefügt und getestet. Wenn ich das Objekt closeall and openall nutze fährt es korrekt. Versuche ich es zu simulieren mit Helligkeitswerten fährt nichts. Kann man das so simulieren? Habe auch schon mit einen eigenen Objekt und Werten gespielt, aber es zuckt nichts und es wird auch nichts geloggt. Wird der Helligkeitswert im Shuttercontrol mitgeloggt?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @bootcamper last edited by

                @bootcamper sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                Kann man das so simulieren?

                ja
                (wenn ichs richtig verstanden habe)

                @bootcamper sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                Die Storen sollen erstmal nur nach Helligkeit zu fahren

                wie konfiguriert?

                @bootcamper sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:

                danach würde ich gerne das auffahren in Abhängigkeit von einer Szene auf Automatik setzen.

                ???

                Erst...danach... im Laufe des Tages, oder im Laufe der Implementierung?

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bootcamper @Homoran last edited by

                  Klappt nun alles, Fehler saß sicher mal wieder vor dem Rechner. Hab sicher was mit den Uhrzeiten verbuchselt.

                  War im Sinne von im Laufe der Implementierung gemeint, hab nun alle Features dran.

                  Super geiler Adapter, generell ist das Thema IOBroker irgendwie ziemlich cooler als das ganze gescripte und gefummel mit Edomi.

                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @bootcamper last edited by

                    @bootcamper chapeau, eine woche und dann mit dem adapter zurecht kommen...
                    huhu.gif

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bootcamper @da_Woody last edited by

                      @da_woody
                      Ja geiler kram hier, bei meinen Vorgänger Logik System saß ich sicher 40 stunden für die gleiche Funktionalität wie hier mit dem Adapter nach 2 Stunden.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • R
                        Robschii @Homoran last edited by Robschii

                        @homoran servus,

                        habe mal wieder die zeit gefunden hier rein zu schauen.

                        ich hoffe ich verstehe dich richtig. die DP steuer ich maneull nicht an. das geht alles aus dem Adapter heraus automatisch. so soll es ja sein. Wenn ich einzelne Rollos steuere, setzte ich immer den Prozentwert fest.

                        Da aber alle ID´s den selben Namen hatten fuhren die Rollos kurz nach dem setzen des Wertes wieder hoch, in ihr Stellung die sie vom Adapter vorgegeben bekommen haben.

                        Aktuell habe ich aber zuufällig noch ein anderes Verhalten. Mitten am Tag und egal wann fahren 4 Rollos unterschiedlicher Räume einfach zu. Im Objektbaum steht bei betreffenden Fenstern plötzlich NONE
                        e44696ce-1f63-4a27-bf88-90659127718e-image.png

                        Die Settings weichen von den anderen Rollos nicht ab. Wenn ich den Adapter mal neu starte fahren die gleichen Rollos auch am nächsten Morgen früh nicht hoch. Erst im nächsten Zyklus klappt es erst wieder.

                        eben nochnmal im Log geschaut. Übeltäter gefunden>>
                        25923b50-4dbf-4716-bc67-68cc38d1dca2-image.png

                        Weiß nur nichjt wie es das ändern kann? Andere Rollos haben nicht das Problem.

                        Schöne Weihnachten noch.

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Robschii last edited by

                          @robschii Bitte poste deine Settings als JSON File und einen Debuglog von dem Verhalten in Shuttercontrol

                          R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • R
                            Robschii @simatec last edited by Robschii

                            @simatec
                            iobroker.2024-12-25.html system.adapter.shuttercontrol.0.json

                            nabend, mit mehr als dem Log kann ich nicht dienen. Die Settings sind auch dabei. Habe es jetzt erst auf Debug gestellt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Robschii @simatec last edited by

                              @simatec

                              hier nochmal ein neues log ab 14 Uhr wo frostalarm endet. wenn du noch was genaueres brauchst bitte bescheid geben und ggf wo ich das richtige log finde.iobroker.2024-12-27.html

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Fenriswolf
                                Fenriswolf last edited by Fenriswolf

                                Guten Morgen,

                                mir ist heute aufgefallen, das auch bei mir, die Frostschutzeinstellungen nicht angefahren werden.
                                Habe auch mal das Log auf Debug gestellt.

                                iobroker.2024-12-31.log

                                system.adapter.shuttercontrol.0.json

                                hoffe es hilft.

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Fenriswolf last edited by

                                  @fenriswolf Bitte auch die Config als JSON File posten

                                  Fenriswolf R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fenriswolf
                                    Fenriswolf @simatec last edited by

                                    @simatec

                                    habe ich oben mit eingefügt 😉

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      Robschii @simatec last edited by

                                      @simatec

                                      ich habe bemerkt das die Rollos mit den Zeiten z.B. Wohnbereich mit Goldenhour betroffen sind. Zudem Habe ich die Weihnachtsbeschaltung an 3 Fenstern. Dort schließen die Rollos mit der Spätfunktion 23 Uhr. Und dabei fahren die anderen Rollos erst in die Froststellung, obwohl schon 16 Uhr z.B der Frostalarm kommt.

                                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Robschii last edited by

                                        @robschii Bitte erstelle ein Issue mit der exakten Bespreibung des Verhaltens, deinem Debuglog (gefiltert auf Shuttercontrol) und deiner Config als JSON File

                                        R Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          Robschii @simatec last edited by

                                          @simatec ich werde nochmal abwarten bis es kalt ist. aktuell 5 Grad

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by

                                            Hi,

                                            ich konnte in den Objekten und Beschreibung nichts finden oder habe falsch geschaut.

                                            Kann man den "Weihnachtsmode" per Datenpunkt ein/ausschalten?

                                            Also z.B. das hier:

                                            5e9690ab-f1bf-420a-bed6-1c979ecdf580-grafik.png

                                            oder das hier:

                                            c5ecb460-3985-4b34-a078-a1c005ae4e25-grafik.png

                                            da_Woody Homoran rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            992
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7228
                                            6392130
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo