NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
was genau soll ich screenshotten?
genau das gezeigte!
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
werte sind natürlich provokant gesetzt um die Voraussetzungen zum auslösen zu haben
also trafen alle Werte zu?
Was sagte dann das debug-log?
-
das waren die beiden werte im debug log - habs jetzt einzeln rauskopiert
2025-05-08 15:09:36.242 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 45050lux 2025-05-08 15:15:55.700 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 18.3°C
-
@entavio 270° war hier erst vor kurzem erreicht!
1500 passte das bestimmt nicht
-
@homoran die werte wurden ja dann so weitergeschrieben..... das hab ich jetzt ggfs. nicht am richtigen Zeitpunkt rauskopiert aber der Auslöser bestand auch noch später
2025-05-08 17:45:56.010 - debug: shuttercontrol.0 (20776) outsidetemperature changed: netatmo-crawler.0.stationData.1.temperature | Value: 16.6°C 2025-05-08 17:49:24.049 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Lightsensor changed: Helligkeitswert | Value: 22948lux
-
@entavio ist denn die Beschattung aktiviert?
-
@homoran yup alles ist an für mein Verständnis
-
@entavio dann mal morgen beobachten, ob er in sun_protect geht.
am Ende davon ist up ja richtigedit:
hab gerade gesehen du hast nur 5% Hysterese bei der Außentemperatur.
bei 16°C sind das nur 0.8°C!! -
@homoran die werte sind spielwerte um heute so mein vorhaben in jedemfall einen Auslöser zu haben..... die hysterese war gering aber die Temperatur war ja stundenlang über 16°C von daher
-
@entavio Hattest du denn auch Meldungen über den Azimut im log?
Das wäre noch eine mögliche Ursache -
@homoran yup das wären diese hier zu den timestamps
2025-05-08 15:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 225.1° 2025-05-08 17:45:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (20776) Sun Azimut: 263.9°
-
Moin!
Kurze Frage zu einer Einstellung im EXTRA Menü:
Was genau bedeutet das "Blockieren"? In der Anleitung wird es nicht erläutert bzw. wird das Auf-/Abrunden als Erklärung genommen. Da scheint was zu fehlen.
-
@arne-dieckmann sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Was genau bedeutet das "Blockieren"?
wenn du die Rollläden manuell bewegst, wird anschließend der Manu_Mode aktiviert und die Beschattung deaktiviert
Ist der Haken da drin, wird die Beschattung nicht deaktiviert, wenn du manuell genau eine "bekannte Höhe" (offen, zu, Beschattungshöhe....) anfährst
-
@homoran hab jetzt nochmal einen anderen Rollladen präpariert und sunprotect funktioniert plötzlich?! muss man nicht verstehen oder? ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft und nicht und?! Hauptsache ist aber es funktioniert.... dann kann ich die einstellungen auch bei den anderen Rollläden hinterlegen und gescheite werte finden. wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
2025-05-09 09:40:12.259 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check started 2025-05-09 09:40:12.278 - debug: shuttercontrol.0 (12476) last automatic Action for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) : down_Sunprotect 2025-05-09 09:40:12.279 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect for OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) is active 2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Temperatur outside: 13.9 > 12 AND Light: 42030 > 20000 2025-05-09 09:40:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Sunprotect OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old height: 0% new height: 86% 2025-05-09 09:40:42.261 - debug: shuttercontrol.0 (12476) #0 wait for shutter check end 2025-05-09 09:40:42.267 - debug: shuttercontrol.0 (12476) Shutter state changed: OG-Küche_Rollladen_Rechts (Süd) old value = 0% | new value = 86%
-
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
ich dachte aber Temperatur und Licht wären oder verknüpft
nee, deswegen die Frage
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
also trafen alle Werte zu?
-
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
wobei dann die Temperatur sehr gering angegeben werden muss in Kombi mit der Sonneneinstrahlung
ich halte die Außentemperatur als solche für ungeeignet um eine Hitzeeinstrahlung zu bewerten.
Ein Hitzesensor (pyranometer) wäre sinnvoller -
@homoran gut das bietet die Wetterstation (hier in der nähe) von der ich die werte abgreife leider nicht an. einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen. die anderen Kombinationsmöglichkeiten für den Auslöser des Sonnenschutzes sind nicht besser. wie gesagt ich dachte es wäre oder verknüpft bzw. nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
-
@entavio said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
Deswegen hab ich das bei mir so wie auf dem Bild zusehen eingestellt, einfach bei Aussentemperatur nochmal die Werte vom Lichtsensor eintragen. Das funktioniert bei mir prima.
-
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
nur die Kombi himmelsrichtigung und Helligkeit gibt es ja gar nicht
Doch!
"Außentemperatur und Himmelsrichtung"und dann den Helligkeitssensor als AT eintragen.
Wobei Helligkeit auch kein Maß für Hitze ist
-
@homoran probiere ich mal aus, so wie auch icebear das geschrieben hat. mal so 50000lux als Auslöser für Helligkeit und AT mal sehen wie ich damit zurecht komme
hat aber natürlich den Nachteil wenn beide werte auf den identischen datenpunkt aufbauen das bei Veränderung z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
-
@entavio sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
einen eigenen sensor werd ich mir jetzt nicht holen
sorry wenn ich mich da einmische, aber von einer fremden wetterstation werte holen wird nie klappen.
z-b- wolkigem wetter die Rollläden sprunghaft hoch / runter fahren weil Kriterium erfüllt dann wieder nicht erfüllt usw.
das wurde auch schon lang und breit diskutiert...